Котельная, распредустройство 0,4 кВ. Когда то установили батареи статических конденсаторов. Токовые нагрузки сначала уменьшились, но потом снова со временем стали расти.
Как определить визуально и инструментально неисправные конденсаторы в батарее и оценить ее мощность в целом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.4.2013, 22:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



тест

Прикрепленный файл  111.png ( 268,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 19.4.2013, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Евгений Буш @ 3.4.2013, 11:57) *
.........
Как определить визуально и инструментально неисправные конденсаторы в батарее и оценить ее мощность в целом?

По словам "эксплуататоров": визуально по "вздутию" и температуре, инструментально - по счетчику реактивной энергии.
Это если нет автоматического блока управления с "мозгами" и предохранители на конденсаторах целы.
На "картинке" ничего не понял.


Сообщение отредактировал zem - 19.4.2013, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 19.4.2013, 22:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Картинка залетела с форума теплотехников случайно, я тоже там прописан. Я видел ее в этом форуме, но думал,о убрал ее.
А вот кстати по предохранителям, на чертеже распредустройства батарея статических "кондеров", собранных в треугольник подключена без предохранителя и коммутирующего автомата (рубильника, контактора) т.е прямо на шины секции 0,4 кВ. Это правильно или нет? Вопрос может быть и наивным, потому как реальной электрикой много лет не занимаюсь, а за это время многое ушло вперед...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 23.4.2013, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Евгений Буш @ 19.4.2013, 22:51) *
А вот кстати по предохранителям, на чертеже распредустройства батарея статических "кондеров", собранных в треугольник подключена без предохранителя и коммутирующего автомата (рубильника, контактора) т.е прямо на шины секции 0,4 кВ. Это правильно или нет? Вопрос может быть и наивным, потому как реальной электрикой много лет не занимаюсь, а за это время многое ушло вперед...

Не правильно. Я думаю на чертеже батарея показано упрощенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 23.4.2013, 22:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Очень очень давно когда татаро-монголы убедились в бесперспективности заввоевания Руси и ушли на заранее подготовлкенные позиции, на заводе где я работал в литейном цехе на индукционной печи батарея конденсаторов для разрядки переключалась на магазин сопротивлений. точнее наверное на реактор (помню что масляный), а на распредустройствах как разряжают батареи при выводе их в ремонт

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 23.4.2013, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 24.4.2013, 20:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Промерьте токоизмерительными клещами каждый вывод работающей батареи - конечно только низковольтной,
на 380 В!!! К высоковольтной это не относится.
Умножьте номинальную мощность батареи на коэффициент 1,44 и получите необходимые показания тока на клещах. К примеру, на выводе батареи в 100 кВАр клещи должны показать 100 х 1,44 = 144 А. Если ток значительно ниже или его нет - батарея не рабочая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 25.4.2013, 9:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Спасибо это реальный совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных