Здравствуйте!

Заказчик, просит подключить установленные датчики Siemens QFA65.1, QAC22, QAE22, QAM22 с сенсорным элементом L&S Ni1000 (датчик температуры) напрямую (без шлюзов) к системе KNX, на данный момент сигнал считывается с модулей Desigo PTM1.2R1K. Нужно подобрать устройство KNX c аналоговыми входами для этих датчиков с L&S Ni1000.

Посмотрел оборудование у производителей (Abb, Arcus eds), но у них только устройства с подключением датчиков pt100, pt1000, а про Ni1000 ни слова..

Кто-нибудь решал подобную задачу?

Сообщение отредактировал djgisma - 5.4.2013, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
MVI
сообщение 5.4.2013, 17:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910



SIEMENS RMS705B - куча универсальных входов и прямое подключение к КНХ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 19:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных