> регулятор давления газа, посоветуйте
voland1612
сообщение 6.4.2013, 15:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188361



помогите пожалуйста подобрать регулятор давления газа по следующим параметрам:
входное давление 600 мм.вод.ст (0,6)кПа)
выходное 150-190 мм.вод. ст.
расход газа 17 м.куб/час helpsmilie.gif

установлен регулятор РДК-32М, но из-за того что (возможно неправильно был подобран регулятор,
диаметр седла 10 мм) не хватает давления для регулирования, и правильной работы оборудования.

Спасибо!


Сообщение отредактировал voland1612 - 6.4.2013, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 6.4.2013, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



По всей видимости Вам нужен не регулятор, а стабилизатор давления. Например DUNGS. http://www.dungs.su/katalog-dungs/details/...2%E2%80%9D.html
И ещё: 0,6 кПа это 60мм.вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voland1612
сообщение 6.4.2013, 21:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188361



спасибо! и за уточнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Прол
сообщение 8.4.2013, 8:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103525



Скажите, откуда 600 мм приходит? На мой взгляд необычное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voland1612
сообщение 9.4.2013, 15:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188361



Чтобы не платить за второй узел учета (в отдельностоящем здании), а это порядка 3 тыс. у.е., решили переврезать эту ветку и подсоединить к выходу из Гру котельной, а там давление после регулятора 600 мм. вод. ст.
для работы оборудования в этом отдельном здании необходимо давление 150-190 мм. вод.ст.

Сообщение отредактировал voland1612 - 9.4.2013, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.4.2013, 15:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



это у Вас расход 17 кубиков при стандартных условиях. А хватит ли нижнего предела у существующего счетчика (узла учета). Какое давление на входе - до регулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voland1612
сообщение 9.4.2013, 21:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188361



Давления хватит, и на котлы и на оборудование.
17 кубиков - это максимальный часовой расход
давление до регулятора среднее - 0,3 МПа,
другой вопрос, котлы отрегулированы на давление макс. 600 мм -это при условии, что горелка горит на большом горении, но этого за 10 лет не было ни разу, ну зазве что в зимнее время на 3-4ч работы в сутки, и то из-за экономии газа, и то не всегда. всегда работали на малом горении и всегда хватало. теплоэнергия расходуется на собственные ныжды. отпуск теплоэнергии другим потребителям минимальный и то только на подогрев горячей воды 4-5 ГЛал в месяц. Расход газа на все нужды 33-35 тыс. м.куб. в месяц.

Сообщение отредактировал voland1612 - 9.4.2013, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paramount
сообщение 25.4.2013, 19:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2012
Из: Кинешма
Пользователь №: 137408



Вряд ли у Вас получится вообще подобрать какой либо регулятор по вашим условиям. Слишком мал перепад давления на регуляторе получается для нормальной работы. Даже у передовых производителей, таких как Tartarini, минимум входного давления в регулятор начинается с 1000 мм. вод. ст. А уж про наши регуляторы с нашим качеством изготовления и говорить не приходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир30
сообщение 21.11.2014, 14:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242331



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стабилизатор давления газа для выходного давления 25 мм вод. ст., входное давление - бытовая сеть низкого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vacobest
сообщение 8.6.2015, 18:22
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2015
Пользователь №: 270079



Попробуйте посмотреть тут http://phoenix-gaz.com/catalog/regulyatory-davleniya-gaza/, заказывали у них счетчики, помогли с выбором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe12345
сообщение 8.6.2015, 21:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 188966



А я бы посоветовал покупать проверенные регуляторы давления газа например компании Pietro Fiorentini http://www.rusarmkomplekt.ru/regulator/ очень качественные регуляторы будут служить вам очень долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.6.2015, 8:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Владимир30 @ 21.11.2014, 14:47) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стабилизатор давления газа для выходного давления 25 мм вод. ст., входное давление - бытовая сеть низкого давления.

РДГ фирмы MADAS, стабилизаторы стр.18.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________MADAS_2008_2.pdf ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 14:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных