Отопление двухэтажного коттеджа. , Будет ли работать система отопления в подвале? |
|
|
|
7.4.2013, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Подскажите, будет ли работать система в подвале?
Сообщение отредактировал Попова - 7.4.2013, 19:28
Прикрепленные файлы
____.dwg ( 79,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 569
|
|
|
|
|
7.4.2013, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(Попова @ 7.4.2013, 21:28)  Подскажите, будет ли работать система в подвале? У вас же ни нагрузок, ни диаметров не проставлено.
|
|
|
|
|
7.4.2013, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Схема "сырая". Нужно, чтоб подвал был теплый, а "соображалка" перестала работать
Прикрепленные файлы
____.dwg ( 91,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 493
|
|
|
|
|
7.4.2013, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
А что Вы хотите услышать? Схема рабочая, но Вы отвратно описали её. Я думаю что в плане отопления у Вас соображалка никогда и не работала. Как я вижу по узлу 1, на каждом приборе устанавливаются регулирующие клапана (может это и не они, я не знаю что Вы со своей соображалкой так изобразили, про клапаны у Вас ни слова), что-то типа RTD -N, ими увязку и сделаете. Автоматические воздухоотводчики на каждый радиатор. есть конечно такие, но я уверен что Вы перепутали их с кранами Маевского. И вообще если хотите получить точный ответ надо выкладывать окончательные чертежи с планами, схемами и узлами. При определённых условиях Ваша система может быть как рабочей так и не рабочей. По одним красным и синим линиям никто Вам ответ точный не даст. (А то что вопрос стоял про подвал - это ерунда, если Вы не уверены что будет работать в подвале, то можете с таким же успехом и сомневаться в работоспособности всей системы).
Сообщение отредактировал А.В. - 7.4.2013, 20:48
|
|
|
|
|
7.4.2013, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Котел находиться на первом этаже. Если я опущу трубы в подвал из пом. 2 и из пом. 5 (первый этаж), будет ли циркуляция через отоп. приборы подвала. Чертежи не доделанные, нужно согласовать разводку труб с заказчиком.
|
|
|
|
|
7.4.2013, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Попова @ 7.4.2013, 21:47)  Котел находиться на первом этаже. Если я опущу трубы в подвал из пом. 2 и из пом. 5 (первый этаж), будет ли циркуляция через отоп. приборы подвала. Чертежи не доделанные, нужно согласовать разводку труб с заказчиком. Ну что и требовалось доказать. Вам надо было честно написать что не "соображалка" перестала работать, а она никогда и не работала в плане отопления. Отвечу так: как Вам ответить если мы не знаем что Вы там творите? Может Вы пытаетесь гравитационную систему таким образом сделать. Отвечу по другому: если система с циркуляционным насосом, закрытая, то ей пофигу где и что находится ( при правильном расчете гидравлики, увязки колец, подборе насоса, настройке клапанов - всё будет работать).
Сообщение отредактировал А.В. - 7.4.2013, 20:54
|
|
|
|
|
8.4.2013, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2013, 20:54)  Ну что и требовалось доказать. Непонятно только зачем хамите девушке.....
|
|
|
|
|
8.4.2013, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(jota @ 8.4.2013, 1:08)  Непонятно только зачем хамите девушке.....  Да Вы правы. Извините Попова.
|
|
|
|
|
8.4.2013, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Уважаемая Попова, если есть сомнения как пишется «ться» или «тся», то пишите «ццо». Хоть не так глаз резать будет.
А по существу (как уже сказал А.В.) - если есть циркуляционник, система рассчитана и сбалансирована правильно - работать будет.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 8.4.2013, 8:35
|
|
|
|
|
8.4.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Попова @ 7.4.2013, 21:47)  Котел находиться на первом этаже. Если я опущу трубы в подвал из пом. 2 и из пом. 5 (первый этаж), будет ли циркуляция через отоп. приборы подвала. Чертежи не доделанные, нужно согласовать разводку труб с заказчиком. самое удачное решение - спустить бы сам котёл в подвал Цитата хамите девушке..... Хм! верно подмечено про "девушку" - с кем не был, все они "девушки"
|
|
|
|
|
8.4.2013, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Требование к помещению с газовым котлом- выход на улицу, т.ч. в подвал его никак  Цитата(А.В. @ 8.4.2013, 12:35)  Да Вы правы. Извините Попова. Я критику норм. воспринимаю, проекты для частников не делала лет 5, вот приходиться вспоминать.
Прикрепленные файлы
______Model.pdf ( 189,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 448
2.pdf ( 161,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 560
3.pdf ( 99,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 539
4.pdf ( 106,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 351
______.7z ( 298,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210
|
|
|
|
|
8.4.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Попова @ 8.4.2013, 12:01)  проекты для частников не делала лет 5, вот приходиться вспоминать. Так Вы не девушка.... Совет № раз: выбросьте алюминиевые радиаторы, иначе заказчик Вас потом найдёт, привяжет к батареям и заставит каждый день выпускать газ. Совет № два: частный дом предполагает коллекторную разводку как более надёжную и просто балансируемую. В Вашей схеме радиаторы будут влиять друг на друга и сбалансировать их толком можно только, если: насос в котельной с частотником и разводка с увеличенным диаметром, чтоб изменение падения давления на ней были минимальные с изменением расхода. Совет № три: в зонах повышенного комфорта, подвале, а также кухне, санузлах просятся тёплые полы. А так, проект сделали как для промки...
|
|
|
|
|
8.4.2013, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(jota @ 8.4.2013, 15:55)  Так Вы не девушка.... Совет № раз: выбросьте алюминиевые радиаторы, иначе заказчик Вас потом найдёт, привяжет к батареям и заставит каждый день выпускать газ. Звучит угрожающе... Но справедливо.
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Цитата(jota @ 8.4.2013, 19:55)  Так Вы не девушка....   Это откуда такой вывод?!
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Попова @ 8.4.2013, 17:08)   Это откуда такой вывод?!  Я и то своим хамством не так Попову разозлил!!!
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Да нет, он шуткует с дивчиной. Газа не будет до убийства, если не принять во внимание першую часть совета - сделать типа "донную" подводку, а воздух выпускать кранами Маевского из каждого ОП. При верхней разводке все газовое свалит в воздухосборник или расширительный бачок..
Предложите из подвала сделать запасной выход во двор - дополнительное удобство. Я себе так сделал в прошлой жизни, газовый котёл установил в подвал, чтоб не мешал.. И алюминиевые стояли 4 прибора в пристройке и не было проблем с воздухоотделением.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 8.4.2013, 16:23
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(jota @ 8.4.2013, 15:55)  Так Вы не девушка.... Совет № раз: выбросьте алюминиевые радиаторы, иначе заказчик Вас потом найдёт, привяжет к батареям и заставит каждый день выпускать газ. Совет № два: частный дом предполагает коллекторную разводку как более надёжную и просто балансируемую. В Вашей схеме радиаторы будут влиять друг на друга и сбалансировать их толком можно только, если: насос в котельной с частотником и разводка с увеличенным диаметром, чтоб изменение падения давления на ней были минимальные с изменением расхода. Совет № три: в зонах повышенного комфорта, подвале, а также кухне, санузлах просятся тёплые полы. А так, проект сделали как для промки...  Совет № раз: согласен Совет № два: горизонтальная периметральная разводка нормально увяжется, не такая уж она длинная и не так уж много приборов на ней сидит. Хотя зависит всё от теплопотерь. Совет № три: уточнить бы конечно лучше этот вопрос с заказчиком, а то потом: ой а я забыл сказать, что ........
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Цитата(jota @ 8.4.2013, 19:55)  Совет № раз: выбросьте алюминиевые радиаторы, иначе заказчик Вас потом найдёт, привяжет к батареям и заставит каждый день выпускать газ. Какие радиаторы вы посоветуете?
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Непонятно только зачем хамите девушке..... Цитата(Попова @ 8.4.2013, 12:01)  проекты для частников не делала лет 5, вот приходиться вспоминать. Цитата(jota @ 8.4.2013, 14:55)  Так Вы не девушка....  Цитата(Попова @ 8.4.2013, 16:08)   Это откуда такой вывод?!  "не делала лет 5, вот приходиться вспоминать"......сколько лет перед 5 надо вспомнить? Гражданка Попова! И после всего этого Вы утверждаете, что Вы ещё девушка? Я готов верить! А как остальные присяжные заседатели? Это я шучу.... Скорее это реакция на то, как Вы восприняли, в принципе, оскорбления...за которые, правда, автор уже извинился и про его слова можно забыть. Но Вы-то, проглатываете всё?..... и плевки тоже?
|
|
|
|
|
9.4.2013, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 6.3.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296

|
Цитата(jota @ 8.4.2013, 21:28)  Непонятно только зачем хамите девушке.....
"не делала лет 5, вот приходиться вспоминать"......сколько лет перед 5 надо вспомнить? Гражданка Попова! И после всего этого Вы утверждаете, что Вы ещё девушка? Я готов верить! А как остальные присяжные заседатели? Это я шучу.... Скорее это реакция на то, как Вы восприняли, в принципе, оскорбления...за которые, правда, автор уже извинился и про его слова можно забыть. Но Вы-то, проглатываете всё?..... и плевки тоже? На последних курсах работала в проектной конторе, через год после получ. диплома стала заниматься только УУТЭ, ИТП. Ну, если уже до 30 лет начинает "песок" с людей сыпаться, то извиняйте...
|
|
|
|
|
9.4.2013, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Попова @ 8.4.2013, 17:27)  Какие радиаторы вы посоветуете? Чугунина и сталь.
|
|
|
|
|
9.4.2013, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Gruz1709 @ 9.4.2013, 13:13)  Чугунина и сталь. чугун для частного дома..... Стальные с нижним подключением или, если заказчик хочет, чтоб похоже на алюминий, то биметаллические
|
|
|
|
|
9.4.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(jota @ 9.4.2013, 15:44)  чугун для частного дома..... Стальные с нижним подключением или, если заказчик хочет, чтоб похоже на алюминий, то биметаллические Чугун это же не только мс-140 http://aquarome.ru/catalog/cat41/cat158/cat734/
|
|
|
|
|
9.4.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(jota @ 9.4.2013, 14:44)  чугун для частного дома..... Стальные с нижним подключением или, если заказчик хочет, чтоб похоже на алюминий, то биметаллические "Золотые слова, Юрий Венедиктович! Золотой Ты человек!"
|
|
|
|
|
9.4.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Dede @ 9.4.2013, 16:37)  Чугун это же не только мс-140 Как вы могли раскрыть секрет... Чугун бывает только МС-140! Никаких других. А если заказчик дурак и жмот, то кетайский люминь.
|
|
|
|
|
9.4.2013, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Gruz1709 @ 9.4.2013, 16:31)  Как вы могли раскрыть секрет... Чугун бывает только МС-140! Никаких других. А если заказчик дурак и жмот, то кетайский люминь. Ну если жмот, то можно что-то типа этого предложить:
|
|
|
|
|
9.4.2013, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Не... Если сразу 2 фактора, то он хочет чтобы было красиво. А это уже люминь, которая год-два простоит. Зависит от воды.
|
|
|
|
|
9.4.2013, 18:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 9.4.2013, 15:44)  чугун для частного дома..... Стальные с нижним подключением или, если заказчик хочет, чтоб похоже на алюминий, то биметаллические у меня тут заказчик хотел чугун - очень хороший чугун под старину /материалы возит сам из Европы/, как говорит не смог найти подходящего качества - немцы продали свой завод и стали радиаторы выходить не такие красивые как раньше, а в великой британии тоже что то не сложилось,в результате он выбрал кимрский завод Спрашивающий как вариант http://www.kzto.ru/radiatory-garmoniya.html
Сообщение отредактировал Vano - 9.4.2013, 18:54
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
10.4.2013, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Так как у меня в основном промка - применяю частенько вот такие штуки: [url="http://www.metoil.ru/files/Image/RS-1.jpg[/url]
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 10.4.2013, 8:50
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
10.4.2013, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(Gruz1709 @ 10.4.2013, 8:48)  Так как у меня в основном промка - применяю частенько вот такие штуки: http://www.metoil.ru/files/Image/RS-1.jpgТак это те же кимрские радиаторы. Серия РС.
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 10.4.2013, 8:52
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|