Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечание экспертизы по поводу расходомеров
lana81
сообщение 8.4.2013, 21:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Добрый день. Мы выполнили проект отопления 9-ти этажного жилого дома. В каждой квартире установлен котел с закрытой камерой сгорания. Системы отопления -лучевые. Проектом предусмотрена установка счетчиков на газ и общего водомерного узла на холодную воду (на весь дом.)
Замечание экспертизы- В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 здание должно быть оборудовано измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных системах отопления квартир общей площадью до 100 м, либо теплосчетчиками в квартирах большей площади.
В связи с этим замечанием мы должны установить расходомеры на отоплении (в каждой квартире)? Зачем, если есть счетчик на газ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.4.2013, 22:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Перечитал письмо это- не обнаружил упомянутого, может уточните пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.4.2013, 1:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а данный приказ точно был опубликован и зарегистрирован в Минюсте?
на сайте Минрегиона размещен проект данного приказа версии 2011 г. в совсем иной редакции:
http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/871.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 9.4.2013, 7:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(lana81 @ 8.4.2013, 22:22) *
Добрый день. Мы выполнили проект отопления 9-ти этажного жилого дома. В каждой квартире установлен котел с закрытой камерой сгорания. Системы отопления -лучевые. Проектом предусмотрена установка счетчиков на газ и общего водомерного узла на холодную воду (на весь дом.)
Замечание экспертизы- В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 здание должно быть оборудовано измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных системах отопления квартир общей площадью до 100 м, либо теплосчетчиками в квартирах большей площади.
В связи с этим замечанием мы должны установить расходомеры на отоплении (в каждой квартире)? Зачем, если есть счетчик на газ?

Напишите что потребителей тепла нет, есть потребители газа на отопление квартир и ссылку на ПЗ.
Может в экспертизу позвонить? уточнить замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 9.4.2013, 19:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Спасибо огромное за помощь. Будем связыватся с экспертом и уточнять, на какой документ он ссылается и как снять это замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.4.2013, 11:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(lana81 @ 9.4.2013, 20:31) *
Спасибо огромное за помощь. Будем связыватся с экспертом и уточнять, на какой документ он ссылается и как снять это замечание.

Отпишитесь потом, каков результат Ваших переговоров с экспертом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 7.5.2013, 20:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Экспертизу прошли успешно, без расходомеров. С экспертом общался заказчик. Каким образом он этото замечание снял, не знаю, но мы предварительно объяснили ему, в данном проекте расходомеры не нужны. Спасибо за помощь.

Сообщение отредактировал lana81 - 7.5.2013, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных