Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в лестничную клетку, Хочется уже разобраться.
Гость_Монтажник_*
сообщение 21.3.2006, 2:39
Сообщение #31





Guest Forum






Так в том то и дело, что по моим расчетам получается даже с большим запасом L=24144м3/ч, при P=374 Па, но проэктировщики считают что они самые умные, вот уже неделю пытаюсь доказать обратное, но пока безрезультатно. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 8:36
Сообщение #32





Guest Forum






Знакомая ситуация.
У меня в своё время было ещё хуже. Вас хотя бы выслушивают.
А мне тогда шеф сказал: "Ты кто? Прораб. Вот и занимайся своим делом. А будешь донимать проектировщика - уволю!". Это была такая шутка, но с подтекстом... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 21.3.2006, 11:42
Сообщение #33





Guest Forum






Вообще в СНиП 41-01-2003 чего-то напутали...
вот в п.8.14 "в" говориться:
"расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции ....перед лифтовыми холлами подземных автостоянок - при одной открытой двери тамбур-шлюзов, в остальных тамбур-шлюзах - при закрытых дверях."
и в том же СНиПе п. 8.13 "в":
"подачу наружного воздуха следует предусматривать:
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах;"

Вопрос: Что имели ввиду авторы в п. 8.14 под словами "тамбур-шлюзов"...т.е. два и больше ТШ??? И делая вывод с п.8.13 - нужно делать подпор в каждый ТШ только в один из них расчет ведется на открытые двери, а в остальные - на закрытые...не бред ли??? bang.gif

В старом добром СНиП 2.04.05-91 п. 5.16:
в) в тамбурах-шлюзах перед лифтами в подвальных этажах в соответствии с п. 5.15.г при закрытых дверях, а также в тамбуры-шлюзы в подвальных этажах в соответствии с п. 5.15.д при открытой двери в подвальный этаж.
и п. 5.15 того же СНиПа:
г) в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.

Согласно СНиПа 2.04.05-91 все ясно и понятно - как в подземный паркинг так и в остальные общественные или административные подземные этажи подпор наружного воздуха в тамбур шлюз перед лифтами нужно считать на закрытые двери.

К Монтажнику:
И по теме - согласно выше изложенного, если брать трактование 91-го СНиПа - то в Вашем случае расход на подпор наружного воздуха должен быть не более 10000м3/ч.
Буду рад если меня кто-то переубедит! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 12:41
Сообщение #34





Guest Forum






Если подземная автостоянка, то - "да"...
Я, честно говоря, не вникал. Лестница, и ладно... Я так понял, что тип - Н2 (повторяю, не вдавался в подробности). Две двери открыты на пути эвакуации по СНИП. 10 тыс. умножаем на два, плюс потери, плюс запас небольшой, где-то под 25 тыс. набегает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 21.3.2006, 13:14
Сообщение #35





Guest Forum






Может в здании есть дымоудаление и проектировщики считали по балансу...тогда где-то и может выйти 35000м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 13:20
Сообщение #36





Guest Forum






Не, не выйдет... Потому что расчёт дымоудаления также базируется на той же самой открытой двери, и на расходе, который может она пропустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 21.3.2006, 15:25
Сообщение #37





Guest Forum






Считаем:
Жилой дом или административный...не важно
Дымоудаление из холла - примерно 20000м3/ч;
Расход воздуха удаляемый через наружную дверь (внимание не 2 двери открытые при эвакуации, а одну) - примерно 10000м3/ч;
Расход воздуха через неплотности и т.л. - примерно 3000м3/ч

Итого: 20000+10000+3000=33000м3/ч

Готов слушать опровержение smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 19:28
Сообщение #38





Guest Forum






Просто в этой области, изобретать велосипед, себе - дороже.
Какое пособие или МДС не открой, везде одно и то же: через дверь поступает столько-то воздуха, а дальше - расчёт по наторенной дорожке.
Причём расчёт не зависит от того, какой площади у тебя помещение. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Монтажник_*
сообщение 21.3.2006, 21:49
Сообщение #39





Guest Forum






clap.gif УРААА!!!!
ГИП проекта подписал изменения, слава богу грамотный человек, тоже вентиляционщик бывший(бывших не бывает), оказалось пои расчеты были более чем верны wink.gif
Всем огромное спасибо за поддержку и понимание!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 21.3.2006, 22:09
Сообщение #40





Guest Forum






Поздравляю! Есть у нас разумные руководители... И мне кажется, их с каждым годом становится больше. Странное явление. То ли, действительно общество идёт к демократии, то ли естественная убыль ретроградов? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 22:18
Сообщение #41





Guest Forum






Теперь будем ждать грамотных пожарников bang.gif что встречается крайне редко, ну ничего прорвемся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saffi_*
сообщение 31.3.2006, 10:28
Сообщение #42





Guest Forum






Добрый день.
Возник такой вопрос:
На системе подпора воздуха в общий эвакуационны коридор установлен клапан КОМ-1-НЗ-МВ (220). Клапан установлен у стены, через которую шахта проходит в данный коридор. Не подскажите для чего нужен этот клапан??? В чем цель его установки??? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 31.3.2006, 11:20
Сообщение #43


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата
Есть у нас разумные руководители... И мне кажется, их с каждым годом становится больше. Странное явление.


Да нет. Просто в последнее время случилосьмного громких ЧП и руководители , если конечно не полные отморозки, начинают задумываться о последствиях.

[QUOTE]На системе подпора воздуха в общий эвакуационны коридор установлен клапан КОМ-1-НЗ-МВ (220). Клапан установлен у стены, через которую шахта проходит в данный коридор. Не подскажите для чего нужен этот клапан??? В чем цель его установки???[QUOTE]

Цель проста обеспечить эвакуацию людей из данных помещений. А установлен судя по всему в системе дымоудаления и служить, как ни страно для удаления дыма!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 31.3.2006, 11:58
Сообщение #44





Guest Forum






Маленькое уточнение по поводу клапана.
Смотрите маркировку. Клапан - нормально закрытый.
И так должно быть.
Клапан играет роль обычного клапана дымоудаления. По нормам эти клапаны имеют нормируемую огнестойкость.
Возможность эвакуации людей обеспечивает вся система дымоудаления в целом. В этом её единственное предназначение. dry.gif
Кстати, с точки зрения распространения пожара такая система - это дымоход, который только способствует распространению зоны пожара. Т.е. - с этой точки зрения она вредна.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saffi_*
сообщение 31.3.2006, 16:06
Сообщение #45





Guest Forum






Дело в том, что данный клапан(КОм-1-НЗ)установлен на системе подпора воздуха!
Вот меня и интересует из каких соображений и по каким нормам он там установлен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 31.3.2006, 16:21
Сообщение #46





Guest Forum






Главное назначение поэтажных клапанов (как обычно) - подача приточного воздуха для подпора при пожаре в тамбуры-шлюзы тех этажей, где случился пожар. Открытие нужного клапана по датчику задымления от системы пожарной сигнализации.

Другое назначение клапана - исключить всякое движение воздуха по воздуховодам между этажами в нерабочем состоянии системы (фактически - незапланированный воздухообмен).
См. также СНИП 41-01-2003, п. 8.16 (д), строка "EI 120 - для систем по 8.13 б)".
Предотвращение движений масс воздуха, в частности, исключает образование конденсата на воздуховодах системы подпора в зимний период (при возможном затекании холодного воздуха в воздуховод).
Правда, для последнего достаточно одного клапана на входе вентилятора. smile.gif
-----------

Для информации: в соответствие с п. 12.3 СНИП 41-01-2003 при организации систем противодымной защиты при пожаре наличие системы автоматической пожарной сигнализации обязательно. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 2.10.2006, 14:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Вопрос почти по теме.
Не могу найти конкретного ответа по поводу правил установки вентиляторов дымоудаления и подпора. С крышными вентиляторами понятно. А если вентилятор радиальный №10-12?
Ставить его на пружины - тогда нужна мягкая вставка. Из какого материала ее делать и должна ли она иметь кроме негорючести еще и огнестойкость 0.5 часа?
Крепить вентилятор жестко?- все-таки его нужно по идее периодически запускать для проверки.
Если у кого есть проверенное решение этого вопроса - поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученый_*
сообщение 12.10.2006, 19:03
Сообщение #48





Guest Forum






Доброго дня! А стоит на энтом зацикливаться. Читайте МДС.-во истину кладезь знаний и мудростей. (всяк посвоему понимает, ну в меру своих....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 17.11.2006, 0:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Прошу уважаемых специалистов объяснить, как учитываются при проектировании систем подпора требования НПБ 250-97 «Лифты лля транспортирования пожарных подразделений…» в высотных зданиях:
П.5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05
с учетом п.5.1.7. того же НПБ 250-97 «Допускается располагать лифт для пожарных в общей шахте с другими лифтами. В этом случае двери шахт всех лифтов, размещенных в общей шахте (см. приложение, рис. 1), должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 1,0 ч (ЕI 60 по СНиП 21-01 и ГОСТ 30247.2).»
Несколько пунктов исходных данных:
1. Лифт для пожарных подразделений у нас в городе требуют для зданий от 17 эт. Включительно. На самом деле тут играет основную роль высота от поверхности до низа проема, до которого достают пож.лестницы, но это неважно, ЛИФТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЕСТЬ и никуда не денется.
2. Лифт предусматривается в 20-этажных секциях здания в одном ряду с остальными лифтами, но в отдельной, выгороженной монолитными железобетонными конструкциями шахте.

Вопрос тупой: Как правильные специалисты поступают в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 2.2.2007, 20:35
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Может таки поможете с вопросом в моем предыдущем посте?
Нужна ли автономная система подпора в лифт для пожарных, если он в одном ряду с остальными лифтами, но выгорожен своей шахтой? Или можно обойтись общей подпорной частью и делать одну систему на три лифта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 3.2.2007, 0:12
Сообщение #51


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Таки нет. Отдельный подпор надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 4.2.2007, 17:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



А расход считать на три лифта и делить потом пропорционально площади дверей лифтов?
А если лифты в ОБЩЕЙ шахте, что разрешает п.5.1.7. НПБ 250-97, тогда система подпора все-таки одна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 4.2.2007, 19:20
Сообщение #53


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Допускается располагать лифт для пожарных в общей шахте с другими лифтами. В этом случае двери шахт всех лифтов, размещенных в общей шахте (см. приложение, рис. 1), должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 1,0 ч (ЕI 60 по СНиП 21-01 и ГОСТ 30247.2).

5.2.1. Лифт для пожарных должен размещаться в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции шахт должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч (REI 120 по СНиП 21-01 и ГОСТ 302471.1).

Раз у Вас выгороженная отдельная шахта, то:
5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции...

т.е. данный пункт четко указывает, что подпор в лифтовую шахту (по всей высоте!!!, а не только для подземной части) для пожарного лифта - отдельный и автономный. Автономка подпора только для холла подземки

Хотя пишут у нас, а-ля "Казнить нельзя помиловать" thumbdown.gif

А расчет делать: Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Т.е. для остальных групп лифтов считайте как для планировок "А" - "Д" (что там у Вас), а для пожарного лифта по одной открытой двери на этаже пожара.

Тут бы еще с давлением не переборщить !!! tomato.gif

Буду думать как ПРАВИЛЬНО подсчитать, чтобы разбить общий расход для л/шахт на составляющие. Т.к. если мы подадим и в пожарную шахту и в л/ш группы лифтов по нормируемому расходу (без учета что холл ОДИН) - будет ОЧЕНЬ ХРЕНОВО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 4.2.2007, 20:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Буду думать как ПРАВИЛЬНО подсчитать, чтобы разбить общий расход для л/шахт на составляющие. Т.к. если мы подадим и в пожарную шахту и в л/ш группы лифтов по нормируемому расходу (без учета что холл ОДИН) - будет ОЧЕНЬ ХРЕНОВО!!!

Вот-вот!
Можно кратенько подытожить?
Если лифтов три в ряд, один из них пожарный в выгороженной шахте, считаем по обычному для двух лифтов. Для пожарного - через одну дверь и 1,3 м/с.
Только через одну открытую дверь со скоростью 1,3 м/с вроде бы ИМХО маловато получается. Для двери 0,9х2,0 около 9000м3...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 6.2.2007, 17:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



поделитесь опытом,
а почему именно 1,3 м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 6.2.2007, 21:45
Сообщение #56


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Да, вроде НПБ 250-97 так хочет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 8.2.2007, 16:44
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



нашел НПБ,
действительно хочет.
странно...если так рассчитывать подпор в шахту,
то получается расход воздуха раза в три меньше чем по МДС и Пособию 4.91.
если только автор хотел сказать:
"Количество подаваемого воздуха"... в лифтовый холл (тамбур-шлюз) подземных и цокольных этажей..."следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура..."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OuAndrey_*
сообщение 7.4.2007, 18:18
Сообщение #58





Guest Forum






Валентин, если не сложно, то выложите здесь или отправьте на ящик 456@andrweb.ru
расчет для шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений при условии скорости истечения воздуха не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара. Очень нужно!!! Спасибо!!!

И все таки как же вести расчет подпора в одну обычную лифтовую шахту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 8.4.2007, 12:41
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



НПБ 250-97 хочет НЕ МЕНЕЕ чем 1,3 м/с а не точно 1,3 м/с, знач можно от 1,3 до расчетной которая получается по МДС и пособию.
У мя по расчетам для 1-го пассажирского и 1-го пожарного лифта получается 42134 м3/ч воздуха. Выходная дверь размером 2,2х0,9 м, откуда скорость в дверном проеме будет 5,9 м/с>1,3 м/с - условие выполняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.2.2015, 13:31
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Как правильно при испытаниях системы подпора при пожаре и дымоудаления произвести замеры расхода и давления в незадымляемую лестничную клетку многоэтажного жилого дома?

Какие должны при этом соблюдаться условия - какие открыты двери, какие закрыты, включена система дымоудаления и другие системы подпора (в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений и т.д.)?

Какие приборы надо иметь для замеров (помимо анемометра)?

Есть каша в голове, но хочется правильно разобраться.

P.S. Дом сдаю не я, но могут попросить поприсутствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных