> Подпор воздуха в лестничную клетку, Хочется уже разобраться.
Airflow
сообщение 7.2.2015, 18:05
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Вот это некропост!
Микроманометр еще нужен поверенный. Одну трубку на улицу, другую оставляешь в помещении. Давление в клетке при закрытых дверях не менее 20 и не более 150Па (цифры из головы, проверь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.2.2015, 18:58
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Что значит "некропост"? При наличии имеющейся темы дополнительные темы плодить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.2.2015, 23:06
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Airflow @ 7.2.2015, 19:05) *
Одну трубку на улицу, другую оставляешь в помещении.
Ответ неверный. П. 7.15 в) СП.7.13130.2013: "Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением".
Цитата(Зольников Михаил @ 7.2.2015, 19:58) *
При наличии имеющейся темы дополнительные темы плодить?
Не та тема. Д.б. здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дарик
сообщение 13.2.2015, 12:36
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537



СЕМИНАР как нужен семинар, да еще и с принимающими пожарными и с теми кто пожарные риски считает!!! Вот бы рассмотреть несколько вариантов как на уроке, на доске! И пообсуждать. Потому как нормы бывают отклоняются от логики.
В моем случае есть и незадымляемая лестничная клетка, и тамбур-шлюзы в цокольных этажахи перед лифтами и лифты без тамбур-шлюзов на этажах! Крыша похожа на лес. И здание со множеством пожарных отсеков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.2.2015, 12:51
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12814
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дарик @ 13.2.2015, 12:36) *
...
В моем случае есть и незадымляемая лестничная клетка, и тамбур-шлюзы в цокольных этажах перед лифтами и лифты без тамбур-шлюзов на этажах! Крыша похожа на лес. И здание со множеством пожарных отсеков.

Это рядовой, наиболее часто встречающийся случай ЛК/ЛШ/ТШ
Возможно, количество пож. отсеков назначено архитекторами не по нормам, а "по понятиям". Если это всё-таки по нормам, то, вероятно, нужны СТУ, в которых может решаться вопрос о минимальном количестве пож. отсеков.
На объекте есть Заказчик, ГИП и специалисты всех разделов - вопросы СПЗ решаются в комплексе для здания, а не только в каждом разделе по-отдельности!

Сообщение отредактировал ИОВ - 13.2.2015, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных