Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Применение льдогенераторов, + и -
agel
сообщение 9.4.2013, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Уважаемые!

Прошу Вас высказаться по поводу применения их в системе ХС.
"Стоит ли овчинка выделки"?
Насколько реально это работает у Нас(Россия)?
Какие подводные камни при проектировании данной системы могут возникнуть?
Есть ли экономия электричества при эксплуатации? ...в размере установленной мощности?

Сообщение отредактировал agel - 9.4.2013, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
daddym
сообщение 9.4.2013, 13:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Сразу предупреждаю - на практике не эксплуатировал. rolleyes.gif
Прикидывал просто для нескольких проектов.
Экономии электричества разумеется нет и быть не может. Наоборот, производство льда значительно затратнее чем штатное охлаждение.
Основной плюс - компактность и малый вес установки по сравнению с традиционными баками накопителями.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 9.4.2013, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



По прикидкам, вместо 15мВт, надо установить ХМ на 6мВт...
Эл. мощность по макс. будет ведь меньше!??
Согласен, что потребление электричества при эксплуатации будет чуть выше, но...
Если на объект подведено только 9мВт, то применение льдогенератора - это Выход?
...или что-то не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.4.2013, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Да, это еще один плюс, при выраженной неравномерности потребления, пиковую мощность можно заметно снизить.
По потреблению льдогенератор будет примерно на 20% хуже обычного чиллера. То есть система в целом потреблять будет на 10% больше, както так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.4.2013, 15:44
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Так или не так можно прикинуть. Это было модой в начале 2000х. В трубном теплообменнике был скребок, который отшкрябывал лед с поверхности. Ткип=-15С, это уже занижение производительности вдвое по сравнению с Ткип=+5. да и сам скребковый теплообменник - 200л размеров бочка при эл.потреблении всей установки 5кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 9.4.2013, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Имеет смысл, когда не достаточно выделенной мощности на чиллера, когда много места, например можно поставить все это хозяйство на кровлю, но весить это будет дофига, так что при таком решении необходимо выяснить у конструкторов сможет ли выдержать такой вес кровля, еще вариант на земле или в помещении хладоцентра, правда хладоцентр будет значительно больше, по сравнению с обычным хладоцентром. Экономия электроэнергии в процессе эксплуатации когда частичная загрузка системы у нас не сильна заметна т.к тарифы на электроэнергию низкие по сравнению с той же европой, сша и т.п. Так, что есть свои плюсы и минусы. Еще по применению, не уверен что их целесообразно применять в ЦОДах, хотя могу быть не прав, если что меня поправят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.4.2013, 16:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Они окупаются при двухтарифном учёте. ХГ всю ночь заряжает аккумулятор холода на дешёвом электричестве, днём снижается нагрузка на основную систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.4.2013, 21:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



насчет окупаемости - не уверен, ибо также как daddym на практике не юзал, но это вряд ли. Если Вам надо утилизировать N Ккал, то экономия может быть только на 2-х тарифном графике, да и то надо считать соотношение падения эффективности чилера и уменьшения тарифа. Подведенная эл.мощность точно меньше будет, но ее цена может быть соизмерима с удорожанием системы, вот если ее только нет ваще.... попробуйте вариант газового чилера (санио, кажется тему начинал). Короче оправдано, если есть резко выраженные суточные максимумы потребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2013, 21:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Когда разберетесь с энергетикой во всех ее эпостасях, "садитесь" за коррозию металлов (черных). Заморочка элементарная. При поизводстве льда осуществляется непосредственный контакт воды (рабочего тела) с оздухом, что при более низких температурах способствует бОльшему поглащению (растворению) кислорода воздуха в воде. В закрытых системах циркуляции воды, количество кислорода значительно меньше. Дальше понятно.

Подобная тема была на нашем форуме года два назад. Помню только двоих участников обсуждения: buharik(ck)( с ) и kord. Можно пробить по именам.

ЗЫ. "скребок, который отшкрябывал лед с поверхности." , называется производство чешуйчатого льда, - основной производитель и потребитель Морской рыболовецкий флот (производство прямо на "борту"), и еще одна "зацепка" в поиковиках.

Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2013, 21:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(v-david @ 9.4.2013, 22:16) *
насчет окупаемости - не уверен, ибо также как daddym на практике не юзал, но это вряд ли. Если Вам надо утилизировать N Ккал, то экономия может быть только на 2-х тарифном графике, да и то надо считать соотношение падения эффективности чилера и уменьшения тарифа. Подведенная эл.мощность точно меньше будет, но ее цена может быть соизмерима с удорожанием системы, вот если ее только нет ваще.... попробуйте вариант газового чилера (санио, кажется тему начинал). Короче оправдано, если есть резко выраженные суточные максимумы потребления.


Имеется, смягчающие вину МА-А-Аленькое обтоятельство, "у рыбаков" наморозка льда осучествляется из воды с т-рой 15...18С, в данной "хотелки", с меньшей (10..12С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2013, 22:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 9.4.2013, 22:30) *
ЗЫ. "скребок, который отшкрябывал лед с поверхности." , называется производство чешуйчатого льда, - основной производитель и потребитель Морской рыболовецкий флот (производство прямо на "борту"), и еще одна "зацепка" в поиковиках.

Цитата(vadim999 @ 9.4.2013, 22:39) *
Имеется, смягчающие вину МА-А-Аленькое обтоятельство, "у рыбаков" наморозка льда осучествляется из воды с т-рой 15...18С, в данной "хотелки", с меньшей (10..12С).


И исчо одно.
У "рыбаков" чешуйчатый лед идет "по статье" (требованиям) ПИЩЕВОЙ лед, в котором строго нормируется солевой состав. По этому при его производстве, периодически охлажденная вода до (условного) 0С, в которой постепенно накапливаются соли, сливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2013, 22:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 9.4.2013, 22:30) *
Подобная тема была на нашем форуме года два назад. Помню только двоих участников обсуждения: buharik(ck)( с ) и kord. Можно пробить по именам.



Гы, "все приличные люди", отметились.
rolleyes.gif Тема-то оцифрованная в ГВт(ах).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68383&hl=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2013, 7:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



начет воздуха - интересная мысль... но есть еще аккумуляторы на других эвтектиках и там системы закрытые. Пластиковые мячики на 90% заполнены эвтектиком, подобранным под нужную точку Т перехода, и засыпаны в емкость. Морозьте на здоровье.

Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2013, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.4.2013, 8:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(v-david @ 10.4.2013, 8:04) *
начет воздуха - интересная мысль... но есть еще аккумуляторы на других эвтектиках и там системы закрытые. Пластиковые мячики на 90% заполнены эвтектиком, подобранным под нужную точку Т перехода, и засыпаны в емкость. Морозьте на здоровье.


... или из серии "Очумелые мысли", ну, типо "мои мысли, мои скакуны.."(с).

Только! фазовый переход, высококипящих рабочих тел ( unsure.gif Х\А). Турбонагнетатель и презервуар ("вялый" газгольдер) "Нам поможет!"(с) И не каких biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2013, 9:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



из серии Cristopia... http://www.cristopia.com/cristopia/english...ndproducts.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.4.2013, 11:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(v-david @ 10.4.2013, 10:14) *


ГАдидзе! Только букфофф незнакомых много, и температурные уровни низкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 11.4.2013, 8:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(v-david @ 10.4.2013, 10:14) *

Цитата(vadim999 @ 10.4.2013, 12:33) *
ГАдидзе! Только букфофф незнакомых много, и температурные уровни низкие.


Извините, спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.4.2013, 9:30
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(daddym @ 9.4.2013, 19:25) *
Да, это еще один плюс, при выраженной неравномерности потребления, пиковую мощность можно заметно снизить.
По потреблению льдогенератор будет примерно на 20% хуже обычного чиллера. То есть система в целом потреблять будет на 10% больше, както так.

при двухтарифном с Т1/Т2 около 2/3 прямая экономия составит порядка 16%
чем больше отношение, тем больше экономия.
т.о. больше потреблять не будет, в деньгах.

p.s. а почему фреон, почему не абхм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.4.2013, 12:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я не люблю абхм. как-то считал, там низкопотенциального тепла выбрасывать надо очень много, теплообменка здоровая получается. Да и на китайцев подсаживаться не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных