Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принцип. схема ХС, Ваши комментарии
romano
сообщение 10.4.2013, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Здравствуйте, форумчане!
Нужна Ваша конструктивная критика или положительные примечания предлагаемой схемы холодоснабжения [ХС] (см. вложение).
Ситуация следующая.
Поставлена задача использовать предлагаемую схему ХС применительно к следующим исходным данным.
1) Потребители холода:
- фанкойлы офисной части (работают в светлое время суток, летом (с одной холодопроизводительностью) и зимой (с другой холодопроизводительностью): расчёт теплопотерь показал, что зимой теплопуступления превышают теплопотери);
- фанкойлы серверных (работают круглосуточно, круглогодично);
- охладители приточных установках [ПУ] (работают в светлое время суток, летом).
2) Обвязка фанкойлов и охладителей ПУ с установкой 3-хходовых клапанов с 2-хпозиционными приводами на подаче (схема с постоянным расходом хладоносителя).
3) Балансировка цирк. колец - при помощи ручных балансировочных.

В связи с этими данными, а также со структурой предлагаемой схемы ХС, лично у меня возникло несколько вопросов, ответы на которые, может быть, получу от Вас, уважаемые специалисты.
- Какой прок от ручных балансировочных на контуре фанкойлов, если имеем динамическую систему?
- Насколько рационально предложение по объединению обоих ТО (на стороне воды) и обоих насосов "вода" (на стороне всасывания) в один коллектор? Как просчитать гидравлику (с учётом запараллеленных ТО) при отключении, скажем, насосов контура "ПУ"?

Хотелось бы узнать Ваши, специалисты, мнения, вопросы, ответы, комментарии.
Схему прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Diagram__Cold_Supply_.dwg ( 214,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2013, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а что все синее-то? бессмысленно объединять гликолевые контура, чтоб потом их разделить на ТО. Гликоль не поменяете. Чилер с гидромодулем - барство. Фрикулинг отдельным драйкулером - барство. " Какой прок от ручных балансировочных на контуре фанкойлов, если имеем динамическую систему?" - где Вы видите динамическую систему, это на трехходовых она станет динамической? Насосы на воду показаны условно или сдвоенные? Если сдвоенные и с частотником - проконсультируйтесь с техподдержкой продавца.

Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2013, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 10.4.2013, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



- а что все синее-то?
= подача-сплошная линия, обратка-пунктирная
- бессмысленно объединять гликолевые контура, чтоб потом их разделить на ТО
= стеснённые условия в хладоцентре, нет места для установки ещё одной линии насоса с обвязкой
- где Вы видите динамическую систему?
= фанкойлы офисной части работают летом с одной холодопроизводительностью, а зимой - с другой. Т.е., я так понимаю, 3-хходовые с 2-хпозиционными приводами этого условия обеспечить не смогут. Наверно, должны быть, как минимум, 3-хходовые с 3-хпозиционными приводами. Следовательно имеем переменный расход (динамическая система)
- Насосы на воду показаны условно или сдвоенные?
= Сдвоенные
- Если сдвоенные и с частотником - проконсультируйтесь с техподдержкой продавца
= Wilo таковые предлагает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 10.4.2013, 17:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Ещё пара вопросов родилось.
1) Нагрузка на фанкойлы офисной части летом по двум зданиям составляет 683 кВт, нагрузка на фанкойлы серверных по двум зданиям составляет 140 кВт. Поскольку эти две системы посажены на один насос, получается, что каждую летнюю ночь насосы контура "фанкойлы" будет за зря перекачивать 117 м3/ч воды!?
2) Не надо ли установить перед ТО (на стороне гликоля) ещё одну перемычку с 3-хходовым клапаном для обеспечения постоянного расхода гликоля через испаритель чиллера при переменной нагрузке (например, когда зимой насосы контура "приточки" молчат)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2013, 19:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



перемычку там, перемычку сям, это все мелочи. Вы конкретно ответьте, как Вы собираетесь 1 раз в 5 лет менять гликоль? и еще, я вот тут (38 пост) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=885574 вопрос задал человеку, и у Вас это же спрошу, на фига Вам вообще гликоль? 140 кВт серверных не хватит водичку погреть? Ну а потом уже и к правой стороне можно перейти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 10.4.2013, 21:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



- как Вы собираетесь 1 раз в 5 лет менять гликоль?
= здание 8 этажное + 2 этажа подвала. Машины - на кровле, хладоцентр - на 6 этаже, фанкойлы/ПУ - с минус 1 по 6 этажи. Думаю, опустить стояки до минус 2 этажа в какую-либо подсобку, на конце стояков - вентили. Сами стояки по длине разбить задвижками на участки, тем самым получив возможность использовать бак для слива гликоля меньшего объёма, чем вся система в целом. Дать предписание службе эксплуатации на вывоз "отходов".
- на фига Вам вообще гликоль?
= вода имеет свойство замерзать при температуре ниже нуля =) Зимой, как указано выше, должен быть теплосъём с фанкойлов офисной части (порядка 400кВт) и с фанкойлов серверных (140кВт).
- 140 кВт серверных не хватит водичку погреть?
= не понял вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2013, 22:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(romano @ 10.4.2013, 22:44) *
= не понял вопроса.

Вопрос не куда и не как сливать гликоль, а когда. Его будет порядка 10 кубов, надо будет останавливать систему. Как там с серверными в это время ?
Ну и второе, про водичку. Вы будете смеяться, но я знаю, что она замерзает. Однако у Вас постоянных заявленных теплопритоков 140 кВт, а этого вполне достаточно для того, чтобы не разморозить систему, работающую на воде и без гликоля. Если очень боитесь - сделайте аварийный (на всякий случай) догрев от ИТП, ей Богу в разы дешевле получиться.
Бутылку можно позже проставить, хотя тут бутылкой не отделаться.

Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2013, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 10.4.2013, 23:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



- Как там с серверными в это время?
= действительно повод задуматься.
- ..постоянных заявленных теплопритоков 140 кВт, а этого вполне достаточно для того, чтобы не разморозить систему, работающую на воде..
= Вы имеете ввиду, что существует какая-то доля "постоянных заявленных теплопритоков" от общей производительности чиллера, которой будет "достаточно, чтобы не разморозить систему, работающую на воде"? Просветите, пожалуйста, не в курсе. А как быть в зимний день, когда к 140кВт прибавляются ещё 400?
При каких условиях, по-Вашему, имеет смысл устанавливать систему на гликоле с промежуточными ТО?
- сделайте аварийный (на всякий случай) догрев от ИТП
= извините, не понимаю, догрев чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.4.2013, 5:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ну все же очевидно! Надо подойти к ребятам. которые Вам выдали "нагрузка на фанкойлы серверных по двум зданиям составляет 140 кВт" потрясти их и спросить, пацаны, а реально-то сколько будет? Если хотя бы половина останется, тогда, добавив к этой цифре мощности циркуляционных насосов, получаете реально постоянные теплопритоки. И если эта цифра будет (а она будет) больше теплопотерь на трубопроводах по кровле, можно отказываться от гликоля и работать на воде. Это ясно? Не спорю, ответственное решение, поэтому позаботимся о тылах - выполним "аварийный" догрев циркуляционного контура (малого, только по чилерам) от ИТП. Т.е. в случае полного отсутствия теплопритоков от потребителей (например при пропадании электричества) сажаем на гарантированное питание небольшой насос и подключаем циркуляционный контур чилеров также, как калорифер приточек, но не на подачу, а как 1 ступень ГВС, на обратку - копеечные затраты. Параллельно получает бонусом возможность избежать штрафов за перегрев обратки. Так понятно? Поехали дальше, чилер. Мы уже выкинули из схемы гликоль, промежуточные теплообменники, систему подпитки гликолем здоровые насосы и кучу геморроя, сколько там в плюсе уже? Продолжаем обрезание, разбираемся с "зимним холодом". Ставить драйкулеры не будем, ветровая нагрузка на их теплообменники (если V-образники) гарантированно переохладит воду, выбрасываем. Аналогично выбрасываем все чилеры, работающие на фрикулинге по классической схеме - с доп.теплообменниками. Остается красавчик 30ХА известной фирмы. Этот зверек во-первых, опционально работает до -25, берем опцию на всякий случай, и во-вторых реализует фрикулинг на DX-цикле, т.е. можно сколь угодно обдувать его на морозе, не переохладишь. Я все сказал, думайте.

Сообщение отредактировал v-david - 11.4.2013, 5:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 11.4.2013, 9:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



v-david, спасибо Вам огромное за отзывчивость и за ответы!
Возьму паузу на переваривание информации и подсчёты =)
- добавив к этой цифре (нагрузке фанкойлов серверных) мощности циркуляционных насосов, получаете реально постоянные теплопритоки.
= какую именно мощность насосов Вы имеете ввиду?

При каких условиях, по-Вашему, имеет смысл устанавливать систему на гликоле с промежуточными ТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.4.2013, 12:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



математически - при превышении теплопотерь на уличной части системы над теплопритоками от охлаждаемых потребителей
по жизни - зависит от трусости проектировщика и его окружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 15.4.2013, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



История такая.
Серверными оказались комнатушки, кот. обустроят себе арендаторы офисных помещений. Аппаратура этих серверных не относится к электроприёмникам 1 категории обеспечения надёжности электроснабжения со всеми вытекающими последствиями...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2013, 12:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вот об этом и речь, я же говорил:
Цитата(v-david @ 11.4.2013, 6:22) *
...Надо подойти к ребятам. которые Вам выдали [i]"нагрузки на фанкойлы серверных...

а если и дальше поковыряться, то зимой дай бог 125 кВт наберется...да и то, эпизодически.

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 15.4.2013, 15:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Значит итог таков, что от гликолевого контура всё-таки не отказаться, т.к. в ночные часы система будет стоять? Ваш диагноз, v-david =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2013, 16:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вообще говоря решение в таких случаях принимают по совокупности обстоятельств. Вы же понимаете, что заморозить систему, выполненную по предложенной мной схеме (с догревом контура в опасных ситуациях от ИТП) невозможно. А вот целесообразно ли? Не знаю, надо разбираться на месте. Может ее вообще проще слить.

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2013, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 15.4.2013, 17:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Каждым поздним зимним вечером вряд ли кто-то будет сливать систему, а с ранней зорькой вновь её заполнять.
Хорошо, "по совокупности обстоятельств" принято решение использовать систему "чиллер-фанкойлы" с двумя контурами: гликолевым и водяным, с использованием промежуточного теплообменника. Возвращаюсь к своему первому посту и своим вопросам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2013, 17:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



мне добавить нечего. Ну разве что (по 1 вопросу) хочу обратить Ваше внимание на то, что регулирование расхода это лишь одна очевидная функция "ручного балансировочника". Вторая, и наиболее интересная для "динамических" систем (то бишь с переменным расходом), это "срезка" или ограничение максимального расхода по ветке...

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2013, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 15.4.2013, 20:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Ещё раз спасибо за советы, v-david.
Раз остальные форумчане воздержались от комментариев, тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных