> Управление уровнем и температурой жидкости в емкости
Гость_Евгений Семянов_*
сообщение 24.10.2006, 3:31
Сообщение #1





Guest Forum






Есть накопительная емкость с водой. Датчик уровня отсутствует. Наполняется вручную открывая и закрывая магистральный кран. Вода подается холодная. В емкости находятся регистры, к регистрам подается перегретый пар. Неободимо установить автоматическое управление уровнем жидкости и температурой. Предполагаю, что в емкости нужно установить реле уровня и реле температуры, сигналы от которых будет считывать регулятор и управлять положением эл.маг. задвижек, установленных на паропроводе и водопроводе. Посоветуйте, как реализовать эту схему, какое оборудование необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 24.10.2006, 7:23
Сообщение #2





Guest Forum






Ну да. Самое простое решение - эл.магнитные клапана, управляемые реле уровня и реле температуры... + соответствующие датчики... все зависит от возможности технического выполнения того или иного решения... если нужна какая зависимость от этих параметров - можно вообще взять сименсовское LOGO! с расширением под pt1000 и сваять все это...
Т.е. - решение самой автоматизации - простейшее, тут главное внимание уж надо на исполнительные механизмы обращать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Семянов_*
сообщение 24.10.2006, 9:07
Сообщение #3





Guest Forum






Извините диллетанта, можно поподробнее про возможные составляющие (не в курсе что есть сименсовское LOGO! с расширением под pt1000). Из условий про которые не упомянул: Ду воды 50,
Ду пара 32, диапазон t воды от +40С до +70С. Нашел на сайте "Данфос" регулятор температуры AIT VIS2. С виду похоже на то, что надо, но не решен вопрос с уровнем воды. Буду признателен за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юрий Юрченко_*
сообщение 24.10.2006, 12:47
Сообщение #4





Guest Forum






а во первых, необходимо разобраться что есть на самом деле у этой емкости, во вторых насколько точным должно быть состояние уровня жидкости, какое колебание возможно. Какова температура перегретого пара ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.10.2006, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



надо :

РОС 301 или аналог
Р -29 или аналог
Если есть разбор воды то ДЕМ или расходник

так же не забудьте для пара необходим регулятор прямого действия защиты от конденсата и автоматика охлаждения конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Индеец_*
сообщение 24.10.2006, 18:08
Сообщение #6





Guest Forum






для этого нужны азы автоматики или разбирающийся человек-НЕ МЕНЬШЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.10.2006, 19:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(olg2004 @ Oct 24 2006, 17:20 )
так же не забудьте для пара необходим регулятор прямого действия защиты от конденсата и автоматика охлаждения конденсата

Если не затруднит, поясните сие замечание, пожалуйста. Мы делаем просто такой "гусёк" над уровнем воды в баке и конденсатоотводчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Семянов_*
сообщение 25.10.2006, 0:38
Сообщение #8





Guest Forum






Всем спасибо за ответы
Уточняю
Емкость с водой на бетонном заводе, есть вход. труба (подача хол. воды), есть вых. труба (забор гор. воды), ест вход. пар. труба, регистры внутри емкости и вых. пар. труба (сброс конденсата), колебания уровня жидкости возможны в пределах 10-20% объема емкости ( главная задача- постоянное наличие горячей воды в зимний период), объем емкости - 12000 л.
Что знал -то выложил. Если бы был разбирающийся человек, я не отнимал бы Ваше драгоценное время. А с азами автоматики и Вашей помощью думаю разберемся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.10.2006, 2:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Если не затруднит, поясните сие замечание, пожалуйста. Мы делаем просто такой "гусёк" над уровнем воды в баке и конденсатоотводчик.


можно автоматизировать - при увеличение давления сброс в конденсаторный бак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных