Здравствуйте!

Просмотрел первый страницы, похожей темы не нашёл.
Интересует следующий вопрос:

как полностью проверить противопожарную систему на работоспособность, включая дымоуловители, порошковые тушители и срабатывание сирены.
На данный момент нашёл противоречивую информацию. Кто-то пишет, что на дымоуловителях есть специальная кнопочка, кто-то говорит о специальных спреях. При проверке желательно исключить ошибку монтажа. Поделитесь соображениями, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Василий Л - 11.4.2013, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.4.2013, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Для пожарных извещателей есть тестовые газы в баллончиках. Но можно и просто бумажку зажечь.
Порошковые модули можно проверить, поставив вместо них лампочки.
Срабатывание оповещения проверяется по факту срабатывания оповещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 11.4.2013, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Я читал, что после тестов с горящей бумажкой, дымоуловители могут ложную тревогу давать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.4.2013, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Где читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 11.4.2013, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



На другом форуме. Люди пробовали бумажкой дымить и сигаретный дым пускали.
Уж тогда лучше спрей купить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.4.2013, 14:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Спрей конечно лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 18.4.2013, 17:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Курите в датчик. принцип срабатывания датчика основан на том, что внутри него есть камера расположенная между светоисточником и фотоприемником (лазер), когда она заполняется дымом, пучек света рассеивается и фотоприемник дает сигнал "дым".

Ложные срабатывания датчиков как правило связаны с "запылением" камеры или источника (приемника) света, датчик воспринимает такую ситуацию тоже как "дым". метод лечения -разборка, пылесос, кисточка.

Когда дым от сигареты рассеивается (от 10 мин до 3 часов) все возвращается в исходное состояние, можно сократить это время банально "выдув" дым из датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных