> Unitypro и Vijeo Desighner, Настройки
_Tommy_
сообщение 11.4.2013, 16:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184083



Народ, спасайте!!!!! Горит проект, времени нет искать на форумах, поэтому сразу к делу.
В Unity Pro куча переменных типа DINT, те для сохранения переменной используется два регистра %MW по 16 бит. Точно такие же переменные находятся в Vijeo Designer, и точно также используется пространство в два %MW по 16 бит. Но проблема в том что в Unity и Vijeo по разному определяют старший и младший регистр MW. Можно ли как-нибудь поменять в настройках в Unity илиVijeo, не важно где, главное чтобы при задании с панели числа нормально воспринимал контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 11.4.2013, 17:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Это какой-то нонсенс. Эти продукты одной и той же фирмы, по умолчанию всё должно быть правильно. Посмотрите настройки устройства Variabless, может поменяли опцию Double Word order.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Tommy_
сообщение 11.4.2013, 19:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184083



Цитата
Это какой-то нонсенс. Эти продукты одной и той же фирмы....

Да я сам в шоке blink.gif Но получется так что с панели я задаю число допустим 10 000 а на контроллере получается что-то вроде 6536000000
Цитата
Посмотрите настройки устройства Variabless, может поменяли опцию Double Word order

А можно поподробнее, в какой именно программулине смотреть эту настройку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arcady4
сообщение 11.4.2013, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.3.2013
Пользователь №: 187446



IO Manader>>modbus equipment>>double word order
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Tommy_
сообщение 12.4.2013, 13:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184083



Спасибо, помогло !!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Tommy_
сообщение 23.4.2013, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184083



Дабы не плодить большое колличество тем спрошу здесь.
Существуют системы удаленного ввода вывода для контроллера Modicon M340 в частности Modicon Momentum, Modicon OTB, Modicon STB. Правильно ли я понимаю, что данные системы подключаются к контроллеру на некотором расстоянии и представляют собой модуль расширения без содержания в себе какой либо программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 23.4.2013, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(_Tommy_ @ 23.4.2013, 16:22) *
Правильно ли я понимаю, что данные системы подключаются к контроллеру на некотором расстоянии и представляют собой модуль расширения без содержания в себе какой либо программы?

Правильно, используя различные коммуникации, например CanOpen, Modbus RTU, Modbus/TCP. Но в STB могут поддерживаться, например, рефлексные функции (непосредственная реакция выходов на входы), которые конфигурируются в Advantys Configurator.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274