> Замена одного котла на другой, Собираюсь писать диплом взял данные и впал в ступор
smeir
сообщение 12.4.2013, 12:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2013
Пользователь №: 189169



Здравствуйте. Встал вопрос написании диплома и выбрал как мне казалось подходящую тему. В связи с некоторыми обстоятельствами не мог пройти практику в нужном месте. Так вот встал вопрос. Есть промышленная котельная с паровыми котлами ДКВР 10-13, нужно заменить 1ый из 3ех на КВ-Р-11,63, в связи с увеличением нагрузки как я понял и с физич устареванием первого. Так вот предстоит полная замена одно котла на другой. Какой расчет использовать? Расчет водогрейного котла? И какие данные использовать? Нужно ли знать потребление потребителя? Извините заранее просто первый раз взялся за такой расчет самостоятельно. От руководителя толку нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 12.4.2013, 14:53
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



что посчитать хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smeir
сообщение 12.4.2013, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2013
Пользователь №: 189169



так вот я и интересуюсь, тепловой расчет нужно же сделать? Может кто с такой задачей сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steam22
сообщение 11.5.2013, 18:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 138542



тепловой расчет самого котла не нужен, это не конструкторская разработка. тут нужно знать в первую очередь: для чего котел (отопление/на технологию), нагрузка потребителя, потом идет подбор вспомогательного оборудования, возможно подбор теплообменников (если система закрытая), размещение оборудования, точки подключения и т.д. и т.п...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 27.5.2013, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Для паровой котельной: Сначала необходимо определиться с потребителями пара - обычно это технологические потребители и пар на собственные нужды котельной. Затем определяете уже среди этих потребителей, сколько уходит пара на отопление и вентиляцию, на горячее водоснабжение, на технологические цели.
Для водогрейной все аналогично, за исключением графы "Технологические нужды"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных