> Работа обр. клапана при малых скоростях
ampcreator
сообщение 15.4.2013, 7:35
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день!
Будет ли работать обратный клапан при скорости 1,41 м/с?
"При установке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках V >= 6 м/с и на вертикальных V >= 4 м/с"
Как выйти из положения? Мне нужен клапан Д125, а есть от 200, поэтому возникает такой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 15.4.2013, 8:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Поставьте лепестковый RSK(Systemair), Канал-Кол (ВЕЗА) и т.д. Д100-315. Скорость 1,5м/с на гор.участке, 2,5м/с на вертикальном

Есть еще вариант поставить взрывозащищенный АЗЕ100.000 сер.5.904-58 у них Д100-1000мм, но на них потери давления порядке 80Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 15.4.2013, 9:55
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Попал, видимо. Вся система проектируется из "нержи". 80 Па - много. Лепестковый - попробуй смонтируй, что бы он потом нормально отрабатывал. Среди двух зол наверное возьму лепесток.

Сообщение отредактировал ampcreator - 15.4.2013, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 15.4.2013, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Как вариант - ставьте привод. Я хоть и не сторонник автоматики, но в этом случае электропривод надежней механики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.4.2013, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А это не те ОК из другой вашей темы, которые на паре вентиляторов? Тогда нужно всю схему смотреть, в т.ч. что за вентиляторы, где стоят.... И как вариант - подмес перед клапаном для его открытия, все-равно что-то расходы маленькие для любого вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных