Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гравитационный испаритель (или статический), изготовитель
Крезот
сообщение 15.4.2013, 14:25
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Склад 15х15м требовалось охладить до+16.
Всвязи с взрывоопасностью хранящихся материалов, планировалось поставить гравитационные испарители Fincoil на фреоне.
Возникли накладки на производстве, нужна замена оборудования.
Никак не могу найти в России поставщика аналогичного оборудования.
Статические испарители тоже найти не получается.
Может кто посоветовать у кого купить, к кому обратиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
vadim999
сообщение 15.4.2013, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Все умные слова про ЭТО, чтоль?
http://www.xolod.biz/irsn13.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 17.4.2013, 8:59
Сообщение #3


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



По сути да.
Хотя гравитационный немного другое.
Спасибо за ссылку, попробую связаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 17.4.2013, 9:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



обратитесь в представительство Alfa Laval, компания Fincoil им принадлежит

еще подобные испарители делает шведская компания AIA, она принадлежит Lu-Ve

Сообщение отредактировал hladonet - 17.4.2013, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 17.4.2013, 9:45
Сообщение #5


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Изначально на Альфа Лаваль и обращались, но "завод переезжает" и продать они ничего не могут.
Отсюда и проблемма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.4.2013, 13:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Крезот @ 17.4.2013, 9:59) *
По сути да.
Хотя гравитационный немного другое.
Спасибо за ссылку, попробую связаться.


В ссылке представлен настенный испаритель.

ЗЫ. А в чём "другизм" гравитационного, прлиз-з-з, просветите (можно через ссылку).

Сообщение отредактировал vadim999 - 17.4.2013, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 17.4.2013, 16:00
Сообщение #7


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



По сути тот же статический испаритель, но на потолке и с поддоном для конденсата.
Финкойл их называет гравитационными.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  manual_FK_en.pdf ( 298,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.4.2013, 21:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Крезот @ 17.4.2013, 17:00) *
По сути тот же статический испаритель, но на потолке и с поддоном для конденсата.
Финкойл их называет гравитационными.


Спасибо.

ЗЫ. biggrin.gif "Статический" - в смысле (в переводе), потамушто тихо висит на стене?
А поддон богатый, однако пластик, кажись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.4.2013, 0:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а что за проблем то? за пределы помещения охладитель нельзя вынести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 19.4.2013, 12:54
Сообщение #10


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Если вынести охладитель наружу, то все равно надо организовать рециркуляцию.
Требуется взрывозащищенное оборудование (датчики, привода, вентилятор)
Если пускать приток с улицы и выброс наружу (без рециркуляции), слишком большие расходы на охлаждение наружного воздуха.
К тому же охлаждать помещение надо до 16 градусов, а это проще решить промышленными кондиционерами.
Несомненно, сейчас варианты с охлаждаемой приточкой рассматриваются, но первоначально вариант с испарителями проще, дешевле и надежней виделся. Другое дело, что их теперь нет в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 19.4.2013, 13:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



здесь делали http://terma.pro/ru/home.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 19.4.2013, 14:32
Сообщение #12


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



спасибо, попробую связаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных