|
  |
Частотники и длинные линии до двигателя |
|
|
|
15.4.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Все производители ПЧВ утверждают, что при превышении определенной длинны линии до двигателя необходимо устанавливать выходные фильтры. Насколько это необходимо и оправдано, начиная от каких расстояний? Особенно интересует статистика по Омрон MX, RX (в девичестве Хитачи).
|
|
|
|
|
15.4.2013, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(SBER @ 15.4.2013, 19:37)  Все производители ПЧВ утверждают, что при превышении определенной длинны линии до двигателя необходимо устанавливать выходные фильтры. Насколько это необходимо и оправдано, начиная от каких расстояний? Особенно интересует статистика по Омрон MX, RX (в девичестве Хитачи). Необходимо соединять экранированным кабелем. И, как можно ближе размещать частотник по отношению к двигателю. Это из опыта. Норм не знаю(не встречал)
|
|
|
|
|
15.4.2013, 19:18
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(SBER @ 15.4.2013, 19:37)  Все производители ПЧВ утверждают, что при превышении определенной длинны линии до двигателя необходимо устанавливать выходные фильтры. Насколько это необходимо и оправдано, начиная от каких расстояний? Если производитель утверждает, надо соблюдать. Ему виднее. Теоретическая основа под это утверждение, насколько я понимаю (а я в этом очень плохо понимаю  ) - наличие на выходе ПЧ высокочастотных гармоник, для которых ёмкость кабеля, при определённой его длине, становится очень близка к КЗ. Вобщем-то, похоже на правду, можно бы и поверить им на слово. Ну, а если не верить - то действовать на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал йцукен - 15.4.2013, 19:19
|
|
|
|
|
15.4.2013, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
На импротном оборудовании двигатели к частотникам подводятся только экранированным кабелем, не зависимо от его длинны. У нас это редко мне встречалось, взять хотябы скважину метров на 100, кто туда будет в экране кабель опускать. Да и на отечественных станках редко экран попадается.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Не это я все знаю, там еще есть момент неправильного определения сопротивления обмоток при большой длинне линии. Просто, например, я был первым, кто заказал в омроне выходной синус фильтр. Частотников у них купили немеряно, подобная пропорция, лично меня, настораживает. Хотелось бы личных примеров из опыта, по линиям длиннее 100 метров.
Сообщение отредактировал SBER - 15.4.2013, 19:48
|
|
|
|
|
15.4.2013, 19:57
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(SBER @ 15.4.2013, 19:46)  я был первым, кто заказал в омроне выходной синус фильтр. Что-что?  Вы думаете, омрон ради Вас так долго ждал?
|
|
|
|
|
15.4.2013, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Цитата(йцукен @ 15.4.2013, 20:57)  Что-что?  Вы думаете, омрон ради Вас так долго ждал? Омрон в России не продал не одного синус фильтра на MX до проданного мне, более того он не производит своих синус фильтров, а продает чужие.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 20:06
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(SBER @ 15.4.2013, 19:46)  Хотелось бы личных примеров из опыта, по линиям длиннее 100 метров. Длины такие встречались редко. Выходных фильтров не ставили. Всё работает. Вроде-бы. Но, повторюсь, на свой страх и риск. Нарушили требования производителя - сами и отвечаете.  Цитата(SBER @ 15.4.2013, 20:01)  Омрон в России не продал не одного синус фильтра на MX до проданного мне Ну, видимо, редко кто ставит омрон на длинные линии. Обычно, такие линии - это скважинные насосы. Скважинные насосы - это ЖКХ. ЖКХ - это мало денег. Мало денег - это не омрон. Цитата(SBER @ 15.4.2013, 20:01)  более того он не производит своих синус фильтров, а продает чужие. Да это все (почти все) так...
Сообщение отредактировал йцукен - 15.4.2013, 20:07
|
|
|
|
|
15.4.2013, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Цитата(йцукен @ 15.4.2013, 21:06)  Длины такие встречались редко. Выходных фильтров не ставили. Всё работает. Вроде-бы. Но, повторюсь, на свой страх и риск. Нарушили требования производителя - сами и отвечаете.  Какая мощность движков, загруженность (сколько времени в год работает)? Там требования от 10м выходной фильтр ставить, есть мнение, что минимум 80% купивших частотники эти требования нарушили. Омрон MX он бюджетный крайне, особенно при больших объемах закупок. Лично для меня, Дельта например выходит существенно дороже.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Еще нужно снижать несущую частоту. Чем длиннее, тем ниже.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Цитата(serge197a @ 15.4.2013, 21:25)  Еще нужно снижать несущую частоту. Чем длиннее, тем ниже. А какие-нибудь методики расчета существуют?
|
|
|
|
|
15.4.2013, 20:40
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(SBER @ 15.4.2013, 20:25)  Какая мощность движков, загруженность (сколько времени в год работает)? СКВАЖЕННИКИ - L кабеля > 100м. 3 х 22кВт - два года в работе. 2 х 37кВт - один год в работе. 2х5,5кВт - один год в работе. Про загруженность ничего не скажу, не знаю. Работают на датчик давления. ПЧ - POWTRAN. Цитата(SBER @ 15.4.2013, 20:25)  Там требования от 10м выходной фильтр ставить, есть мнение, что минимум 80% купивших частотники эти требования нарушили.  Присоединяюсь к этому мнению. Но, нарушили, вероятно, метров до 20 максимум. Тех, кто превысил 20 м, думаю, совсем немного. Цитата(SBER @ 15.4.2013, 20:25)  Омрон MX он бюджетный крайне, особенно при больших объемах закупок. Лично для меня, Дельта например выходит существенно дороже. Интересно-интересно...
Сообщение отредактировал йцукен - 15.4.2013, 20:43
|
|
|
|
|
16.4.2013, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Есть две основных проблемы при больших длинах кабеля: с точки зрения преобразователя и с точки зрения двигателя.
1) При большой длине кабеля подключения двигателя повышенная емкость этого самого кабеля может привести к возникновению больших токов утечки; преобразователь при этом может отключаться по аварии превышения выходного тока. 2) Так как в кабеле напряжение далеко не синусоидальное, а в виде ШИМ-сигнала, то /согласно теории длинных линий/ возникает эффект "отраженной волны", при этом напряжение на дальнем конце линии может значительно превышать то, которое формирует ПЧ. Вследствие такого перенапряжения возможно повреждение изоляции обмоток двигателя.
Чем больше длина кабеля - тем больше вероятность возникновения побочных эффектов. С этими эффектами можно бороться следующими способами: - установить выхоной дроссель или синусный фильтр; - снизить частоту ШИМ. Каждый производитель ПЧ указывает максимальную длину кабеля, при которой побочные негативные эффекты практически исключаются. При этом указываемая граница - нечеткая, ориентировочная. Плюс-минус несколько метров рояля не играют. Для экранированного кабеля емкость больше, поэтому максимальная допустимая длина кабеля - меньше. А рекомендуют его применять потому, что помех с ним поменее генерируется.
А дальше по большому счету - все на совести потребителя. Ему же потом искать причину отключения по авариям тока. Или двигатель перематывать....
|
|
|
|
|
16.4.2013, 7:32
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Автору - с выходными фильтрами на ПЧ сталкивался на элеваторе. Там высота большая и соответственно длины большие кабеля, мощности движков средние. Из личного опыта - основной неприятный момент от частотников это масса помех в радиодиапазоне от них и от выходящего из них кабеля. Страдает от этого самая нежная и высокочастотная часть автоматики - кабель диспетчеризации (RS485 в меньшей степени; Ethernet в большей степени). Поэтому последнее время взяли за правило даже в стандартной приточке, где всё рядом, всё равно либо выносить ПЧ за пределы шкафа управления, либо собирать ПЧ в свой шкаф. Возвращаясь к теме: теперь представим такой объект как элеватор с командным пунктом внизу и кабелями после ПЧ "по всему кишлаку"... Если не поставить выходные фильтры будет столько помех, что в некоторых местах даже будет сама тускло светиться неоновая лампочка индикатора! Диспетчеризация вообще загнётся. Высокие материи про ёмкость/индуктивность/стоячие волны в кабеле оставляю т.к. тема необъятна, да и от самого кабеля и его правильного исполнения/расключения/прокладки тоже много чего зависит... Удачи.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Я именно элеваторами занимаюсь. Помехи по 485 линии без проблем решаются нормальным кабелем - КИПЭВ, КИПЭнг и т.д. Помех по 24В входам нет. Помехи по 220 входам решаются установкой конденсатора и сопротивления. Причем все вышеперечисленное надо делать и без частотников. Так что весь вопрос в связке двигатель/ПЧ, диспечеризацию частотником не загнуть.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(BorisZV @ 16.4.2013, 7:04)  ...рекомендуют его применять потому, что помех с ним поменее генерируется.
А дальше по большому счету - все на совести потребителя. Ему же потом искать причину отключения по авариям тока. Или двигатель перематывать.... ... или счетчики электроэнергии сгоревшие менять. Там, в этих счетчиках, источник питания сварганен по-китайски: на емкостно-резистивном делителе. Мощность сопротивлений делителя выбрана для токов 100 Гц. Токи ВЧ-помехи, генерируемые частотником на каждом такте ШИМа в длинную линию, по земле возвращаются через глухозаземленную нейтраль трансформатора подстанции, обратно в частотник. При этом, по пути домой, помеха выделяется на сопротивлениях емкостно-резистивного делителя источника питания счетчика и выводит его из строя. Метод борьбы: снижать частоту ШИМ до 4...6кГц или создавать низкоимпедансный контур для возврата токов помехи на электролиты-банки частотника, например подключив высоковольтные, высокочастотные емкости между землей и "+" или "-" электролитов. Но большие емкости использовать нельзя, т.к. могут выгореть IGBT-ключи...
|
|
|
|
|
16.4.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(SBER @ 16.4.2013, 8:05)  Я именно элеваторами занимаюсь. Помехи по 485 линии без проблем решаются нормальным кабелем - КИПЭВ, КИПЭнг и т.д. Помех по 24В входам нет. Помехи по 220 входам решаются установкой конденсатора и сопротивления. Причем все вышеперечисленное надо делать и без частотников. Так что весь вопрос в связке двигатель/ПЧ, диспечеризацию частотником не загнуть. Это в большей степени борьба с последствиями. Борьба с причиной - это экран кабеля двигателя, выходные фильтры. Цитата(По самые по... @ 16.4.2013, 8:14)  Токи ВЧ-помехи, генерируемые частотником на каждом такте ШИМа в длинную линию, по земле возвращаются через глухозаземленную нейтраль трансформатора подстанции, обратно в частотник. Да, если кабель двигателя неэкранирован и ПЧ не имеет хорошего ЭМС фильтра. Экран кабеля уменьшает токи утечки блуждающие по земле, фильтр ЭМС перенаправляет возвратные токи утечки в сам ПЧ, минуя подстанцию. Цитата(По самые по... @ 16.4.2013, 8:14)  Метод борьбы: снижать частоту ШИМ до 4...6кГц или создавать низкоимпедансный контур для возврата токов помехи на электролиты-банки частотника, например подключив высоковольтные, высокочастотные емкости между землей и "+" или "-" электролитов. Но большие емкости использовать нельзя, т.к. могут выгореть IGBT-ключи... В принципе фильтр ЭМС частотника выполняет ту же функцию, также у многих ПЧ DC соединен с землёй через ВЧ емкости.
Сообщение отредактировал poludenny - 16.4.2013, 10:22
|
|
|
|
|
16.4.2013, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Цитата(poludenny @ 16.4.2013, 11:15)  Это в большей степени борьба с последствиями. Борьба с причиной - это экран кабеля двигателя, выходные фильтры. Все эти последствия наблюдаются и без частотников.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Цитата(По самые по... @ 16.4.2013, 10:14)  ... или счетчики электроэнергии сгоревшие менять. Там, в этих счетчиках, источник питания сварганен по-китайски: на емкостно-резистивном делителе. Мощность сопротивлений делителя выбрана для токов 100 Гц. Токи ВЧ-помехи, генерируемые частотником на каждом такте ШИМа в длинную линию, по земле возвращаются через глухозаземленную нейтраль трансформатора подстанции, обратно в частотник. При этом, по пути домой, помеха выделяется на сопротивлениях емкостно-резистивного делителя источника питания счетчика и выводит его из строя... Угу. Только на сгорание такого кривого счетчика в гораздо большей мере влияют помехи, которые ПЧ в сеть генерирует из-за работы входного выпрямителя. Если желаете - могу побольше нормативно-технических обоснований привести. Помехи, вернувшиеся назад из-за ШИМа - тьфу по сравнению с сетевыми. И наблюдается такое там, где импеданс сети - не ахти. Бороться со сгоранием счетчиков можно по-разному. Если счетчик еще не опломбирован - можно на него Х-конденсаторы навесить. Или же поставить сетевой фильтр ЭМС (если в честотнике встроенного нету).
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(BorisZV @ 16.4.2013, 12:14)  Угу. Только на сгорание такого кривого счетчика в гораздо большей мере влияют помехи, которые ПЧ в сеть генерирует из-за работы входного выпрямителя. Если желаете - могу побольше нормативно-технических обоснований привести. Помехи, вернувшиеся назад из-за ШИМа - тьфу по сравнению с сетевыми. И наблюдается такое там, где импеданс сети - не ахти. Бороться со сгоранием счетчиков можно по-разному. Если счетчик еще не опломбирован - можно на него Х-конденсаторы навесить. Или же поставить сетевой фильтр ЭМС (если в честотнике встроенного нету). В моем случае, счетчики (Меркурий-230АМ-01) горели (именно резисторы емкостного-резистивного делителя), только при частотах ШИМ от 8 до 15 кГц. Быстрее сгорали на 15 кГц. При 4...6 кГц температура резисторов оставалась на приемлимом для выживания уровне. Отсюда и был сделан вывод: емкость делителя пропускала насквозь наносекундные выбросы в спектре помехи. Дополнительный сетевой фильтр на входе ПЧ не помог. Y-кондеры с сетевых фаз на землю - не помогли. Я звонил на завод-изготовитель Меркуриев, разговаривал с главным конструктором, они эту проблему знают, обещали в новых счетчиках схему питания сделать правильной!
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(BorisZV @ 16.4.2013, 12:14)  Угу. Только на сгорание такого кривого счетчика в гораздо большей мере влияют помехи, которые ПЧ в сеть генерирует из-за работы входного выпрямителя. Если желаете - могу побольше нормативно-технических обоснований привести. Помехи, вернувшиеся назад из-за ШИМа - тьфу по сравнению с сетевыми. И наблюдается такое там, где импеданс сети - не ахти. Бороться со сгоранием счетчиков можно по-разному. Если счетчик еще не опломбирован - можно на него Х-конденсаторы навесить. Или же поставить сетевой фильтр ЭМС (если в честотнике встроенного нету). У вас противоречие получается. Y-конденсаторы и сетевой фильтр как раз подавляют ВЧ помехи, генерируемые шимом. Входной выпрямитель генерирует низкочатотные гармоники, которые подлечиваются входным дросселем.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Цитата(poludenny @ 16.4.2013, 16:46)  У вас противоречие получается. Y-конденсаторы и сетевой фильтр как раз подавляют ВЧ помехи, генерируемые шимом.
Входной выпрямитель генерирует низкочатотные гармоники, которые подлечиваются входным дросселем. Никаких противоречий. Наносекундная помеха от ШИМа, вернувшаяся через заземление в счетчик мала по интенсивности, и если счетчик от нее выбивает - то этому счетчику место на свалке. А вот помеха в питающую сеть, генерируемая при работе выпрямителя.... Наличие в составе преобразователя частоты входного выпрямителя приводит к тому, что при работе преобразователя из сети потребляется несинусоидальный ток, в результате чего искажается синусоидальная форма напряжения сети, что может приводить к нарушениям в работе устройств, получающих питание от тех же шин, что и преобразователь частоты. Эти нарушения определяются степенью несинусоидальности напряжения, и в той или другой степени касаются большинства электротехнических устройств. Требования к содержанию высших гармоник напряжения регламентируются ГОСТ 13109-97 "Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Данный стандарт устанавливает требования к качеству электроэнергии в точке общего подсоединения. В частности, нормируется коэффициент искажения синусоидальности (для сети 0,38кВ нормально допустимое значение 8,0% и предельно допустимое значение 12,0%), а также гармонический состава напряжения. При имеющемся искажении синусоидальности тока, искажение синусоидальности напряжения в точке общего подключения зависит от внутреннего импеданса (полного сопротивления) источника питания в точке общего подключения (в частности, искажения напряжения усиливаются в случае очень высокого импеданса источника, например, когда в питающей сети отсутствует запас по мощности). Поэтому для обеспечения норм качества электроэнергии, установленных ГОСТ 13109-97, необходимо уделить особое внимание определению необходимости и конкретного состава дополнительного оборудования в зависимости от специфики объекта применения преобразователя частоты.
Вот поэтому счетчик проще убить несинусоидальным током из сети. А Х и Y конденсаторы по сути своей улучшают импеданс сети в точке подключения счетчика. И устанавливаться должны по выходу счетчика.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(BorisZV @ 16.4.2013, 16:01)  ... Наносекундная помеха от ШИМа, вернувшаяся через заземление в счетчик мала по интенсивности, и если счетчик от нее выбивает - то этому счетчику место на свалке. ... Она не мала, особенно если до мотора тянется длинный и неэкранированный кабель. Счетчик - сертифицирован, но против лома - нет приема.. Поэтому помеху давят в месте её возникновения. Способы разные: снабберные цепи в силовых ключах, ферритовые кольца в выходных проводах и т.п. Но интенсивность помехи прямо пропорц. частоте ШИМа. Цитата(BorisZV @ 16.4.2013, 16:01)  ... А вот помеха в питающую сеть, генерируемая при работе выпрямителя.... При чем тут входной выпрямитель?. Он включается-отключается один раз в 10 мс! И его вред лехко устраняется дросселем в цепи DC
|
|
|
|
|
16.4.2013, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Прокладка силовых кабелей Прокладка силовых кабелей должна выполняться отдельно от других силовых кабелей с большими напряжениями и токами во избежание появления взаимных помех. Для подавления радиопомех силовой кабель электродвигателя должен находиться в металлическом экране, при этом расстояние до цепей управления другого оборудования должно быть не менее 30 см. Если кабель между преобразователем и двигателем очень длинный, необходимо учитывать падение напряжения на нем. Межфазное падение напряжения вычисляется по формуле: (В) = √3 х Сопротивление кабеля (Ом/км) х Длина кабеля (м) х Ток х 10-3 . Длина кабеля накладывает ограничение на частоту коммутации: Длина кабеля от преобразователя до двигателя До 25 м До 50 м До 100 м Свыше 100 м Допустимая частота коммутации До 16 кГц До 12 кГц До 8 кГц До 5 кГц
Прокладка кабелей цепей управления Прокладка кабелей цепей управления должна выполняться отдельно от силовых кабелей преобразователя и других потребителей с большими напряжениями и токами во избежание появления взаимных помех. Во избежание появления сбоев в работе из-за взаимных помех используйте для прокладки цепей управления витую пару в экране, и подключайте экран только с одной стороны - к клемме заземления преобразователя.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Это из опыта. Норм не знаю(не встречал) в мануале пишет производитель. экранированный кабель должен быть определенной конструкции и материалов. на lapp,de lapp.ru, можно посмотреть, как сильно различается разрешенная длина кабеля от типа кабеля. от 5 метров и до 100
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|