> Corrigo C10, Сбойнуло привод открытия жалюзи на приточке.
Coach
сообщение 15.4.2013, 19:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49958



Стал регулировать привод жалюзи на приточке. Уменьшил угол открытия. Карига ушла в аварию...
Что мыслить.... helpsmilie.gif
Очевидно нужно заново откалибровать привод заслонки.
Скинте мануал по Corrigo C10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coach
сообщение 16.4.2013, 11:27
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49958



Арктика любезно предоставила... bestbook.gif Прикрепленный файл  Corrigo_C.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 16.4.2013, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Уставку датчика перепада давления на вентиляторе уменьши. Воздух-то поджат относительно номинала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных