Гость_Iroha_*
сообщение 18.4.2013, 9:08
Сообщение #31





Guest Forum






В жизни разное бывает, меня чужие ошибки давно не смешат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 18.4.2013, 10:11
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



На самом деле, это, действительно, грустная тема. Если человек берётся за работу, то он как минимум должен понимать, что он делает и к чему это может привести. Если не знаешь с чем это едят, то уж и не берись. Я так считаю. Дома-же ни у кого холодильник вверх ногами не стоит! Если уж взялся за работу, но есть сомнения, так уж проконсультируйся с более опытными товарищами, посмотри тырнет (благо почти всё щас можно в нём найти). И свои знания повысил и в грязь лицом не ударил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 18.4.2013, 17:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Ну да, стрелочки все испортили.

А не было бы стрелочек, никто б и не догадался, какое давление должно давить на мембрану в содействии с пружиной.
Так-то по виду и не определить)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.4.2013, 17:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Трубы братюнь...там и стрелки не нужны...посаны просто припаяли по трубам...ну где эт видано жидкарь пришел к трв по трубе большей чем дросселируется потом...припаяли как удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 19.4.2013, 12:24
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Не очень искушён в этом деле, но там рядом с, по виду, соленоидными вентилями, не смотровые стёкла ли стоят? Ктоторые стеклом вверх?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 19.4.2013, 21:55
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Не ругайте тапера-играет как умеет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 22.4.2013, 9:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(vadim999 @ 17.4.2013, 23:22) *
"наоборот стоит" - в смысле кверхногами?


В смысле "задом наперед" - вход с выходом перепутан. Прикольно rolleyes.gif
А еще вверх ногами, термобаллоны не заизолированы (или просто снята изоляция на время съемки ? ), наверняка еще что-нибудь можно найти, если внимательней присмотреться.

UPD: Виноват, поторопился ответить, не увидел, что тут уже целая страница про это написана.

Сообщение отредактировал Akela - 22.4.2013, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 22.4.2013, 15:36
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(vadim999 @ 18.4.2013, 0:24) *
Ну, Вы даете,"глазастенькие"!

ПишЫте дальше.
Автор, пишЫте оперу про аварии, плз-з.


Мне вот интересно что ... а сию конструкцию принимали как она есть на фото?
Если так, то совсе грустно. Максимум пара лет работы и потом пойдёт растрескивание трубок из за широчайшего провиса и вибрации. Да и забор не помешает, дабы любители "срезать угол и напрямки" между труб не шастали ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makson82
сообщение 23.4.2013, 8:24
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2012
Из: Самара
Пользователь №: 139712



На днях ездил на объект. Вот наконец сделал общее фото. На нём боле менее понятно что куда идёт и как расположено. По случаю проверил компрессора. К счастью они в рабочем состоянии. Щас убеждаем клиента перемонтировать трассу (ну упёртый попался и всё тут!!!).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Panorama.jpg ( 9,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.4.2013, 8:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 18.4.2013, 9:00) *
Так, что же же получаеца, - уравнительные трубки (ТРВшные) стали байпасами между нагн. Ж и всас. П?

Цитата(Makson82 @ 23.4.2013, 9:24) *
По случаю проверил компрессора. К счастью они в рабочем состоянии.


unsure.gif А шо? им могит быть то, молотют себе в щадящем (пороняковом) режиме.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.4.2013, 15:01
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Эх...так и чешутся руки написать, но буду молчать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.4.2013, 15:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(RusBuka @ 23.4.2013, 16:01) *
...но буду молчать)


"На провокации, не поддаваться!"(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 23.4.2013, 15:34
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Время заканчивается, уважаемые знатоки)))

Приз уезжает в Воронеж)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных