ivkuznecov
сообщение 17.4.2013, 15:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176948



Собираемся установить в цех(20 000м3) вент. установки с рекуператорами. Стоимость установок 1-1,2 млн. руб
Без рекуператоров 400 тыс. Подскажите кто обслуживает , обслуживал, и вообще сталкивался с ними - стоит ли устанавлитвать если ставить-то какие (их 2 вида) как они в обслуживании , надежные и вообще если ли смысл????

Если у кого либо есть возможность показать мне их в работе ( в пределах Ивановсктой Владимирской Ярославской области, то буду признателен , коньяк с меня)
Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал ivkuznecov - 17.4.2013, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.4.2013, 16:14
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вы определитесь что вам надо
1. экономить на капитальных вложениях
2. экономить на эксплуатации
если первое - без вариантов берете то что дешевле.
если второе - считаете окупаемость. если сроки вас устроили - вперед и с песней, если нет - вернулись на исходную, к п1.

одним словом - тэо.
и эта работа стоит денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivkuznecov
сообщение 18.4.2013, 9:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176948



окупается неплохо по цифрам , интересует мнение именно тех у кого есть - как оно себя ведет и насколько эффективно работает.
Отопление сделано обычными стальными регистрами - по расчетам их недостаточно , поэтому встал вопрос - не заморозим ли мы цех приточкой , и поможет ли нам рекуператор хоть сколько в этом вопросе.
Кто сталкивался - отпишитесь о впечатлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 18.4.2013, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Цитата
не заморозим ли мы цех приточкой

Вы хотите рекуператор в паре с калорифером использовать или только рекуператор? Если только рекуператор, то его мощности не хватит для нагрева воздуха до +16 - 18 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jaddd
сообщение 19.4.2013, 15:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.3.2013
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 186437



Цитата(ivkuznecov @ 18.4.2013, 9:03) *
окупается неплохо по цифрам , интересует мнение именно тех у кого есть - как оно себя ведет и насколько эффективно работает.
Отопление сделано обычными стальными регистрами - по расчетам их недостаточно , поэтому встал вопрос - не заморозим ли мы цех приточкой , и поможет ли нам рекуператор хоть сколько в этом вопросе.
Кто сталкивался - отпишитесь о впечатлениях.

Подбирали себе на цех лакокраски. Без промежуточного теплоносителя - агрегат в котором пластинами организованы перпендикулярные друг другу потоки вытяжки и приточки. У нас не окупалось, поэтому мы себе такую систему не взяли.
Рекуператор поможет, но основной нюанс с ним - это образование конденсата и теоретическая вероятность его заморозки на вытяжке. То есть нельзя заморозить вытяжку ниже +3-+5 градусов. Потому что конденсат на калорифере вытяжки может замерзнуть. Соответсвенно если в цеху +18 а на улице -30, то много тепла рекуператором вернуть не получится. И происходит это естественно во время пиковых нагрузок.

В остальном 30-40% тепла сэкономите. IMHO

Сообщение отредактировал jaddd - 19.4.2013, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.4.2013, 8:02
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ivkuznecov @ 18.4.2013, 13:03) *
окупается неплохо по цифрам , интересует мнение именно тех у кого есть - как оно себя ведет и насколько эффективно работает.
Отопление сделано обычными стальными регистрами - по расчетам их недостаточно , поэтому встал вопрос - не заморозим ли мы цех приточкой , и поможет ли нам рекуператор хоть сколько в этом вопросе.
Кто сталкивался - отпишитесь о впечатлениях.

а сейчас у вас как организована вентиляция? и при чем тут отопление?

в самом общем случае - вентиляция никогда не решает проблем отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivkuznecov
сообщение 22.4.2013, 8:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176948



ппо поводу обмораживания - да пластичные рекуператоры к этому склонны , мы рассматриваем роторные рекуператоры.

щас цех тока обустраивается (полы, шанопровод, и тд.)

проблемм отопления может и не решает но способствует более эффективно организовать отопление и сэкономить на нем.

я ищу отзыв человека непосредственно эксплуатирующего подобное оборудование
тоесть разбирающегося в вопросах:
-реально ли экономит заявленные цифры
-как ведет себя в условиях производства(дым от сварки, пыль, круглосуточная экплуатация)
-стоит ли вообще устанавливать(да, нет - причины)
-ньюансы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 22.4.2013, 9:17
Сообщение #8


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(ivkuznecov @ 22.4.2013, 11:56) *
я ищу отзыв человека непосредственно эксплуатирующего подобное оборудование
тоесть разбирающегося в вопросах:
-реально ли экономит заявленные цифры
-как ведет себя в условиях производства(дым от сварки, пыль, круглосуточная экплуатация)
-стоит ли вообще устанавливать(да, нет - причины)
-ньюансы

1)Да, реально экономит теплоноситель с заявленным к.п.д.
2)Ему всё равно на Вашу пыль, если поставите соответствующий фильтр перед рекуп-ом (что вообще-то всегда и делается)
3)Если хочется сэкономить "здесь и сейчас",то с рекуп-ом Вам не по пути; если интересует "вложение денег с отдачей в будущем", тогда это Ваш вариант
4)Негативные отзывы о рекуп-ах чаще всего возникают потому, что люди купив этот "моделист-конструктор" не смогли дать ему ума (грамотно смонтировать и пусконаладить). Поэтому у многих купивших вся установка в целом работает криво (часто сваливается в аварии/неэффективно работает и т.п.) Так что связываться с такими установками рекомендую если либо Вы сам очень грамотный пусконаладчик, либо если Вам гарантирует соответствующего качества монтаж и наладку какая-нибудь ОЧЕНЬ солидная/большая/уважаемая фирма.... Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.4.2013, 16:43
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



любые рекуператоры до смерти тошнит от сочетания вода и холод. чтобы вам не пели продаваны.
наилучшее сочетание тошноты, воды и холода (всмысле - мало тошноты, много воды и много холода) имеют жидкостные рекуператоры.
наихудшие - на выбор пластина и ротор. вторые особенно, если они завязаны на кристаллизацию в теле и выносом/высосом её из тела ротора в сочетании с переменным расходом.

итого, если вы имеете влажный воздух и большой минус на улице, то большего кпд, чем у жидкостного вам не получить. при несоизмеримо меньшем гемморе.

возможны варианты и комбинации всяких типов рекуператоров, но все они опятьже требуют тэо. и места.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agfl
сообщение 5.11.2013, 20:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851



На птицефабриках используют сухие, но с газовым подогревом чтобы не переморозить по-моему фирма VDL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных