Khomenko_A_S
сообщение 22.4.2013, 14:41
Сообщение #31


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(sadako13 @ 18.4.2013, 15:38) *
Есть детский сад на 30 детей. В него нужно подобрать водонагреватель, для гарячего водоснабжения. У меня по рассчету получается нужен бак либо на 500 либо на 750 литров - это отвечает действительности?
И можность нагревателя рассчитывается, исходя из того, что необохдимая температура ГВ 37 град С (в СНиПе видела)?

30 детей по 30(20) литров = 900 (600) литров
Бойлер ставьте не меньше куба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadako13
сообщение 22.4.2013, 16:25
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51834



Цитата(Khomenko_A_S @ 22.4.2013, 14:41) *
30 детей по 30(20) литров = 900 (600) литров
Бойлер ставьте не меньше куба

а не много...? и тогда получается нужно 10 коллекторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.4.2013, 17:16
Сообщение #33


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(sadako13 @ 22.4.2013, 16:25) *
а не много...? и тогда получается нужно 10 коллекторов?

Сейчас к гадалке схожу она мне скажет на какой вы широте проживаете. Солнечные коллекторы такое скользкое и жутко дорогое дело, что допускать их стагнацию очень нежелательно.Потому и бак побольше. Количество коллекторов зависит от географической широты, потребления воды, процента замещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadako13
сообщение 23.4.2013, 9:02
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51834



Цитата(Khomenko_A_S @ 22.4.2013, 17:16) *
Сейчас к гадалке схожу она мне скажет на какой вы широте проживаете. Солнечные коллекторы такое скользкое и жутко дорогое дело, что допускать их стагнацию очень нежелательно.Потому и бак побольше. Количество коллекторов зависит от географической широты, потребления воды, процента замещения.


Украина - Николаев (юг). Про 10 шт сказал производитель коллекторов (он говорил 5 на 500 л, значит на 1000 - 10...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 23.4.2013, 10:29
Сообщение #35


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(sadako13 @ 23.4.2013, 9:02) *
Украина - Николаев (юг).

Приежайте в Херсон. Магазин Акватерм (это реклама?) мы вам всю систему подберем и смонтируем.
Ну а если вы конкурент- то какие тут советы?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных