Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как настроить Ech420, контроллер ККБ
ampcreator
сообщение 19.4.2013, 8:45
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день!
Есть ККБ, испаритель которого установлен в приточке и управляемый этой приточкой. В ККБ имеется свой контроллер -ECH420, с которого 3-мя сигналами он связан с приточкой.
1-й сигнал- общее разрешение работы установки,
2 и 3-й сигнал пуск 1-го и 2-го компрессора.
ККБ состоит из одного контура и 2-мя компрессорами. (CLC 352STD AIRWELL)
ОПисание текущей работы:
При подаче сигнала запуска происходит следующее(сигнал разрешения работы всегда активен):
пуск 1-го, 1-2 минуты задержки - пуск 2-го.
Процесс выключени(снижения) проихводителдьности:
команда выключения 1-го, команда работы 2-го активна, но выключаются оба обновременнол при прекращении работы первого. Т.е. обязательным условием работы является сторт и остиановка компрессора Но 1 первым/последним соответственно. Как видно, реализован принцип управления контроллером приточки FIFO.

Мне не нравится :
1)Старт всегда с задержкой происходит 2-х компрессоров с исхождящим переохлаждением и частыми запусками (10 в час) машины - значительное колебание температуры воздуха.
2)При отключении 1-го компр. выключаются все, хотя должен только один.
Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.

Сообщение отредактировал ampcreator - 19.4.2013, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.4.2013, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




На вскидку. Основной момент - сможет-ли ТРВ (ЭРВ) обеспечить нормальную работ ККБ при влюченном ТОЛЬКО одном компре.

"Мягкий запуск" компров, имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 19.4.2013, 15:33
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Замечание дельное.
Извиняюсь, но я перепутал - 2 отдельных контура с компрессором в каждом без ступеней производительности. Все больше склоняюсь, что косяк в программировании стороны приточки для управления ККБ, не учли последовательность запуска.
Мягкого нет, сейчас совсем иная проблема: лучше работа одного компрессора длительно, чем частый запуск 2-х, ну не притворяйтесь, вы знаете.

Сообщение отредактировал ampcreator - 19.4.2013, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.4.2013, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(ampcreator @ 19.4.2013, 16:33) *
Замечание дельное.
Извиняюсь, но я перепутал - 2 отдельных контура с компрессором в каждом без ступеней производительности. Все больше склоняюсь, что косяк в программировании стороны приточки для управления ККБ, не учли последовательность запуска.
Мягкого нет, сейчас совсем иная проблема: лучше работа одного компрессора длительно, чем частый запуск 2-х, ну не притворяйтесь, вы знаете.


dry.gif Вах, какэтничиш? "Мыма дэнэг!"(с) biggrin.gif У мну нормальные эмоции.

Тады, фтё заново.
1. Испарители, по ходу воздуха, стоят в послед или в параллель? (последнее для постраховки (типа, "чудес" на свете много быват)).
2. Количество датчиков температуры в потоке воздуха, в том числе место(а) их установки относительно испарителя (ей).
3. и-и-и-и ВЕЛИЧИНЫ уставок температур для остановки КАЖДОГО из компров.
Успехов. Время пошло!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 22.4.2013, 7:14
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Петросяните?
1) Параллельно (судя по принципиальной схеме)
2) В ККБ нет вообще датчиков. А приточке, касательно ККБ есть один датчик(после испарителей).Метод установки, подозреваю - на ламелях для контроля заморозки.
3) Нет никаких уставок для каждого компрессора, есть скрытый в контроллере приточки алгоритм работы, а установвок ПИД регуляторв нет.
Ваш ход. Вы не работали Эверест-групп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.4.2013, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(ampcreator @ 19.4.2013, 9:45) *
Есть ККБ, испаритель которого установлен в приточке и управляемый этой приточкой. В ККБ имеется свой контроллер -ECH420, с которого 3-мя сигналами он связан с приточкой.
Мне не нравится :
1)Старт всегда с задержкой происходит 2-х компрессоров с исхождящим переохлаждением и частыми запусками (10 в час) машины - значительное колебание температуры воздуха.
2)При отключении 1-го компр. выключаются все, хотя должен только один.

Цитата(ampcreator @ 22.4.2013, 8:14) *
Петросяните?
1) Параллельно (судя по принципиальной схеме)
2) В ККБ нет вообще датчиков. А приточке, касательно ККБ есть один датчик(после испарителей).
3) Нет никаких уставок для каждого компрессора, есть скрытый в контроллере приточки алгоритм работы, а установвок ПИД регуляторв нет.
Ваш ход.


biggrin.gif Рекламная пауза,- ссылку на чудо ККБ контроллер, в студию, плиз-з-з на русском.

Пока, одно из трех, или Приточники, "обошли" всю логику ККБ контроллера, и грузят ККБ со своего контроллера, или "свидетель обвинени" путуется в показаниях, или на моих лыжах по уже голому асфальту, -не гуд.
Не-е-е, у нас при корпорации свой "придворный" тур-оператор.

"Ждём*с(с)

Сообщение отредактировал vadim999 - 22.4.2013, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 22.4.2013, 15:46
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Ловите.
По поводу датчиков я не включал LP,HP, порядка фаз. Это минимум для любого ККБ, я думаю, это вполне понятно почему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ECH_400_ru_low_resollution.pdf ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.4.2013, 23:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 22.4.2013, 14:08) *
... Приточники, "обошли" всю логику ККБ контроллера, и грузят ККБ со своего контроллера ....
... ссылку на чудо ККБ контроллер, в студию, плиз-з-з на русском.


После углублённого ознакомления с "письменными показаниями свидетеля обвинения и краткого - с представленным документом", напрашивается следующий вывод (без фанатизма) по конструкции и управлению секции охлаждения приточки. Охлаждение воздуха осуществляется за сче работы двух независимых холодильных машин (ХМ), каждая из которых состоид из ККБ и испарителя, последние расположены в перпендикулярной плоскости направлению двидения потока воздуху. Причем, оба испарителя полностью занимая эту плоскость, и делят ее пополам. Включение обоих ККБ в работу о существляется через 2-х минутную паузу, с целью исключения значительных токовых нагрузок на сеть при запуске. Управление ККБ осуществляется по командам контроллера приточки, причем достаточно "мощный" контроллер ККБ используется в качестве банального промежуточного реле (имеющиеся защитные функции ККБ контроллера, сохранены, и здесь не рассматриваются). Контроллер приточки по показаниям своего датчика формирует сигналы "пуск"/"стоп" ККБ контроллеру, алгоритм которого "тупо" настроин только на исполнение 2-х минутной паузы.

Предложения по реализации "хотелки" уважаемого Автора темы.
1. Установить дополнитеьный управляющий датчик температуры (Т1) для ККБ контроллера. Рационально, после глушителя (перед раздачей воздуха потребителям).
2. Оставить контроллеру приточки только функцию "запрета" ККБ контроллеру на включение блоков "зимой".
3. Пуско/остановочный режим работы обоих ККБ осуществляется под управлением собственного контроллера, и по показаниям датчика Т1, причем второй ККБ включается только после включения 1-ого, и в случае превышения текущего значения температуры, значения уставки Т1 (дельта Т, или за какой-то промежуток времени).
Примечание (без фанатизма). Просто привыкнуть к мысли, что при работе одного ККБ происходит охлаждение только ПОЛОВИНЫ всего потока воздуха!!! который в приточном вентиляторе перемешивается со - второй половиной (теплой). Правда "вылезает" небольшой "косячок" - необходимость переохлождения воздуха при работе только одного ККБ. Ну, уж звиняйте, а может кто откликница более рационально.
Отдуплился.

ЗЫ. biggrin.gif Ну-у-у, очень хочется (в практической плоскости решения не ординарной хотелки), чтобы испарители были установлены на всасывающей стороне приточного вентилятора.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 123
сообщение 14.8.2014, 15:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 233382



подскажите пожалуйста, как вводить пароль на 420 ech?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strim-007
сообщение 25.5.2015, 5:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 61041



Есть проблема с ECH 420. При входе в меню настройки компрессоров вижу только параметр H49. Прочитав инструкцию пришел к выводу что закрыто отображение параметров, и я так понял что закрывается это с компа. Можно ли как то это снять ? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных