Пользователь №: 186703

|
Внимательно изучил документ Р НП «АВОК» 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, на его основании произвел расчет. У меня получилась невероятно низкая скорость на срезе зонта 0,14 метров в секунду (или 358 м3/ч). Размер зонта 775х900 мм, он выступает в трех направлениях на 200 мм за пределы плиты и находится у стены одной стороной. Плита электрическая, мощностью 7400 Вт, коэффициент одновременности 0,6. Высота 90 мм от плиты до зонта. Считать ли верным такой расчет или поднимать скорость до 0.35 м/с?
|
|
|
|
|
23.4.2013, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
А зачем поднимать до 0,35? Привычка?
|
|
|
|
|
23.4.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703

|
Считается что для эффективного всасывания испарений требуется скорость не ниже .35 м/с.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 10:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это на срезе ЗОНТА. А у Вас, скорее всего, устанавливается вентилируемое укрытие. Есть, знаете ли, разница.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703

|
Цитата(Skaramush @ 23.4.2013, 10:52)  Это на срезе ЗОНТА. А у Вас, скорее всего, устанавливается вентилируемое укрытие. Есть, знаете ли, разница. Простите за невежество, но я не знаю разницы между зонтом и вентилируемым укрытием. Пожалуйста, просветите.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 20:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Зонт он зонт и есть - пирамидальной или конусной формы вытяжное устройство с определённым углом раскрытия. Вот для него скорость на срезе нужна более высокая. Строго говоря, ни одно сегодняшнее кухонное вытяжное устройство для крупных кухонь зонтом не является. Хотя, Польша ещё производит именно зонты для бытовых плит. Укрытие - в примитиве это "сборный" короб, попав в который тёплый и загрязнённый воздух над плитой быстро покинуть границы такого укрытия не может, мешают боковые стенки. И удаление из такого укрытия не требует описанных Вами скоростей на срезе - принцип другой.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703

|
Цитата(Skaramush @ 23.4.2013, 20:28)  Зонт он зонт и есть - пирамидальной или конусной формы вытяжное устройство с определённым углом раскрытия. Вот для него скорость на срезе нужна более высокая. Строго говоря, ни одно сегодняшнее кухонное вытяжное устройство для крупных кухонь зонтом не является. Хотя, Польша ещё производит именно зонты для бытовых плит. Укрытие - в примитиве это "сборный" короб, попав в который тёплый и загрязнённый воздух над плитой быстро покинуть границы такого укрытия не может, мешают боковые стенки. И удаление из такого укрытия не требует описанных Вами скоростей на срезе - принцип другой. Благодарю за разъяснение. В приложении картинка, это и есть укрытие?
|
|
|
|
|
23.4.2013, 20:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да. Оно самое.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Skaramush @ 23.4.2013, 20:58)  Да. Оно самое. А по-моему, это тот же зонт. Не вижу принципиальной разницы. Скорость не ниже 0,5 м/с на срезе рекомендуется только лишь для исключения/снижения влияния на эффективность улавливания подвижности воздуха в помещении. В том же Староверове, который под рукой, при меньших скоростях на срезе и при подвижности в помещении более 0,4 м/с (попросту сквозняках) рекомендуются боковые ограждения. Вот при этом, по сути, зонт превращается в укрытие. Вот на фото практически шкафные укрытия (самодельные) над электроплитами.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 22:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для зонта, именно зонта, есть такая характеристика, как угол раскрытия. Только-то и всего...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|