> Расчет скорости на срезе зонта
incognito11
сообщение 21.4.2013, 0:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703



Внимательно изучил документ Р НП «АВОК» 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, на его основании произвел расчет. У меня получилась невероятно низкая скорость на срезе зонта 0,14 метров в секунду (или 358 м3/ч).

Размер зонта 775х900 мм, он выступает в трех направлениях на 200 мм за пределы плиты и находится у стены одной стороной. Плита электрическая, мощностью 7400 Вт, коэффициент одновременности 0,6. Высота 90 мм от плиты до зонта.

Считать ли верным такой расчет или поднимать скорость до 0.35 м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 23.4.2013, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



А зачем поднимать до 0,35? Привычка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
incognito11
сообщение 23.4.2013, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703



Считается что для эффективного всасывания испарений требуется скорость не ниже .35 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2013, 10:52
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это на срезе ЗОНТА. А у Вас, скорее всего, устанавливается вентилируемое укрытие. Есть, знаете ли, разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
incognito11
сообщение 23.4.2013, 18:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703



Цитата(Skaramush @ 23.4.2013, 10:52) *
Это на срезе ЗОНТА. А у Вас, скорее всего, устанавливается вентилируемое укрытие. Есть, знаете ли, разница.


Простите за невежество, но я не знаю разницы между зонтом и вентилируемым укрытием. Пожалуйста, просветите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2013, 20:28
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зонт он зонт и есть - пирамидальной или конусной формы вытяжное устройство с определённым углом раскрытия. Вот для него скорость на срезе нужна более высокая.
Строго говоря, ни одно сегодняшнее кухонное вытяжное устройство для крупных кухонь зонтом не является. Хотя, Польша ещё производит именно зонты для бытовых плит.
Укрытие - в примитиве это "сборный" короб, попав в который тёплый и загрязнённый воздух над плитой быстро покинуть границы такого укрытия не может, мешают боковые стенки. И удаление из такого укрытия не требует описанных Вами скоростей на срезе - принцип другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
incognito11
сообщение 23.4.2013, 20:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186703



Цитата(Skaramush @ 23.4.2013, 20:28) *
Зонт он зонт и есть - пирамидальной или конусной формы вытяжное устройство с определённым углом раскрытия. Вот для него скорость на срезе нужна более высокая.
Строго говоря, ни одно сегодняшнее кухонное вытяжное устройство для крупных кухонь зонтом не является. Хотя, Польша ещё производит именно зонты для бытовых плит.
Укрытие - в примитиве это "сборный" короб, попав в который тёплый и загрязнённый воздух над плитой быстро покинуть границы такого укрытия не может, мешают боковые стенки. И удаление из такого укрытия не требует описанных Вами скоростей на срезе - принцип другой.


Благодарю за разъяснение. В приложении картинка, это и есть укрытие?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vit_pr_2.jpg ( 16,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2013, 20:58
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да. Оно самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.4.2013, 12:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 23.4.2013, 20:58) *
Да. Оно самое.

А по-моему, это тот же зонт. Не вижу принципиальной разницы.
Скорость не ниже 0,5 м/с на срезе рекомендуется только лишь для исключения/снижения влияния на эффективность улавливания подвижности воздуха в помещении. В том же Староверове, который под рукой, при меньших скоростях на срезе и при подвижности в помещении более 0,4 м/с (попросту сквозняках) рекомендуются боковые ограждения. Вот при этом, по сути, зонт превращается в укрытие.
Вот на фото практически шкафные укрытия (самодельные) над электроплитами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01387.JPG ( 257,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  DSC01388.JPG ( 285,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.4.2013, 22:23
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22401
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для зонта, именно зонта, есть такая характеристика, как угол раскрытия. Только-то и всего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных