Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема обвязки гликолевого рекуператора, Посмотрите схему, всё ли правильно в такой схеме
MANN
сообщение 22.4.2013, 7:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Рассматривается холодный период года с расчетной температурой наружного воздуха -46С.
Приточная установка П. Наружный воздух нагревается от -46 до -26С в гликолевом рекуператоре, далее в электрическом калорифере от – 30 до +18С.
Вытяжная установка В. Водо-гликолевый раствор (55 % гликоля, 45 % воды) нагревается вытяжным воздухом до +15С (расчетная температура вытяжного воздуха +24С) и подается в гликолевый рекуператор приточной установки П.
При понижении температуры водо-гликолевого раствора до +10С трехходовой клапан перекрывает поток раствора для поступления в приточную установку, при этом раствор двигается по малому контуру для достижения температуры +15С.
Подпитка системы осуществляется ручным насосом из закрытой емкости.
Температура нагрева водо-гликолевого раствора примерная.

Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?

И вопрос в общем по схеме, будет ли работать такая схема?

Схема прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 30,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 22.4.2013, 9:09
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(MANN @ 22.4.2013, 10:55) *
Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?

Уравнение теплового баланса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.4.2013, 16:52
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



схема рабочая. все остальное считается числовыми методами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 22.4.2013, 16:57
Сообщение #4


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А вообще смысл есть в трёхходовом? Задача ведь максимально нагреть приточный воздух, а температура всё равно будет регулироваться электрическим нагревателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.4.2013, 18:40
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



без него все замерзнет вмиг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 23.4.2013, 6:46
Сообщение #6


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(LordN @ 22.4.2013, 21:40) *
без него все замерзнет вмиг


Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 23.4.2013, 7:18
Сообщение #7





Guest Forum






Регулирующий вентиль нужен для:
1. Регулировать мощность рекуператора
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки

Сообщение отредактировал Iroha - 23.4.2013, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 23.4.2013, 9:42
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(kdu @ 23.4.2013, 7:46) *
Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...

Тут еще нужно разобраться, кто не подумал. Сразу видно, не работали с рекуператорами вообще, ну или работали в зонах, где температура наружного не ниже 0-ля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 23.4.2013, 10:19
Сообщение #9


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Iroha @ 23.4.2013, 8:18) *
Регулирующий вентиль нужен для:
1. Регулировать мощность рекуператора
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки

Ну мощность можно и не регулировать, так как цель снять как можно больше тепла.
А если защиту от обмерзания регулировать производительностью насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.4.2013, 10:41
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



защита от обмерзания - только средней температурой носителя при неизменной дельте. иначе те же овалы, только в профиль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 23.4.2013, 11:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Всем спасибо за участие!
Трехходовой клапан будем ставить.
Когда смонтируем схему, посмотрим как будет работать.
Если будет что-то подобное у кого-нибудь, обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 23.4.2013, 13:51
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Bеликий @ 23.4.2013, 13:19) *
Ну мощность можно и не регулировать, так как цель снять как можно больше тепла.
А если защиту от обмерзания регулировать производительностью насоса?

Можно наверное, я так еще не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.4.2013, 14:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Bеликий @ 22.4.2013, 17:57) *
А вообще смысл есть в трёхходовом? Задача ведь максимально нагреть приточный воздух, а температура всё равно будет регулироваться электрическим нагревателем.

Цитата(kdu @ 23.4.2013, 7:46) *
Это Вы явно не подумавши брякнули - в контуре то ГЛИКОЛЬ 55%-ный!!! Ну как он замёрзнет то? Я тоже не вижу смысла в 3-ходовом: он только снижает и без того низкий кпд...

Цитата(Iroha @ 23.4.2013, 8:18) *
2. Защита от обмерзания калорифера вытяжки


Ай, молодца, 'Iroha', тока обидно. что слово пропустили "наружного обмерзания".
Сумленья обуревают на предмет минус 46 гр, 90% времени 3-х ходовик будет в "игноре" - ориетируюсь по эксплуатации аналогов при минус 26 гр, и на вытяжки 24...26 гр.

Автору темы:
1. Датчики ТМ - управляющие? Вообще-то управляющий датчик температуры должен стоять после калорифера на вытяжки.
2. Можно смело оустить эту температуру до 3...5 гр.

Сообщение отредактировал vadim999 - 23.4.2013, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 25.4.2013, 10:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



А каким образом гликоль может нагреться до +15С ?

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 25.4.2013, 11:21
Сообщение #15





Guest Forum






Нагрев гликоля происходит в теплоизвлекающем теплообменнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 25.4.2013, 12:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Спасибо что сообщили!откуда+15С!!!!! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.4.2013, 12:45
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



все правильно. только управление клапаном надо делать не по температуре гликоля на выходе из ТО вытяжки, а на входе. и ставить эту температуру +3 + 5С.
а так, в общем и целом. давайте задание на подбор оборудования фирмам производителям и они посчитают ТО и в П и в В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных