Здравствуйте, нужна ваша помощь, специалисты.
Есть помещение, площадью 1200 м2, с высотой потолков 4 метра, в котором находятся 25 человек работников. Вид работ - разбор, компоновка и упаковка (все вручную) печатной продукции (это типа издательство).
Заказчик хочет кондиционирование, чтобы обеспечить температурный режим в помещении +19+20 градусов. Если считать грубо, то необходима мощность около 150 кВт, что достаточно дорого.
Хочу предложить вентиляцию с 100% рециркуляцией рабочей зоны (т.е. выяснить у заказчика расположение рабочих мест), приточно-вытяжную установку с секцией охлаждения.
Вопрос в следующем - возможна ли 100% рециркуляция? Достаточно ли 60 м3/ч на 1 работника?
Народ у нас такой, что сначала хочет, чтобы ему предложили "как надо", а потом приходится подстраиваться под его (заказчика) кошелек...
Ну и буду рад дельным советам и предложениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.4.2013, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Что-то вы путаетесь в показаниях. 100% рециркуляция подразумевает, что свежий воздух не подается. В вашем случае, если у вас в воздухе рабочей зоны отсутствуют вещества 1 и 2 классов опасности, возможно подавать по 60 кубов свежего воздуха на человека, а остальное на рециркуляцию. Свежий воздух подавать в зоны с постоянными рабочими местами. И проследить, чтобы температуры и скорость воздуха в рабочей зоне были допустимые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 22.4.2013, 16:26
Сообщение #3


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Странная Белка @ 22.4.2013, 16:37) *
В вашем случае, если у вас в воздухе рабочей зоны отсутствуют вещества 1 и 2 классов опасности, возможно подавать по 60 кубов свежего воздуха на человека, а остальное на рециркуляцию.
Вещества 1 и 2 класса опасности присутствуют даже в атмосферном воздухе. newconfus.gif
Рециркуляцию нельзя делать в случае если только определяющим является расход воздуха на ассимиляцию указанных вредных веществ. п7.4.4 СНиП 41-01-2003

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.4.2013, 16:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я это и имела в виду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bpon
сообщение 24.4.2013, 15:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190383



Кратность обмена воздуха не меньше 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 24.4.2013, 15:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



bpon, ссылку на норматив дадите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных