> Компенсация дымоудаления из коридоров переточной системой, Дымоудаление требуется, подпор - нет. как компенсировать?
ОВК
сообщение 22.4.2013, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Коллеги,
прошу помочь найти единственно правильное решение

Исходные данные:
планируется 6-этажный отель (отметка кровли +20м)
- поэтажные коридоры попадают в категорию "без естественного освещения" т.е. требуется удаление дыма
- подпор ЛК не требуется (согласно МГСН 4.16-98 п.9.31, СНиП 2.08.02 п.1.137)

каким образом организовать компенсацию дымоудаления?

в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Авок" сказано (как-то вскользь и неуверенно):
"возможно такое решение: устанавливают два клапана (дымовой и противопожарный, размещаемый в лестничной клетке в стене, смежной с коридором)"

применял ли кто-нибудь такое решение? как быть с давлением на дверь соединяющюю ЛК с улицей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Absolut
сообщение 22.4.2013, 20:41
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074



Цитата(ОВК @ 22.4.2013, 16:27) *
Коллеги,
прошу помочь найти единственно правильное решение

Исходные данные:
планируется 6-этажный отель (отметка кровли +20м)
- поэтажные коридоры попадают в категорию "без естественного освещения" т.е. требуется удаление дыма
- подпор ЛК не требуется (согласно МГСН 4.16-98 п.9.31, СНиП 2.08.02 п.1.137)

каким образом организовать компенсацию дымоудаления?

в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Авок" сказано (как-то вскользь и неуверенно):
"возможно такое решение: устанавливают два клапана (дымовой и противопожарный, размещаемый в лестничной клетке в стене, смежной с коридором)"

применял ли кто-нибудь такое решение? как быть с давлением на дверь соединяющюю ЛК с улицей?

Механическая или естественная, все зависит от размера шахты которую Вы сможете у себя разместить, подача воздуха в нижнюю часть коридора. Не выше 1,2 м от уровня пола.
Хорошо бы план посмотреть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 23.4.2013, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Если предположить, что ЛК достаточно герметична - то решение, на мой взгляд, не лучшее. Видел реальный проект по гостинице - проблема компенсации для поэтажных коридоров решалась устройством механической приточной системы. В одной коммуникационной шахте шел воздуховод ДУ, в другой воздуховод системы компенсации. Расход для системы компенсации составлял около 1/4 расхода на ДУ. Клапан у пола. Вобщем, неплохое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных