Насосная пожаротушения |
|
|
|
22.4.2013, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17971

|
Добрый день! Имеется поселок, необходимо запроектировать сеть противопожарного водоснабжения (с пож.гидрантами), расход на нар. пожар по самому большому зданию 15 л/с. Источник -2 пожарных резервуара. Теперь вопрос: Заказчик предлагает вместо проектирования насосной пожаротушения, устроить погружные насосы в сами резервуары (т.е. по 1 шт в каждый), опыта у меня такого не было, да и вопроса такого не возникало, проектировали отдельностоящую НС с насосами "под залив" и не заморачивались. Сунулась в литературу- прямого запрещения использовать понружные насосы нет. Заказчик ликует. Я в шоке...
|
|
|
|
|
23.4.2013, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Выходите из шока! Но не забудьте поставить в жокей и пневмобак))
|
|
|
|
|
23.4.2013, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Зачем жокей и пневмобак?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 2:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Чтоб держать минимальное давление в наружной сети
|
|
|
|
|
24.4.2013, 2:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
"...2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м."
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Читайте нормы. Нигде не сказано, что давление надо постоянно поддерживать. Даже в приведенными Вами пунктах.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 7:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(fantomas_1954 @ 24.4.2013, 2:57)  "...2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м." ключевые слова
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Танюшка @ 22.4.2013, 18:35)  Добрый день! Имеется поселок, необходимо запроектировать сеть противопожарного водоснабжения (с пож.гидрантами), расход на нар. пожар по самому большому зданию 15 л/с. Источник -2 пожарных резервуара. Теперь вопрос: Заказчик предлагает вместо проектирования насосной пожаротушения, устроить погружные насосы в сами резервуары (т.е. по 1 шт в каждый), опыта у меня такого не было, да и вопроса такого не возникало, проектировали отдельностоящую НС с насосами "под залив" и не заморачивались. Сунулась в литературу- прямого запрещения использовать понружные насосы нет. Заказчик ликует. Я в шоке... Вопросы к заказчику: 1. Кто и как будет обслуживать насосы? Водолазов вызывать что ли? 2. Т.к. он устнавливает по одному насосу в резервуар, то резонно его спросить о категории водоснабжения противопожарного водопровода и соответственно насосной станции. 3. Если, упаси Господь, произойдет пожар, и один насос не включится, то кто в случае гибели людей будет отвечать?. Он конечно скажет, что он берет ответственность на себя, только вот на следствии откажется от своих слов и будет винить проектировщика....
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Пусть пишет письмо официальное на бланке с подписью. Обычно сразу желание напроектировать хренпоймикак у Зака пропадает после такого предложения.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Не далее как год назад пришлось отвечать на вопросы экспертизы по водозаборному узлу. Стадию П делала субподрядная организация, которая наворотила именно то, о чем идет речь в нашей дискуссии. Поскольку доводов они не принимали, а времени икать других исполнителей уже не осталось, пришлось эту "красоту" отправлять на экспертизу. Вердикт экспертов был прост и понятен:"Переделать как делают нормальные люди." Так что заказчика судя по всему просто либо не в теме, либо неадекватен. Но экспертизу Вы скорей всего не пройдете. Придется переделывать.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 22:43
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190740

|
Всем привет! Кое что знаю про эксплуатацию насосной пожарной станции с подземными резервуарами и погружными насосами для пожаротушения с приводом от дизельных двигателей. При этом жоккей также является погружным. Эта система пожаротушения находится на большом иностранном заводе, расположенном на территории РФ. Систему проектировали и строили голландцы. Все проекты согласованы, все разрешения есть. Сами насосы достаточно небольшие, можно доставать вручную.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 8:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fantom 73 @ 24.4.2013, 22:43)  Всем привет! Кое что знаю про эксплуатацию насосной пожарной станции с подземными резервуарами и погружными насосами для пожаротушения с приводом от дизельных двигателей. При этом жоккей также является погружным. Эта система пожаротушения находится на большом иностранном заводе, расположенном на территории РФ. Систему проектировали и строили голландцы. Все проекты согласованы, все разрешения есть. Сами насосы достаточно небольшие, можно доставать вручную. Насосов там по сколько на резервуар, сколько резервуаров?
|
|
|
|
|
25.4.2013, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190740

|
Два резервуара по 500 куб.м. Один насос на резервуар. Сами резервуары сообщаются между собой трубопроводом с отсечной задвижкой. Прошу прощения, но жоккея стоят 2 - по одному на резервуар (погружные электрические, по-моему WILO).
|
|
|
|
|
25.4.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Делал насосные пожаротушения с погружными скважными насосами, но не в резервуары, в стеклопластиковые "стаканы". Насосы извлекались, так же как из скважины.
Видел чужой проект, прошедший экспертизу, скважные насосы на хомутовых опорах в резервуарах параллельно днищу размещены. Не помню сколько насосов в каждом резервуаре там было. Не понравилось то, что насосы без опорожнения резервуаров не извлекаются.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 13:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fantom 73 @ 25.4.2013, 11:05)  Два резервуара по 500 куб.м. Один насос на резервуар. Сами резервуары сообщаются между собой трубопроводом с отсечной задвижкой. Прошу прощения, но жоккея стоят 2 - по одному на резервуар (погружные электрические, по-моему WILO). Так вроде 2 должно быть. Насколько перемычку с задвижкой можно отнести к резерву - вопрос. И потом при ремонте/замене этой самой задвижки что с ожарным объемом? Ничего, нет его.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190740

|
Цитата(Dmitry_vk @ 25.4.2013, 14:40)  Так вроде 2 должно быть. Насколько перемычку с задвижкой можно отнести к резерву - вопрос. И потом при ремонте/замене этой самой задвижки что с ожарным объемом? Ничего, нет его. Два резервуара - два насоса - два жоккея. По одному насосу и жоккею на резервуар. Задвижка - Tyco (Post Indicator Valve) подземная необслуживаемая.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fantom 73 @ 25.4.2013, 14:59)  Два резервуара - два насоса - два жоккея. По одному насосу и жоккею на резервуар. Задвижка - Tyco (Post Indicator Valve) подземная необслуживаемая. Проводятся плановые/аварийные ремонтные работы на одном из резервуаров, задвижка закрыта, и тут сами понимаете - пожар. И естественно насос накрылся в рабочем резервуаре. Вопрос: кто виноват и что делать? Да и у задвижки необслуживаемой тоже свой ресурс есть, пусть даже 30 лет или более...
|
|
|
|
|
25.4.2013, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190740

|
Цитата(Dmitry_vk @ 25.4.2013, 16:15)  Проводятся плановые/аварийные ремонтные работы на одном из резервуаров, задвижка закрыта, и тут сами понимаете - пожар. И естественно насос накрылся в рабочем резервуаре. Вопрос: кто виноват и что делать? Да и у задвижки необслуживаемой тоже свой ресурс есть, пусть даже 30 лет или более... Я, конечно, могу ошибаться, но обслуживание насосов проводится только снаружи резервуаров, т.е. "доставанием" их. )))))))) За 12 лет работы этого завода, работы на резервуарах не проводились ни разу. Только периодическая дезинфекция воды, добавлением какой-то химии. Я принимаю Ваши возражения и я согласен с ними, но я, к сожалению, не очень хорошо знаком с этой системой....
|
|
|
|
|
25.4.2013, 15:49
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 25.4.2013, 15:15)  Проводятся плановые/аварийные ремонтные работы на одном из резервуаров, задвижка закрыта, и тут сами понимаете - пожар. И естественно насос накрылся в рабочем резервуаре. Вопрос: кто виноват и что делать? Да и у задвижки необслуживаемой тоже свой ресурс есть, пусть даже 30 лет или более... Вот было в Херсоне хлорирование. Сайт водоканала все описывал и фотки добавлял, вобщем дорвались до интернета. Сеть полностью опорожнили. И получил областной центр "сухотруб" общей протяжностью 888 км и обьемом 35 тыс. м. куб. Вопрос тот же: что делать в случае пожара?
|
|
|
|
|
25.4.2013, 16:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.4.2013, 15:49)  Вот было в Херсоне хлорирование. Сайт водоканала все описывал и фотки добавлял, вобщем дорвались до интернета. Сеть полностью опорожнили. И получил областной центр "сухотруб" общей протяжностью 888 км и обьемом 35 тыс. м. куб. Вопрос тот же: что делать в случае пожара? Хлором видимо посыпать...
|
|
|
|
|
25.4.2013, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Dmitry_vk @ 25.4.2013, 16:15)  Проводятся плановые/аварийные ремонтные работы на одном из резервуаров, задвижка закрыта, и тут сами понимаете - пожар. И естественно насос накрылся в рабочем резервуаре. Вопрос: кто виноват и что делать? Да и у задвижки необслуживаемой тоже свой ресурс есть, пусть даже 30 лет или более... При опорожнении резервуара рабочего насоса, рабочий насос будет отключён по аварийному уровню (вариант - по падению давления на напорном патрубке) и включится резервный насос. Но при работе по таким схемам обычно каждый резервуар содержит содержит необходимый для тушения объём воды. Перемычка служит для заполнения резервуаров.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 21:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если ставите по одному насосу в резервуаре, то каждый резервуар нужно подбирать на расчётный расход, а это значит в два раза больше... Эксплуатация насосов плохая, о чём говорили уже...Вариант был придуман для безвыходных ситуаций нехватки площадей...Такие решения согласовываются особым порядком...Вариант плохой...
|
|
|
|
|
28.4.2015, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Т.е. получается в каждом резервуаре надо ставить и рабочий, и резервный, и жокей насосы? Мда... два резервуара и 6 насосов, заказчик будет рад
|
|
|
|
|
28.4.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
В одном резервуаре - рабочий насос, в другом - резервный. Система проектируется в расчёте на парирование одной любой неисправности. Две неисправности одновременно не рассматриваются.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 16:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(and @ 28.4.2015, 15:19)  Две неисправности одновременно не рассматриваются. По логике, когда сломан один резервуар или насос пожара быть не может. Две беды не приходит одновременно.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 16:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил I @ 28.4.2015, 16:29)  По логике, когда сломан один резервуар или насос пожара быть не может. Две беды не приходит одновременно. Тогда зачем их дублируют?
|
|
|
|
|
28.4.2015, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Михаил I @ 28.4.2015, 16:29)  По логике, когда сломан один резервуар или насос пожара быть не может. Две беды не приходит одновременно. Для системы пожаротушения пожар это не беда, и не неисправность, а событие, штатно инициирующее работу системы. Пожар может случиться, и должен быть потушен. Да, при одном неисправном насосе, или отсутствии напряжения на одном вводе, или при одном пустом резервуаре, или ... Вся суть в этом "или". Одна любая неисправность не должна влиять на результат работы системы.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 23:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Понял суть, но не соглашусь. Считаю, что на любое число резервуаров должно быть расчетное число рабочих и нормативное число резервных насосов. Должна быть камера с переключением резервуаров на общую группу насосов.
|
|
|
|
|
28.4.2015, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Предлагаю вашему вниманию письмо ВНИИПО, на основании которого не допускается устанавливать насосы в пожарных резервуарах...
|
|
|
|
|
29.4.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(Михаил I @ 28.4.2015, 16:29)  По логике, когда сломан один резервуар или насос пожара быть не может. Две беды не приходит одновременно. Что значит сломан резервуар? их надо обслуживать, и обслуживание резервуара это вопрос не одного-двух дней, и на время его обслуживания у нас остается что только один насос без резерва? Цитата(Максим @ 28.4.2015, 23:48)  Предлагаю вашему вниманию письмо ВНИИПО, на основании которого не допускается устанавливать насосы в пожарных резервуарах... что значит не допускается? написано надо писать СТУ, у меня СТУ есть, и там погружные насосы, вот думаю в каждый резервуар получается надо ставить всю группу насосов по логике
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|