сообщение 23.4.2013, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 86006



Привет всем,
надо заменить ТРВ в кондиционере 26 кВТ по холоду.
Оригинального ТРВ нет. Есть ТРВ на большую мощность от 25 до 47 кВт.
В литературе порылся, везде описаны проблемы которые возникают если
ТРВ меньше по мощности. А вот если наоборот?
Чем чревата установка ТРВ с мощностью больше, чем необходимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.4.2013, 15:42
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мощность для ТРВ - величина весьма условная. зависит от всего и всякого. ТРВ лучше недоразмерить, чем переразмерить. переразмеренное - будет переливать, плевать и колбасить. недоразмеренное просто откроется и будет лить сколько сможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 27.4.2013, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(LordN @ 23.4.2013, 16:42) *
мощность для ТРВ - величина весьма условная. зависит от всего и всякого. ТРВ лучше недоразмерить, чем переразмерить. переразмеренное - будет переливать, плевать и колбасить. недоразмеренное просто откроется и будет лить сколько сможет.


а как же производительность,перегрев,охлаждение компрессора!? Ищите такое как стояло!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.4.2013, 17:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, это оптимально, а если нет в наличии и срок поставки нереальный, то прослушайтесь к LordN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных