Всем добрый день!
Есть объект, системы вентиляции идут со своими контроллерами, чиллера также, электрика на SE, вытяжка на Siemens, вообщем полный зоопарк. Транспортный протокол выбран BACnet/IP
Сейчас встал вопрос для автоматизации остальных систем не оборудованных по умолчанию своей автоматизацией.
Отсюда есть два вопроса
1. Какие контроллеры выбрать Siemens или Schneider
2. Какую SCADA посоветуете для такого зоопарка, боюсь для такого зоопарка DESIGO не подойдет
|
|
|
|
|
24.4.2013, 6:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Добрый день. Что означает "электрика на SE, вытяжка на Siemens"? Приточных вентсистем вообще нет?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
За контроллерами от SE не слежу, но про Bacnet у них не слышал. Не у Xenta, не у Modicon и их производных. Зато у SE есть SCADA Vijeo Citect у которой имеется драйвер Bacnet и куча других драйверов.
Вообще задача сформулирована куцо. Практически так: "хочу того - не знаю чего". И на каких конкретно контроллерах Siemens заавтоматизирована вентиляция?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:30
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(DmitriyN @ 24.4.2013, 12:20)  За контроллерами от SE не слежу, но про Bacnet у них не слышал. Не у Xenta, не у Modicon и их производных. Поддержу. В данном случае лучше выбрать Сименс. Помимо универсальных возможностей Desigo по интеграции Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, OPC Client и некоторых других "особенных протоколов" есть возможность использовать аппаратные шлюзы Siemens из вышеуказанных протоколов +LON + KNX в BACnet IP. Шлюзы, конечно стоят денег, зато в Desigo все будет выглядеть однообразно и можно организовать логику взаимодействия разных систем. Подтверждено практикой.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Цитата(Lex @ 24.4.2013, 9:30)  Поддержу.
В данном случае лучше выбрать Сименс. Помимо универсальных возможностей Desigo по интеграции Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, OPC Client и некоторых других "особенных протоколов" есть возможность использовать аппаратные шлюзы Siemens из вышеуказанных протоколов +LON + KNX в BACnet IP. Шлюзы, конечно стоят денег, зато в Desigo все будет выглядеть однообразно и можно организовать логику взаимодействия разных систем. Подтверждено практикой. Но дорого
|
|
|
|
|
24.4.2013, 9:24
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(DmitriyN @ 24.4.2013, 12:40)  Но дорого Не дороже денег
|
|
|
|
|
24.4.2013, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
SE выпускает с этого года новую линейку контроллеров SmartStructure с BacNet. И новую Skada вместо Vista.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 11:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 12070

|
Приточка на контроллерах которые идут с венустановками, производители разные, главное имеют на борту BACnet\IP, это указано. Также это касается и других систем.
Просто есть опыт построения систем на LON, там все замечательно, берется SCADA ZENON, PCvueи все работает, опыта с BACnet нет, про DESIGO очень много не совсем положительных отзывов, да и есть затраты на эксплуатацию (продление лицензий).
Хотя Siemens и дает хорошие цены, но боязно, вдруг есть подводные камни при эксплуатации.
Кстати у SE также есть всевозможные шлюзы из разных протоколов, плюс есть еще WAGO, Berghoff/
В основном вопрос следующий - эксплуатация каких систем дороже, кто имеет такой опыт.
Кстати у SE действительно новая линейка контроллеров и новая SCADA. Смотрел у них в офисе, действительно неплохо, но пока не поработаешь не узнаешь
Забыл ответить контроллеры Siemens в вентиляции PXC100-E.D.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(vappiter @ 25.4.2013, 11:53)  Кстати у SE действительно новая линейка контроллеров и новая SCADA. Смотрел у них в офисе, действительно неплохо, но пока не поработаешь не узнаешь вы про StruxureWare ?
|
|
|
|
|
25.4.2013, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 12070

|
Да, про нее
|
|
|
|
|
25.4.2013, 17:55
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(vappiter @ 25.4.2013, 15:53)  Приточка на контроллерах которые идут с венустановками, производители разные, главное имеют на борту BACnet\IP, это указано. Также это касается и других систем.
Просто есть опыт построения систем на LON, там все замечательно, берется SCADA ZENON, PCvueи все работает, опыта с BACnet нет, про DESIGO очень много не совсем положительных отзывов, да и есть затраты на эксплуатацию (продление лицензий).
Хотя Siemens и дает хорошие цены, но боязно, вдруг есть подводные камни при эксплуатации.
Кстати у SE также есть всевозможные шлюзы из разных протоколов, плюс есть еще WAGO, Berghoff/
В основном вопрос следующий - эксплуатация каких систем дороже, кто имеет такой опыт.
Кстати у SE действительно новая линейка контроллеров и новая SCADA. Смотрел у них в офисе, действительно неплохо, но пока не поработаешь не узнаешь
Забыл ответить контроллеры Siemens в вентиляции PXC100-E.D. Ну дык и ставьте на них Дезигу. Остальных систем (которые не на PXC100-E.D.) всяко меньше.... Продление лицензий на Дезигу конечному пользователю не требуется. "есть опыт построения систем на LON". Замечательно, возьмите с полки пирожок. Освойте еще и Сименс, повысите свою конкурентноспособность. И еще, город какой ? "Кстати у SE также есть всевозможные шлюзы из разных протоколов, плюс есть еще WAGO, Berghoff/" Это какие шлюзы? И при чем тут Ваго ? Хотите сделать связку Siemens - Wago - PCVue ?
|
|
|
|
|
28.4.2013, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062

|
|
|
|
|
|
28.4.2013, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062

|
|
|
|
|
|
17.7.2013, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317

|
У SE есть контроллер специально разработанный под системы вентиляции. Модикон M168, поддерживает след.сетевые протоколы: BACNet IP, BACNet MS/TP, Modbus TCP. Более подробно: http://www.schneider-electric.com/products...7-modicon-m168/
|
|
|
|
|
  |