> Siemens или Schneider
vappiter
сообщение 23.4.2013, 21:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 12070



Всем добрый день!

Есть объект, системы вентиляции идут со своими контроллерами, чиллера также, электрика на SE, вытяжка на Siemens,
вообщем полный зоопарк. Транспортный протокол выбран BACnet/IP

Сейчас встал вопрос для автоматизации остальных систем не оборудованных по умолчанию своей автоматизацией.

Отсюда есть два вопроса

1. Какие контроллеры выбрать Siemens или Schneider

2. Какую SCADA посоветуете для такого зоопарка, боюсь для такого зоопарка DESIGO не подойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MDiv
сообщение 24.4.2013, 6:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102



Добрый день. Что означает "электрика на SE, вытяжка на Siemens"? Приточных вентсистем вообще нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 24.4.2013, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



За контроллерами от SE не слежу, но про Bacnet у них не слышал. Не у Xenta, не у Modicon и их производных.
Зато у SE есть SCADA Vijeo Citect у которой имеется драйвер Bacnet и куча других драйверов.

Вообще задача сформулирована куцо. Практически так: "хочу того - не знаю чего".
И на каких конкретно контроллерах Siemens заавтоматизирована вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 24.4.2013, 8:30
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(DmitriyN @ 24.4.2013, 12:20) *
За контроллерами от SE не слежу, но про Bacnet у них не слышал. Не у Xenta, не у Modicon и их производных.

Поддержу.

В данном случае лучше выбрать Сименс.
Помимо универсальных возможностей Desigo по интеграции
Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, OPC Client
и некоторых других "особенных протоколов"
есть возможность использовать аппаратные шлюзы Siemens
из вышеуказанных протоколов +LON + KNX в BACnet IP.
Шлюзы, конечно стоят денег, зато в Desigo все будет выглядеть однообразно
и можно организовать логику взаимодействия разных систем.
Подтверждено практикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 24.4.2013, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Цитата(Lex @ 24.4.2013, 9:30) *
Поддержу.

В данном случае лучше выбрать Сименс.
Помимо универсальных возможностей Desigo по интеграции
Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, OPC Client
и некоторых других "особенных протоколов"
есть возможность использовать аппаратные шлюзы Siemens
из вышеуказанных протоколов +LON + KNX в BACnet IP.
Шлюзы, конечно стоят денег, зато в Desigo все будет выглядеть однообразно
и можно организовать логику взаимодействия разных систем.
Подтверждено практикой.


Но дорого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 24.4.2013, 9:24
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(DmitriyN @ 24.4.2013, 12:40) *
Но дорого

Не дороже денег smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.4.2013, 21:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



SE выпускает с этого года новую линейку контроллеров SmartStructure с BacNet. И новую Skada вместо Vista.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vappiter
сообщение 25.4.2013, 11:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 12070



Приточка на контроллерах которые идут с венустановками, производители разные, главное имеют на борту BACnet\IP, это указано.
Также это касается и других систем.

Просто есть опыт построения систем на LON, там все замечательно, берется SCADA ZENON, PCvueи все работает, опыта с BACnet нет,
про DESIGO очень много не совсем положительных отзывов, да и есть затраты на эксплуатацию (продление лицензий).

Хотя Siemens и дает хорошие цены, но боязно, вдруг есть подводные камни при эксплуатации.

Кстати у SE также есть всевозможные шлюзы из разных протоколов, плюс есть еще WAGO, Berghoff/

В основном вопрос следующий - эксплуатация каких систем дороже, кто имеет такой опыт.

Кстати у SE действительно новая линейка контроллеров и новая SCADA. Смотрел у них в офисе, действительно неплохо, но пока не поработаешь не узнаешь

Забыл ответить контроллеры Siemens в вентиляции PXC100-E.D.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 25.4.2013, 12:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(vappiter @ 25.4.2013, 11:53) *
Кстати у SE действительно новая линейка контроллеров и новая SCADA. Смотрел у них в офисе, действительно неплохо, но пока не поработаешь не узнаешь


вы про StruxureWare ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vappiter
сообщение 25.4.2013, 13:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 12070



Да, про нее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.4.2013, 17:55
Сообщение #11


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(vappiter @ 25.4.2013, 15:53) *
Приточка на контроллерах которые идут с венустановками, производители разные, главное имеют на борту BACnet\IP, это указано.
Также это касается и других систем.

Просто есть опыт построения систем на LON, там все замечательно, берется SCADA ZENON, PCvueи все работает, опыта с BACnet нет,
про DESIGO очень много не совсем положительных отзывов, да и есть затраты на эксплуатацию (продление лицензий).

Хотя Siemens и дает хорошие цены, но боязно, вдруг есть подводные камни при эксплуатации.

Кстати у SE также есть всевозможные шлюзы из разных протоколов, плюс есть еще WAGO, Berghoff/

В основном вопрос следующий - эксплуатация каких систем дороже, кто имеет такой опыт.

Кстати у SE действительно новая линейка контроллеров и новая SCADA. Смотрел у них в офисе, действительно неплохо, но пока не поработаешь не узнаешь

Забыл ответить контроллеры Siemens в вентиляции PXC100-E.D.

Ну дык и ставьте на них Дезигу.
Остальных систем (которые не на PXC100-E.D.) всяко меньше....

Продление лицензий на Дезигу конечному пользователю не требуется.

"есть опыт построения систем на LON". Замечательно, возьмите с полки пирожок.
Освойте еще и Сименс, повысите свою конкурентноспособность.

И еще, город какой ?

"Кстати у SE также есть всевозможные шлюзы из разных протоколов, плюс есть еще WAGO, Berghoff/"
Это какие шлюзы? И при чем тут Ваго ? Хотите сделать связку Siemens - Wago - PCVue ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 28.4.2013, 7:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



http://buildingskb.schneider-electric.com/...f+AS_B_AS_L.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 28.4.2013, 7:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Новый контроллер для HVAC от Schneider Electric:

http://www.schneider-electric.com/products...168/?BUSINESS=1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expert HVAC
сообщение 17.7.2013, 15:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317



У SE есть контроллер специально разработанный под системы вентиляции.
Модикон M168, поддерживает след.сетевые протоколы: BACNet IP, BACNet MS/TP, Modbus TCP.

Более подробно:
http://www.schneider-electric.com/products...7-modicon-m168/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных