> Передача данных по Gsm (температура и давление), от абонента в МОЭК
wl2000
сообщение 24.4.2013, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16728



Здравствуйте,

подскажите пожалуйста, по следующему вопросу:
Имеется давно действующий ИТП. Сетевая организация обязывает передавать им данные по температуре и давлению по GSM. Есть желание решить этот вопрос как можно меньше затрагивая уже существующее и работающее оборудование. Есть ли подобные варианты (может быть, уже готовые комплекты и т.п.), которые принимает МОЭК?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITmanager
сообщение 6.5.2013, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96678



Пару лет назад делали что то подобное, но как то оказалось не востребовано на рынке, развивать не стали.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58821

Затраты ~ 20тыс + блок питания (если нет 24в уже готовых) и датчики (если задача не затрагивать работающее оборудование - то датчики так и так нужны). Софт в комплекте прилагался.

А сколько этих ИТП? Если одно - то софтина попроще (в теме двухлетней давности), если десятки - сотни этих ИТП - то есть вариант потяжелее, на СУБД Oracle.
И наверное МОЭК в каком то виде хочет видеть эти данные? Или в произвольном виде, лишь бы были?
Где то видел уже подобные наработки, в купе с метеостанциями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgupi
сообщение 19.1.2015, 13:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.3.2013
Из: Москва
Пользователь №: 184983



Передавать такие данные в реальном времени по GSM довольно накладно. Единственный плюс - это зона покрытия сигнала. Знаю так как общался с теми кто строит подобные системы в том числе и для МОЭКа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad_brep
сообщение 2.2.2015, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.7.2009
Из: беларусь
Пользователь №: 36662



занимался проектированием ЦТП для МОЭК около года назад.они используют в последнее время решения на базе контроллера "Трансформер-ML" http://eltecom.ru/control/ . Обычно в ТЗ прописывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgupi
сообщение 2.2.2015, 23:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.3.2013
Из: Москва
Пользователь №: 184983



Вполне возможно, МОЭК большой, смотря о каких предприятиях идет речь... Я имел ввиду бывшую МТК, ставшую подразделением МОЭК. Так вот там применяется линейка оборудования автоматики фирмы ДЭП. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 7:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных