Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Magicad, принцип работы с трубопроводами ВК
TUlen
сообщение 25.4.2013, 10:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187102



Добрый день!
Работодатель хочет непременно получить проект по ВК в 3D модели. Никогда раньше не работала в Magicad. Вот приходиться разбираться. создавать проект вроде научилась, но терь возникла проблема по какому принципу задавать высоту приборов, и подсоединять к ним трубопроводы - относительно высоты и уклона..???
Заранее спасибо! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных