> водомерный узел, нужна ли электрифицированная задвижка
flesh
сообщение 25.4.2013, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 179657



Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Подскажите пожалуйста!!! В детском садике 1 ввод, надо ли на обводной линии устанавливать электрифицированную задвижку (уж больно она дорогая...), если водомер будет пропускать и пожарный расход??? Или же можно поставить с ручным приводом?

Сообщение отредактировал flesh - 25.4.2013, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 25.4.2013, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Разум говорит, что не нужно.
Особо придирчивые специалисты, путем юридических копаний установили, что нужно.
Вам предлагаю, поблагодарив, Victa проштудировать темы про водомеры, там было сложное объяснение про необходимость задвижки несмотря ни на что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2013, 20:53
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если есть внутренние ПК, то ставить, если счётчик не пропускает пожарный расход вместе с расчётным на хоз-питьё...
если пропускает, то ручная на обводной...
если ПК нет, то ставить ручную на обводной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2013, 8:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(flesh @ 25.4.2013, 15:37) *
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Подскажите пожалуйста!!! В детском садике 1 ввод, надо ли на обводной линии устанавливать электрифицированную задвижку (уж больно она дорогая...), если водомер будет пропускать и пожарный расход??? Или же можно поставить с ручным приводом?

СП 30.13330.2012 п. 7.2.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU