Добрый день! Имеется помещение склада категории В1, внутри встроена офисная часть, огороженная сэндвич-панелями с пределом огнестойкости EI 60. Вытяжка от офисной части имеет выброс на кровлю, проходя туда через пространство склада(т.е транзитом), приточка для офисной части также находится в пределах склада. Возник вопрос с определением нормируемой огнестойкости транзитных воздуховодов. В таблице 2 и п.7.11.8 в СниП 41-01-2003 стоит значок НД, т.е вообще запрещается транзит воздуховодов в таком случае. Но внизу есть примечание, согласно которому: "
В общественных зданиях допускается прокладывать транзитные │воздуховоды систем вентиляции для общественных и │административно-бытовых помещений через склады и кладовые │категорий В1 - В4 при условии установки противопожарных клапанов │в местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных │преград (перегородок и перекрытий) с нормируемым пределом │огнестойкости помещений складов и кладовых.
Таким образом нужно ставить клапан с огнестойкость в моем случае EI 60. Но что делать с транзитным воздуховодом? Про него ничего не сказано. Можно ли считать, что в этом случае она вообще не нормируется? Или следует брать EI 60?(в таблице 2 максимум можно встретить значение EI 30 для транзитных воздуховодов при других условиях).
|