Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчетный расход воды после т/о на ГВС, замечания экспертизы
Tigra
сообщение 26.4.2013, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь.

Экспертиза дала замечание по проекту ИТП: "Принять диаметр трубопровода холодной воды в системе горячего водоснабжения равным диаметру трубопровода горячей воды.В период максимального водоразбора расход воды через циркуляционный трубопровод минимален."

По формулам СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" расчетный расход воды после т/о считается по расходу тепла в час максимального водопотребления
по СНиП 2.04.01-85 (2000) "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 3.13 по расход тепла в час максимального водопотребления считается с учетом циркуляции

из чего я делаю вывод что расчетный расход воды после теплообменника равен часовому расходу воды на ГВС+циркуляция. И диаметры трубопроводов В1 и Т3 не должны быть одинаковыми.

Подскажите, в чем я ошибаюсь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 26.4.2013, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(Tigra @ 26.4.2013, 8:55) *
Экспертиза дала замечание по проекту ИТП: "Принять диаметр трубопровода холодной воды в системе горячего водоснабжения равным диаметру трубопровода горячей воды.В период максимального водоразбора расход воды через циркуляционный трубопровод минимален."

Странно всегда расчитывали на то , что при макс водопотреблении нет циркуляции, ну да ладно...
Принимали диаметры одинаковые, при двухзонной в соответствии со сводным макс расходом гвс - выбор диаметра хвс.
Единственное где плюсовали циркуляцию - в проектах КУУТЭ но и то для подбора расходомера (и то при открытом гвс)
Ну как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 26.4.2013, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Спасибо за ответ. Я согласна, что по логике при максимальном водоразборе циркуляции быть не должно. Но по формулам получается что циркуляция учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 26.4.2013, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(Tigra @ 26.4.2013, 9:16) *
...Но по формулам получается что циркуляция учитывается.

Хорошо, попробуем с другой стороны, не думаю что циркуляция сможет гарантированно увеличить диаметр.
Скорее всего с таким расходом будет немного увеличины потери....Ну я так думаю rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigra
сообщение 26.4.2013, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Часовой расход на ГВС - 9м3/ч при скорости не более 1,5м/с принят диаметр 50
С циркуляцией 9*1,3=11,7м3/ч при скорости не более 1,5м/с принят диаметр 65

Я могу сделать диаметры одинаковыми, но не могу понять для чего экспертиза это требует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 26.4.2013, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(Tigra @ 26.4.2013, 10:15) *
но не могу понять для чего экспертиза это требует

Конечно ИМХО, но у себя скорости стараемся делать до метра, в Вашем случае всё сделал бы 65 и не задумывался.
(30% на т4 - ? - мне проще обычно в паспорте указывается, обычно меньше)
А Зачем - ну единственное что приходит в голову - чтоб переходы перед теплообменниками были одинаковые rolleyes.gif
либо возможно стараются нивелировать давление, чтоб поменьше скушать (возможно косяк в этом, надо напоры смотреть - может на грани и хотят уйти от насосов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 26.4.2013, 10:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Сколько зальете в теплообменник со стороны ХВС столько из него и пойдет в ГВС, циркуляцитонный расход он же не из воздуха материализуется.
П.п. 3.13 СНиПа влияет на количество пластин в теплообменнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.4.2013, 11:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проблема не в этом. Проблема в том, что ОВшники считают по часовому расходу (расчетный расход воды после т/о считается по расходу тепла в час максимального водопотребления), а ВКшники по секундному и у них расход выше. Поэтому и теплообменник меньше и труба Т3 у ОВшников получается меньшего сечения - это неправильный подход для скоростных теплообменников (годится для ёмкостных). Замечание экспертизы логичное диаметр Т3 должен соответствовать диаметру В1. Про Т4, как я понял, замечания небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.4.2013, 12:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Хоть как считай-сколько воды вошло, столько и выходит. Единственное, что может служить оправданием- более быстрое обрастание внутренней поверхности труб отложениями после теплообменника. Это факт, может быть поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.4.2013, 13:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Выполните требования экспертизы и не надо выносить мозг ни себе, ни экспертам, ни форумчанам, пожалейте время.
Циркуляция нужна если нет водоразбора.
Извините если грубо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.4.2013, 15:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(BIONDER @ 26.4.2013, 14:48) *
Выполните требования экспертизы и не надо выносить мозг ни себе, ни экспертам, ни форумчанам, пожалейте время.
Циркуляция нужна если нет водоразбора.
Извините если грубо.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных