Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Датчик давления или датчик перепада давления, Для паровой котельной
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 9:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Добрый день! Форумчане, помогите разобраться с вопросом.
Есть задание от ОВ-шников, в виде темпломеханической схемы и требованией, что насосы взаиморезервируемые К5.1 и К5.2 с частотным преобразователем работают в режиме повыщения давления до необходимых 0,7 атм., такое давление котловые насосы смогут подхватить и организовать всасывания воды в котел. Так вот я хотел было поставить обычный датчик давления (допустим 4..20 мА и завести его на мозги ЧП ) после группы насосов и типа чтобы насосы работали всегда когда давления ниже 0,7 атм. А вот мой шеф говорит, нужно ставить датчик разности давления и отнего пусть работают насосы, на вопрос зачем нужно ставить датчик перепада давления, он говорит так всегда ставили))) Вобщем вопрос завис, хочется разобраться, какой датчик давления или перепада давления лучше поставить? рациональна ли в этом случае установка частотного преобразователя на К5, в чем я сомневаюсь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 26.4.2013, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



0,7 атм. относительно какой трубы/емкости нужно создать? А Ваш шеф опытный человек. Он сразу предусматривает возможность маневра. Нужно мерить перепад давления - пж-та, нужно абсолютное - оставляем трубку "-" в воздухе и пж-та.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 26.4.2013, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Прикладываю схему от ОВшников
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_2_3_4_5_______________________._________________._______2_.jpg ( 717,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 26.4.2013, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 10:40) *
Прикладываю схему от ОВшников

Похоже у Вас на парогенераторе стоят плунжерные насосы, которые требуют некоторого подпора на всасе для нормальной работы. Я бы на вашем месте поставил бы аналоговый датчик давления на выходе насосов К5.1 и К6.1 и завел его на частотник, от которого работают эти насосы, и также обеспечил бы защиту этих насосов по "сухому" ходу в случае недопустимого снижения уровня воды в деаэраторе. При недопустимом снижении уровня воды в деаэраторе также следует запретить работу котлов с выдачей аварийного сигнала. Датчик дифференциального давления вам здесь по-моему совсем не нужен. Он был бы актуален на циркуляционных насосах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 10:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Все понял, но
Цитата(beastmaster @ 26.4.2013, 11:07) *
насосов К5.1 и К6.1 .

не совсем ясно про насос К6.1 туда мы частотник не планируем, а в бачок К4 ставим САУ М6 Овеновское. Может вы описались и надо читать "К5.1 и К5.2" ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 26.4.2013, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 11:28) *
Все понял, но

не совсем ясно про насос К6.1 туда мы частотник не планируем, а в бачок К4 ставим САУ М6 Овеновское. Может вы описались и надо читать "К5.1 и К5.2" ??

Очепятка, конечно "К5.1 и К5.2".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 11:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Цитата(beastmaster @ 26.4.2013, 11:07) *
Датчик дифференциального давления вам здесь по-моему совсем не нужен. Он был бы актуален на циркуляционных насосах.


А пояснить можете , почему нельзя опять таки поставить просто датчик-реле (ну или если есть частотник то аналоговый датчик) давления после насоса (если он на прямой трубе). Допустим будет он включаться когда давления стало ниже уставки, включисля поработал, давление нормализовалось он выключился.. зачем нужно то работать по перепаду прямого и обратного трубопровода??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 26.4.2013, 12:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Как я уже сказал ранее, в вашем случае дифференциальный датчик не нужен. У вас основной параметр это давление после насосов. Перепад давления используют тогда, когда хотят исключит влияние например изменения давления в контуре циркуляции. В вашем случае если использовать перепад, то свое влияние на давление на выходе из насосов будет оказывать измениение уровня в деаэраторе. Поэтому чтобы добиться стабильного давления на выходе с насосов вам нужен просто датчик давления. Частотник вам тоже пригодится, так как воду может потреьлять один или два котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.4.2013, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Дополните схему мембранным баком на выходе насосов и поставьте обычный ЭКМ. Нужный гистерезис выставите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 13:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Цитата(beastmaster @ 26.4.2013, 13:29) *
Перепад давления используют тогда, когда хотят исключит влияние например изменения давления в контуре циркуляции.


Хорошо. А можно узнать в каких случаях обычно применяется перепад, применительно к моей специфике котельные водогрейные или паровые и теплопункты. Имеем контуры ГВС, Вентиляции, отопления.
ГВС не надо, так как нужно поддерживать постоянное давление. Отопление и вентиляция?? тоже просто держать определенное давление на выходе. нет разбора теплоносителя, нет перепада давления. разность понадобится, если только авария, т.е утечка давления из системы, поэтому ставить перепад давление не обязательно, достаточно измерять абсолютное значение на обратке... не так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 13:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Цитата(испытатель @ 26.4.2013, 14:05) *
Дополните схему мембранным баком на выходе насосов и поставьте обычный ЭКМ. Нужный гистерезис выставите.

Всмысле, чтобы обойтись без частотника на насосе К5 ? Скорее всего по месту не пройдем, тесно там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.4.2013, 17:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Зачем Вам частотник, система наполнения не требует жесткой стабилизации. А бак можно в любом удобном месте установить, хоть на стене, достаточно трубу дотянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 26.4.2013, 19:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 14:23) *
Хорошо. А можно узнать в каких случаях обычно применяется перепад, применительно к моей специфике котельные водогрейные или паровые и теплопункты. Имеем контуры ГВС, Вентиляции, отопления.
ГВС не надо, так как нужно поддерживать постоянное давление. Отопление и вентиляция?? тоже просто держать определенное давление на выходе. нет разбора теплоносителя, нет перепада давления. разность понадобится, если только авария, т.е утечка давления из системы, поэтому ставить перепад давление не обязательно, достаточно измерять абсолютное значение на обратке... не так ли?

В любой котельной насосы можно условно разделить на два типа: те, что обеспечивают требуемое давление теплоносителя (обычно их называют повысительными, они ставятся на подпитке); и те, что обеспечивают циркуляцию теплоносителя по контурам, обеспечивая преодоление сопротивления оборудования, трубопроводов... То есть сначала всю систему заполнили водой через подпитку одними насосами, и ими же поддерживают требуемое давление в системе, а затем обеспечивают циркуляцию этой воды в системе, но уже другими насосами. Так вот давление в системе поддерживается в некоторых пределах от... - давление включения повысительных насосов и до... - давление выключения повысительных насосов. И если на такой системе на циркуляционных насосах вы поставите просто датчик давления на нагнетаемой стороне, то при начале подпитки и после её окончания циркуляционные насосы будут работать в разных режимах - при давлении начала подпитки с большей производительностью, а при давлении окончания подпитки - с меньшей, так как давление в системе будет напрямую влиять на показания их датчика давления. Если давление в системе возросло на всасе насосов, то оно также возросло и на нагнетании. А задание по давлению насосам осталось неизменным, поэтому насосы при повышении давления снизят свою производительность. Если же ставить датчик перепада давления, то на задание насосам изменение давления в контуре не будет оказывать никакого влияния, т.к. насколько изменится давление на всасе, настолько оно изменится и на нагнетании и режим работы насосов будет неизменным. Обычно частотник нужен для более точной адаптации насосов к гидравлике системы, в которой они обеспечивают циркуляцию теплоносителя. Применение частотника позволяет насосом работать именно в том режиме, который необходим в данное время. Изменение режима работы насосов с частотником в такой системе может быть связано с отключением или включением отдельных потребителей тепла (например зима-лето).

Цитата(испытатель @ 26.4.2013, 18:52) *
Зачем Вам частотник, система наполнения не требует жесткой стабилизации. А бак можно в любом удобном месте установить, хоть на стене, достаточно трубу дотянуть.

Можно и так попробовать сделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dan_1608
сообщение 26.4.2013, 20:29
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 120629



Спасибо за вразумительные ответы, думаю они будет полезны не только мне! Но хотелось бы осветить, раз так, вопрос до конца))

Если все так гладко с датчиками перепада давления, то получается для циркуляционных контуров (ГВС, Отопление и Вентиляция), где, как правило, есть подпитка необходимо насосам отработать именно от датчиков перепада давления.
Если ли какие-либо минусы (ну кроме предусмотреть защиту от "сухого хода") ? или может нюансы в сторону задуматься над альтернативой установки датчика давления и перепада давления?
Теперь я понимаю почему до меня в проектах моих предшественников на новом месте работы, датчики перепада давления ставились когда насосы довольно большой мощности на циркуляции от 20 кВт и соответственно подпитка порядочная со стороны повысительных. А для маломощных циркуляционных насосов, сейчас анализирую этот момент, где подпитка до 3 атм. обычно они ставили просто датчик реле давления (без частотника)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 26.4.2013, 20:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



я ставлю датчики давления до и после насосов, завожу на контроллер и с контроллера управляю частотниками насосов
так можно регулировать и перепад, и давление на подаче (если надо), и по сухому ходу защита, и подпиткой можно управлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 27.4.2013, 11:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 21:29) *
Спасибо за вразумительные ответы, думаю они будет полезны не только мне! Но хотелось бы осветить, раз так, вопрос до конца))

Если все так гладко с датчиками перепада давления, то получается для циркуляционных контуров (ГВС, Отопление и Вентиляция), где, как правило, есть подпитка необходимо насосам отработать именно от датчиков перепада давления.
Если ли какие-либо минусы (ну кроме предусмотреть защиту от "сухого хода") ? или может нюансы в сторону задуматься над альтернативой установки датчика давления и перепада давления?
Теперь я понимаю почему до меня в проектах моих предшественников на новом месте работы, датчики перепада давления ставились когда насосы довольно большой мощности на циркуляции от 20 кВт и соответственно подпитка порядочная со стороны повысительных. А для маломощных циркуляционных насосов, сейчас анализирую этот момент, где подпитка до 3 атм. обычно они ставили просто датчик реле давления (без частотника)

Я обычно не ставлю частотник и датчики перепада давления на циркуляционных насосах. Заказчик за экономию ресурсов как правило доплачивать не желает, а делать кому-то хорошо забесплатно - слишком дорогое удовольствие. И объяснять заку о преимуществах экономии, но нужно сначала доплатить - неблагодарное занятие... Поэтому система максимально простая - датчик давления на обратке (один, если аналоговый, и два - если реле давления). Этот датчик (или датчики) обеспечивают защиту насосов контура (и котлов) от "сухого хода", т.е. недостаточного давления теплоносителя в контуре, и контролируют подпитку. Раньше еще ставили реле протока после циркуляционных насосов - для контроля наличия циркуляции (некоторые ставят реле перепада давления, что не лучший вариант по сравнению с реле протока, т.к. наличие перепада давления на насосе еще не говорит о циркуляции через него воды, перепад давления есть и при закрытой задвижке после насоса, а циркуляции естественно нет, к тому же врезок надо делать две, а не одну как для реле протока). Потом от практики установки реле протока отказались. Работу насоса можно контролировать и через специальные реле, которые измеряют косинус фи насосов, и таким образом определяют - качает он воду, или нет. В ряде случаев это оказывается дешевле установки реле перепада давления или реле протоков, т.к. все оборудование ставится в шкафу управления, лишних кабелей не тянуть, врезок не делать, трудозатраты при монтаже меньше. Но требуется соответствующая квалификация от наладчиков при их наладке. А с этим (квалификацией) часто бывают проблемы. Если говорить о сравнении - ставить один датчик давления, или два датчика (или датчик перепада давления), то разница в цене невелика. Проще поставить два датчика давления, и использовать частотник, который имеет два аналоговых входа и позволяет работать по разнице между показаниями этих датчиков (перепаду давления). Или использовать внешний прибор, который будет подавать на частотник уже готовое задание - разницу давлений. Применение одного датчика давления на циркуляционных насосах по-моему не совсем верное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.4.2013, 15:51
Сообщение #17


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(dan_1608 @ 26.4.2013, 13:27) *
Добрый день! Форумчане, помогите разобраться с вопросом.
Есть задание от ОВ-шников, в виде темпломеханической схемы и требованией, что насосы взаиморезервируемые К5.1 и К5.2 с частотным преобразователем работают в режиме повыщения давления до необходимых 0,7 атм., такое давление котловые насосы смогут подхватить и организовать всасывания воды в котел. Так вот я хотел было поставить обычный датчик давления (допустим 4..20 мА и завести его на мозги ЧП ) после группы насосов и типа чтобы насосы работали всегда когда давления ниже 0,7 атм. А вот мой шеф говорит, нужно ставить датчик разности давления и отнего пусть работают насосы, на вопрос зачем нужно ставить датчик перепада давления, он говорит так всегда ставили))) Вобщем вопрос завис, хочется разобраться, какой датчик давления или перепада давления лучше поставить? рациональна ли в этом случае установка частотного преобразователя на К5, в чем я сомневаюсь ?

Суть здесь проста и понятна. Ваш шеф имеет ввиду схему без частотника...и правильно" имеет" - он здесь как корове седло...ВК-шники насос так подобрали, что установка частотника особой рояли не сыграет....а если ещё и подобрали неправильно - то частотник только всё ухудшит...судя по рабочей точке - насос у Вас меньше киловата....какой, в баню, частотник?...это ж "золотое" решение будет...а заради чего?.....гляньте по характеристики - если есть вероятность влететь по напору за 7 метров - ну, поставьте регулятор давления "после себя"...да не Данфосс, а RBM какой-нибудь...из серии "для коттеджей".....
Теперь про перепадники....для реализации АВР их надо на каждый насос....потому что, если перепад на насосе исчез, то через задержку надо включать резервный...никакие другие придумки и догадывания про то - сломался насос, или нет, являются неправильными...надо следить за рабочей характеристикой насоса - т.е. за перепадом...и плюс - при этом обеспечивается требуемая в производстве "быстрота" работы АВР....соответственно - по перепаднику на каждый насос (вторая трубка поключается - разумеется!! - до обратного клапана соответсвующего насоса), сигнал "разрешающий" от датчика уровня подпирающей ёмкости (никаких реле сухого хода - при таком давлении реле просто не работают...либо они "золотые" по ценнику....) и сигнал от котла парового....ну, в крайнем случае - можно реле давления Данфоссовское (но не русское) поставить...оно 7 метров поймать может...
ну и ПР-ку овеновскую (за три тышшы laugh.gif ) - за всем етим управлять....вот и всё....какой частотник - Хосподь с Вами....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.4.2013, 16:13
Сообщение #18


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Опять же - у Вас паровой котел!!....который пар шурует 8-ми атмосферный...ну будет там "иногда" не 7 метров, а скажем 8...или (о ужас!) 10 метров...и чо? laugh.gif Гляньте характеристику, а то ну как и регулятора даже не надо....
И - кстати - да!...при таком "всасе" (2 метра), у Вас перепадник то же не сработает....для него, а точнее для его "трубки" на всасе - что 2 метра, что три, что просто - ноль...она точно также не "сработает", как и реле сухого хода...поэтому ставьте Данфосс до обратного клапана на каждый насос - и всё...где-то с 5 метров Данфосс в состоянии уловить...включаем насос - реле сработало - значит насос работает...а если насос даже 5 метров не создает - ну...значит "не работает"...(нет питания, закрыта линия, забился фильтр и пр...)

Сообщение отредактировал Usach - 29.4.2013, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных