ilgiz_din
сообщение 26.4.2013, 18:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501



Подскажите пожалуйста, замена силовой платы управления FC302 идентичная той же плате VLT 8000? Возможно ли их перекидывать и работать. Еще вопрос по ошибке "13" не могу сбросить, помогло только перенос "головы" с другого ЧП, неисправны скорее выходные модули. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
gansales
сообщение 29.4.2013, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



VLT5000/6000/8000 и FC100/200/300 - преобразователи разных поколений никакие запчасти тут не взаимозаменяемы.
13 ошибка перегрузка по току фиксируется токовыми датчиками, которые установлены ЗА выходными модулями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilgiz_din
сообщение 29.4.2013, 15:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501



да но как не сбросить. ресетом не получилось. взял другую "башку"ошибки нет и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 29.4.2013, 21:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



А мощность с которых замену делали отличаются??? И еще при каких условиях вышел из строя??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilgiz_din
сообщение 30.4.2013, 2:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501



мощность сопоставимая 132 и 160. а выход из строя не знают говорят видимо был скачок напряжения в сети. Был привезен для ремонта, конкретно ничего сказать не могут. Сказали не могут сбросить ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilgiz_din
сообщение 4.5.2013, 11:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501



как сбросить ошибку? сейчас только вопрос в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 4.5.2013, 23:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(ilgiz_din @ 26.4.2013, 18:00) *
Подскажите пожалуйста, замена силовой платы управления FC302 идентичная той же плате VLT 8000? Возможно ли их перекидывать и работать. Еще вопрос по ошибке "13" не могу сбросить, помогло только перенос "головы" с другого ЧП, неисправны скорее выходные модули. Спасибо.


Цитата(ilgiz_din @ 4.5.2013, 11:18) *
как сбросить ошибку? сейчас только вопрос в этом.

8000-я серия совместима с 6000-й; с 302, 102, 202-й - несовместима, другой чипсет и прошивка.

ошибка сбрасывается обычно так - выключить питание, подождать, пока не погаснет дисплей, включить питание, в течении секунды-двух нажать "ресет"... с первого разу может не сработать.
глобальный сброс - 620=3 с загрузкой во все наборы заводских уставок, инициализация.
при установке платы управления с другого одно/близко-типного частотника инициализация привода со сбросом ошибок и обнулением журнала должна происходить автоматически.
Да, еще прикол - версии прошивок могут и не совпадать, тогда становится весело и интересно...

Сообщение отредактировал BROMBA - 4.5.2013, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilgiz_din
сообщение 14.5.2013, 18:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501



Пробовал 620, не получилось, на дисплее надпись "triplock disc. mains" получается заблокировано предупреждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilgiz_din
сообщение 19.5.2013, 9:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501



как сбросить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 20.5.2013, 13:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



"triplock disc. mains" - в переводе что-то вроде: "защитное отключение, отсоедините питающую сеть". Для снятия требуется сперва отключить и повторно включить питание. Если причина аварии устранена, то произвести сброс соответствующей кнопкой (если она не отключена кем-то в настройках) или подачей +24В на 16 клемму (если только её тоже не отключили).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных