У меня стоит задача проложить трубы разного назначения в узком месте. Район сейсмический 9 балов. Требования повышенные.
Посоветуйте пожалуйста как обосновать сие нарушения, чтобы прошла экспертизу.
Узкое место - 7,68м на ГП. Пройти нужно трубопроводами: В1-110мм SDR17, К1-200 гофра, К2-200мм гофра, и две трубы противопожарного водоснабжения 110 SDR17мм. Понятно, что К1 и К2 пройдут ниже, чем вода.
От первой стены идет хозяйка К1, в стальном футляре, беру 1,5м. К2 от противоположной стены также 1,5м в футляре. Между канальями три трубы водопровода. Итого, получаем 7,68м минус 3,0м от стены до края трубы с двух сторон, получаем 4,68м. Минус наружные диаметры труб 452мм+330мм, и остаток м делим 4 (расстояния между трубопроводами) и получаем почти 1,0м между всеми трубопроводами. Одеваю на все трубы стальной футляр. Теперь нужно это дело обосновать грамотно с технической точки зрения, с указаниями пунктов по СП и СНиП.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2013, 11:21
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



..и ключ от квартиры, где девки визжат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 30.5.2013, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



а можно мне только ключ, без обоснования? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.6.2013, 12:08
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.11.49 На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по
застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в таблице 26
расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в
туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность
повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них
. При этом расстояния между
водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при
последующих ремонтах.


Это тот случай, когда вы сами даёте обоснование в случае надобности...ссылки на пункты вы особо не найдёте, ибо не все ситуации прописаны в бумажках...Если эксперт увидит другие варианты вашей прокладки (другое решение, более рациональное), он напишет вам замечание об обосновании...Хотя, напишет в любом случае, чтобы себя обезопасить...А ваше дело доступно расписать, что за меры вы приняли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusa-2010
сообщение 24.7.2013, 19:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Подскажите, пожалуйста, источник из которого взят этот пункт 11.49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2013, 23:08
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lusa-2010 @ 24.7.2013, 20:17) *
Подскажите, пожалуйста, источник из которого взят этот пункт 11.49

СП 31.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных