Serg Ivanov
сообщение 23.5.2013, 11:35
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vod30 @ 23.5.2013, 10:42) *
Вот SDR 33 маловато всего 0,4 МПА.

http://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-33
Полиэтиленовые трубы SDR-33 изготовленные из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 5 атм. используются для питьевого водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 23.5.2013, 15:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



К сожалению посмотрел не ту ссылку по SDR 33.
Все таки я бы минимум ставил SDR 26 и настаивал на этомТоесть рабочее давление * К=1,25. Все что в сторону увеличения приветствуется, а вот в сторону уменьшения категорически против .
Думаю Заказчику пару пунктов из СНИПА или СП будет достаточно а если попросить заказчик подписатся под утвержденным материалом то и подавно. Экспертизе по смете, (если объект бюджетный), также доказать большого труда не составит. А вот нормальная техническая експертиза думаю не должна быть против SDR 26 а еще лучше 21

Сообщение отредактировал vod30 - 23.5.2013, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProfilSpb
сообщение 27.5.2013, 15:25
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101846



Полностью согласен с vod30, надо брать SDR26, SDR33 - еще и искать устаните, хотя в прайс-листах есть, ее практически никто не производит. Да и по опыту - производители труб пнд очень разные, кто то прямо говорит, что выпускает техничку, а кто то техничку, как нормальную напорную трубу впаривает. Поэтому запас по прочности не помешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных