Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> выбор балансировочных вентилей, централизованное теплоснабжене
Евгений Буш
сообщение 29.4.2013, 23:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



С выбором балансировочных вентилей на ветках внутренней системы отопления более менее ясно, чем меньшими перепадами на вентиле задаемся тем «кобыле легче»...
А в системе централизованного теплоснабжения как? Заказчик дает добро на установку балансиров вместо шайб (график сети=графику внутренней СО=95-70 С).
На вводах близких к источнику придется гасить на балансире до 2-2,5 бар. Данфосс устанавливает для MSV-F2 максимальный перепад 1,5 бар. Как быть?
1. Наплевать и рассчитывать на дельту 2,5 бар и нарваться (а может и нет)на «свист» шум и пр. неприятности
2. Ставить на вводах балансиры последовательно.
3. Сначала поставить на вводе шайбу, рассчитанную на расход чуть выше расчетного и на гасимый напор скажем на 1 бар , далее балансир с расчетным расходом и необходимым, но приемлемым падением давления на вентиле
4. Дополнительно на магистральных ветках (в голове) ставить дополнительные балансиры скажем на 1 бар. Но этот вариант, ИМХО, ухудшит располагаемые напоры на тупиковых вводах.

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 29.4.2013, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 30.4.2013, 7:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Может всётаки попробовать переубедить на рег после себя, а так да можно и последовательно впихнуть пару.
Хотя нет, была аналог. ситуация, заказчик жался на обустройство ввода, хотя сеть принял из флексалена. Убеждал нас в достаточности сначала балонсиров, далее после себя...В конечном итоге на вводах были установлены рег. пер. давл. не всё гладко оказалось в котлухе. Правда сеть была четырёхтрубка...
Как то так

Сообщение отредактировал sboy - 30.4.2013, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 30.4.2013, 8:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



регуляторы после себя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.4.2013, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 0:23) *
С выбором балансировочных вентилей на ветках внутренней системы отопления более менее ясно, чем меньшими перепадами на вентиле задаемся тем «кобыле легче»...
А в системе централизованного теплоснабжения как? Заказчик дает добро на установку балансиров вместо шайб (график сети=графику внутренней СО=95-70 С).
На вводах близких к источнику придется гасить на балансире до 2-2,5 бар. Данфосс устанавливает для MSV-F2 максимальный перепад 1,5 бар. Как быть?
1. Наплевать и рассчитывать на дельту 2,5 бар и нарваться (а может и нет)на «свист» шум и пр. неприятности
2. Ставить на вводах балансиры последовательно.
3. Сначала поставить на вводе шайбу, рассчитанную на расход чуть выше расчетного и на гасимый напор скажем на 1 бар , далее балансир с расчетным расходом и необходимым, но приемлемым падением давления на вентиле
4. Дополнительно на магистральных ветках (в голове) ставить дополнительные балансиры скажем на 1 бар. Но этот вариант, ИМХО, ухудшит располагаемые напоры на тупиковых вводах.

Вариант 3 самое то "и дешево, и сердито".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2013, 13:09
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 0:23) *
Сначала поставить на вводе шайбу, рассчитанную на расход чуть выше расчетного и на гасимый напор скажем на 1 бар , далее балансир с расчетным расходом и необходимым, но приемлемым падением давления на вентиле

Если нужна будет очень малая величина Kv, то, может быть, вместо шайбы поставить что-нибудь типа 11б18бк (Kvs , наверное, меньше 0,5),

а для регулировки - игольчатый вентиль (Kvs<0,3 ?) ?

Прикрепленный файл  11_38______.jpg ( 23,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 45,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2013, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.4.2013, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Балансировочники на сетях теплоснабжения? А зачем? Расход все-равно потреблением нагрузок на ИТП регулируется? Вы "подожмете" - на потреблении "отожмут". Потреблением нужно заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.4.2013, 17:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Потреблением заниматься это недешево, а заказчику надо просто навести порядок с гидравликой. На настоящий момент на вводах нет никаких дросселирующих ус-в.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.4.2013, 17:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



балансировочники с ниппелями. наверное поточнее будет регулировка, приобретем данфоссовский PFM 5000 выставим расходы...
Кстати, а есть ли что попроще (от Кулибина, например) для измерение чисто перепада на балансире,потому что расходы то мне по известной формуле и ексель выдаст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.4.2013, 18:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Обычный балансировочник от шайбы принципиально не отличается, кроме стойкости к загрязнению. Повторяю Вы поджимаете- потребитель отпускает и так до бесконечности, если не найдете "алгоритм воздействия" на потребителя. Если хотите ограничители расхода типа AB-QM то их номенклатура ограничена, нужны фильтры на трассе и пр. Оно Вам надо? Работайте с потребителями и используйте шайбы. Ну как вариант - есть регуляторы NAVAL ввариваемые и фланцевые с ниппелями http://www.naval.fi/russian/www/popupcard.php?id=21. У них и номенклатура шире и надежнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2013, 19:18
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 18:49) *
приобретем данфоссовский PFM 5000 выставим расходы...

А какие выставите расходы? Расчётные для "95-70"?

Тогда следом надо будет или балансировать системы отопления, или делать "откат" на завышенные расходы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.4.2013, 19:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



1. Самый элементарный "алгоритм воздействия" на потребителя пломба. Кроме того на руках всегда будет карта с выставленными при наладке "циферьками" на шкале балансиров.
Мой опыт по наладке гидравлики сети с помощью "шайб" невелик, но из ста вводов корректировку отверстий пришлось делать один раз примерно на 10-12 вводах. Но судя по тому (прошло пять лет) что расход снова возрос на 100 м3/час эти шайбы повыдергивали нафиг.
При балансировочниках такая ситуация легко выправляется за практически мгновенный по космическим меркам промежуток времени..
2. По регулировочным кранам Навал, они действительно надежнее балансиров на нашей воде, по цене то они более привлеккательны. но у нас как правило, дешево хорошо не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.4.2013, 19:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Тогда следом надо будет или балансировать системы отопления, или делать "откат" на завышенные расходы...
Откаты будем делать обязательно как делал и в прошлый раз или при расчете тепловых нарузок, либо (и скорее всего) при определении Кv балансиров.
Рекомендуемый откат по расчетному расходу планируем 20% но с учетом "особенностей национального теплоснабжения" можно положить и 30-40%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2013, 19:39
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 20:29) *
шайбы повыдергивали нафиг

Кое-где, наверное, можно нужный Kv набрать трубками Перкинса.

Вот, например: диаметр трубки 13,5х2,9, длина 360 мм

Kv одной - где-то 1.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 1.5.2013, 11:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tp_002.jpg ( 13,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.4.2013, 19:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



заодно и гидроудары победим....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2013, 19:56
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 20:47) *
заодно и гидроудары победим....

Не-е...

Гидроудары тут не причём. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.4.2013, 20:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
На вводах близких к источнику придется гасить на балансире до 2-2,5 бар

Ввод теплосети, наверняка установлены приборы учета, перепад на вводе нужно поддерживать расчетный независимо от графика теплосети.
Почему не поставить один регулятор перепада давления типа VFG или аналог по дешевле ?
2,5 бар это цветочки, вот когда нужно 8 бар погосить, тогда ставлю пару - регулятор перепада давления + регулятор давления после себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.4.2013, 23:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Чаю, и им двоим тяжеловато проглотить 80 метров то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.4.2013, 23:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если "чаю" означает "чую" то и шайбами можно помочь им( РР + РДПС\рддс) в дуплет и балансирами тоже, было б желание. ну вот если уж так циферки в бумаге похожи на циферках на манометрах, ну вот и .. варианты же сами вобщем знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных