|
  |
выбор балансировочных вентилей, централизованное теплоснабжене |
|
|
|
|
29.4.2013, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
С выбором балансировочных вентилей на ветках внутренней системы отопления более менее ясно, чем меньшими перепадами на вентиле задаемся тем «кобыле легче»... А в системе централизованного теплоснабжения как? Заказчик дает добро на установку балансиров вместо шайб (график сети=графику внутренней СО=95-70 С). На вводах близких к источнику придется гасить на балансире до 2-2,5 бар. Данфосс устанавливает для MSV-F2 максимальный перепад 1,5 бар. Как быть? 1. Наплевать и рассчитывать на дельту 2,5 бар и нарваться (а может и нет)на «свист» шум и пр. неприятности 2. Ставить на вводах балансиры последовательно. 3. Сначала поставить на вводе шайбу, рассчитанную на расход чуть выше расчетного и на гасимый напор скажем на 1 бар , далее балансир с расчетным расходом и необходимым, но приемлемым падением давления на вентиле 4. Дополнительно на магистральных ветках (в голове) ставить дополнительные балансиры скажем на 1 бар. Но этот вариант, ИМХО, ухудшит располагаемые напоры на тупиковых вводах.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 29.4.2013, 23:25
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408

|
Может всётаки попробовать переубедить на рег после себя, а так да можно и последовательно впихнуть пару. Хотя нет, была аналог. ситуация, заказчик жался на обустройство ввода, хотя сеть принял из флексалена. Убеждал нас в достаточности сначала балонсиров, далее после себя...В конечном итоге на вводах были установлены рег. пер. давл. не всё гладко оказалось в котлухе. Правда сеть была четырёхтрубка... Как то так
Сообщение отредактировал sboy - 30.4.2013, 7:39
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
регуляторы после себя
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 0:23)  С выбором балансировочных вентилей на ветках внутренней системы отопления более менее ясно, чем меньшими перепадами на вентиле задаемся тем «кобыле легче»... А в системе централизованного теплоснабжения как? Заказчик дает добро на установку балансиров вместо шайб (график сети=графику внутренней СО=95-70 С). На вводах близких к источнику придется гасить на балансире до 2-2,5 бар. Данфосс устанавливает для MSV-F2 максимальный перепад 1,5 бар. Как быть? 1. Наплевать и рассчитывать на дельту 2,5 бар и нарваться (а может и нет)на «свист» шум и пр. неприятности 2. Ставить на вводах балансиры последовательно. 3. Сначала поставить на вводе шайбу, рассчитанную на расход чуть выше расчетного и на гасимый напор скажем на 1 бар , далее балансир с расчетным расходом и необходимым, но приемлемым падением давления на вентиле 4. Дополнительно на магистральных ветках (в голове) ставить дополнительные балансиры скажем на 1 бар. Но этот вариант, ИМХО, ухудшит располагаемые напоры на тупиковых вводах. Вариант 3 самое то "и дешево, и сердито".
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 13:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 0:23)  Сначала поставить на вводе шайбу, рассчитанную на расход чуть выше расчетного и на гасимый напор скажем на 1 бар , далее балансир с расчетным расходом и необходимым, но приемлемым падением давления на вентиле Если нужна будет очень малая величина Kv, то, может быть, вместо шайбы поставить что-нибудь типа 11б18бк (Kvs , наверное, меньше 0,5), а для регулировки - игольчатый вентиль (Kvs<0,3 ?) ?
11_38______.jpg ( 23,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
_________________.jpg ( 45,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2013, 13:14
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Балансировочники на сетях теплоснабжения? А зачем? Расход все-равно потреблением нагрузок на ИТП регулируется? Вы "подожмете" - на потреблении "отожмут". Потреблением нужно заниматься.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Потреблением заниматься это недешево, а заказчику надо просто навести порядок с гидравликой. На настоящий момент на вводах нет никаких дросселирующих ус-в.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
балансировочники с ниппелями. наверное поточнее будет регулировка, приобретем данфоссовский PFM 5000 выставим расходы... Кстати, а есть ли что попроще (от Кулибина, например) для измерение чисто перепада на балансире,потому что расходы то мне по известной формуле и ексель выдаст
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Обычный балансировочник от шайбы принципиально не отличается, кроме стойкости к загрязнению. Повторяю Вы поджимаете- потребитель отпускает и так до бесконечности, если не найдете "алгоритм воздействия" на потребителя. Если хотите ограничители расхода типа AB-QM то их номенклатура ограничена, нужны фильтры на трассе и пр. Оно Вам надо? Работайте с потребителями и используйте шайбы. Ну как вариант - есть регуляторы NAVAL ввариваемые и фланцевые с ниппелями http://www.naval.fi/russian/www/popupcard.php?id=21. У них и номенклатура шире и надежнее
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 19:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 18:49)  приобретем данфоссовский PFM 5000 выставим расходы... А какие выставите расходы? Расчётные для "95-70"? Тогда следом надо будет или балансировать системы отопления, или делать "откат" на завышенные расходы...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
1. Самый элементарный "алгоритм воздействия" на потребителя пломба. Кроме того на руках всегда будет карта с выставленными при наладке "циферьками" на шкале балансиров. Мой опыт по наладке гидравлики сети с помощью "шайб" невелик, но из ста вводов корректировку отверстий пришлось делать один раз примерно на 10-12 вводах. Но судя по тому (прошло пять лет) что расход снова возрос на 100 м3/час эти шайбы повыдергивали нафиг. При балансировочниках такая ситуация легко выправляется за практически мгновенный по космическим меркам промежуток времени.. 2. По регулировочным кранам Навал, они действительно надежнее балансиров на нашей воде, по цене то они более привлеккательны. но у нас как правило, дешево хорошо не бывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Тогда следом надо будет или балансировать системы отопления, или делать "откат" на завышенные расходы... Откаты будем делать обязательно как делал и в прошлый раз или при расчете тепловых нарузок, либо (и скорее всего) при определении Кv балансиров. Рекомендуемый откат по расчетному расходу планируем 20% но с учетом "особенностей национального теплоснабжения" можно положить и 30-40%
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 19:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 20:29)  шайбы повыдергивали нафиг Кое-где, наверное, можно нужный Kv набрать трубками Перкинса. Вот, например: диаметр трубки 13,5х2,9, длина 360 ммKv одной - где-то 1.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 1.5.2013, 11:37
Прикрепленные файлы
tp_002.jpg ( 13,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
заодно и гидроудары победим....
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 19:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Евгений Буш @ 30.4.2013, 20:47)  заодно и гидроудары победим.... Не-е... Гидроудары тут не причём.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата На вводах близких к источнику придется гасить на балансире до 2-2,5 бар Ввод теплосети, наверняка установлены приборы учета, перепад на вводе нужно поддерживать расчетный независимо от графика теплосети. Почему не поставить один регулятор перепада давления типа VFG или аналог по дешевле ? 2,5 бар это цветочки, вот когда нужно 8 бар погосить, тогда ставлю пару - регулятор перепада давления + регулятор давления после себя.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Чаю, и им двоим тяжеловато проглотить 80 метров то...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2013, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если "чаю" означает "чую" то и шайбами можно помочь им( РР + РДПС\рддс) в дуплет и балансирами тоже, было б желание. ну вот если уж так циферки в бумаге похожи на циферках на манометрах, ну вот и .. варианты же сами вобщем знаете.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|