Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчёт внутридомового газопродоа, гидростатическое давление
Makasha
сообщение 3.5.2013, 12:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191442



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дилетанту как при расчёте внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома учитывается гидростатическое давление? Hr=zg(рв-рг) - по Г.П. Коминой. Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 3.5.2013, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Гидростатическое давление имеет положительное значение (при услови рг<рв) если точка подключения находится ниже точки разбора газа и наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makasha
сообщение 3.5.2013, 13:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191442



Голова идет кругом, первый раз выполняю такой расчёт. Точка подключения на высоте 2,5, отметка крайнего участка 28,0
В гидравлическом расчете внутридомового газопровода необходимо учитывать гидростатическое давление из-за большой разницы отметок начала и конца участка газопровода по формуле

Hr =±zg(pв-pг)

где Нг - гидростатическое давление, Па; z - разность геометрических отметок начала и конца участка внутридомового газопровода, м; рв - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; рг - плотность газообразного топлива, кг/м"1.
Знак (+) принимается в случае, если газ легче воздуха и направление потока газа свер¬ху вниз, знак (-) - при подаче газа снизу вверх и наоборот.
Потери давления газа в бытовых газовых плитах можно принять от 40 до 60 Па, а в водонагревателях - 80-100 Па.

Гидравлический расчет внутридомового газопровода
Таблица 1
№ участка Vp м3/ч dу, мм lф, м lэ,М ∑ζ lэкв, м lр,м Потери давления
h/l Нуч,
Па/м даПа

∑Нуч


Рассчитала Нr и что с ней делать?
z g pв pr Нr

28 9,81 1,29 0,73 -16,48
25 9,81 1,29 0,73 -16,48
22 9,81 1,29 0,73 -16,48
19 9,81 1,29 0,73 -16,48
16 9,81 1,29 0,73 -16,48
13 9,81 1,29 0,73 -16,48
10 9,81 1,29 0,73 -16,48
7 9,81 1,29 0,73 -16,48
4 9,81 1,29 0,73 -21,97

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 3.5.2013, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Потери давления на главном (наиболее удалённом нагруженном) участке: Р=Ртрение+Рместн.сопрот.+Ргидростатическое давление. Т.е. сила Архимеда сонаправлена с направлением движения газа.
z g рв рг Hr
28 9,81 1,29 0,73 (1,29-0,73)*9,81*28=153,8 [Па]
Вроде, так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makasha
сообщение 3.5.2013, 16:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191442



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8