Голова идет кругом, первый раз выполняю такой расчёт. Точка подключения на высоте 2,5, отметка крайнего участка 28,0 В гидравлическом расчете внутридомового газопровода необходимо учитывать гидростатическое давление из-за большой разницы отметок начала и конца участка газопровода по формуле
Hr =±zg(pв-pг)
где Нг - гидростатическое давление, Па; z - разность геометрических отметок начала и конца участка внутридомового газопровода, м; рв - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; рг - плотность газообразного топлива, кг/м"1. Знак (+) принимается в случае, если газ легче воздуха и направление потока газа свер¬ху вниз, знак (-) - при подаче газа снизу вверх и наоборот. Потери давления газа в бытовых газовых плитах можно принять от 40 до 60 Па, а в водонагревателях - 80-100 Па.
Гидравлический расчет внутридомового газопровода Таблица 1 № участка Vp м3/ч dу, мм lф, м lэ,М ∑ζ lэкв, м lр,м Потери давления h/l Нуч, Па/м даПа
∑Нуч