Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита жидкостного (гликолевого) рекуператора от замерзания
Romanich85
сообщение 4.5.2013, 18:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2012
Пользователь №: 149097



Здравствуйте! Я сам автоматчик. Хочу задать вопрос вентиляционщикам. Есть приточно-вытяжная установка с жидкостным рекуператором. По стандартной (везде применяемой) схеме автоматизации от обморожения защищается теплообменник на вытяжке, путем установки датчика перепада давления на нем. Далее, если перепад достигнет определенной величины, то клапан в контуре открывается полностью. Вопрос: почему именно на вытяжке существует возможность замерзания, а на приточке что нет? По логике на приточке воздух холодный, значит и вероятность замерзания там должна больше быть, но судя по схеме я не прав. Кто-нибудь может объяснить как все на самом деле?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________Jhonson_Control___________.pdf ( 84,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 4.5.2013, 18:59
Сообщение #2





Guest Forum






На теплоизвлекающем теплообменнике намерзает влага удаляемого воздуха, а на теплоотдающем не намерзает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 4.5.2013, 19:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Датчики перепада давления это зло, имхо, датчики температуры рулят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 4.5.2013, 19:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2012
Пользователь №: 149097



Цитата(Хоттабыч @ 4.5.2013, 20:08) *
Датчики перепада давления это зло, имхо, датчики температуры рулят.

Датчик температуры установлен в жидкостном контуре, а обмерзание теплообменника непосредственно можно с помощью датчика перепада давления на нем отследить.

Цитата(Iroha @ 4.5.2013, 19:59) *
На теплоизвлекающем теплообменнике намерзает влага удаляемого воздуха, а на теплоотдающем не намерзает.

Получается, что на вытяжке (теплоизвлекающий теплообменник) образуется конденсат, который при сильно низких температурах гликоля замерзает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 4.5.2013, 19:34
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Romanich85 @ 4.5.2013, 22:25) *
Получается, что на вытяжке (теплоизвлекающий теплообменник) образуется конденсат, который при сильно низких температурах гликоля замерзает?

Получается так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 4.5.2013, 20:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Уважаемый, пытаюсь донести до Вас свою мысль. Датчик перепада давления в условиях когда этиленгликоль превращается в кашу это есть зло. Да и вообще это зло, если мощности насоса менее 0.5кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.5.2013, 20:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Коллега, как понял из представленных картинок, перепад давления на теплообменнике - по воздуху.
А теперь, как профи почуствуйте разницу, между фактом недопущения "события" и фактом его ("события") возникновения, и ПОСЛЕДУЮЩИХ мероприятий по их устранению. И главное, а какой смысл дополнительно "нагружать" вытяжной вентилятор за счет увеличения гидравлического сопротивления теплообменника по воздуху. "Ваше" дельта "р" и есть доп. сопротивление в чистом виде.

Сообщение отредактировал vadim999 - 4.5.2013, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 4.5.2013, 21:24
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2012
Пользователь №: 149097



Цитата(vadim999 @ 4.5.2013, 21:59) *
Коллега, как понял из представленных картинок, перепад давления на теплообменнике - по воздуху.
А теперь, как профи почуствуйте разницу, между фактом недопущения "события" и фактом его ("события") возникновения, и ПОСЛЕДУЮЩИХ мероприятий по их устранению. И главное, а какой смысл дополнительно "нагружать" вытяжной вентилятор за счет увеличения гидравлического сопротивления теплообменника по воздуху. "Ваше" дельта "р" и есть доп. сопротивление в чистом виде.

Да, конечно, по воздуху. Я Вас не совсем понял. Причем тут дополнительная нагрузка на вентилятор. Измерение перепада на теплообменнике никаким образом не вносит доп.нагрузки. А нужно лишь для того, чтобы определить, что теплообменник покрывается инеем. Поясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.5.2013, 23:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Romanich85 @ 4.5.2013, 22:24) *
Да, конечно, по воздуху. Я Вас не совсем понял. Причем тут дополнительная нагрузка на вентилятор. Измерение перепада на теплообменнике никаким образом не вносит доп.нагрузки. А нужно лишь для того, чтобы определить, что теплообменник покрывается инеем. Поясните, пожалуйста.


Сумма всех местных перепадов давлений всего воздушного тракта от вентилятора до "улици", есть СУТЬ нагрузки на вентилятор.
ЗЫ. Шибко продвинутых, прошу здесь не возбуждаться за тракт ДО вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных