Gatalsky
сообщение 5.5.2013, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Имеется неотапливаемый паркинг. Сделал сухотрубную спринлерную сеть. Необходимо запитать также пожарные краны, причем отдельно от спринклеров. Возможно ли их запитать от одной насосной, запитав спринклеры через узлел управления, а ПК через эл задвижку? Есть ли у кого пример проекта? поделитесь. нужна схема обвязки насосной, узла управления с компрессором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.5.2013, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Gatalsky @ 5.5.2013, 10:14) *
Имеется неотапливаемый паркинг. Сделал сухотрубную спринлерную сеть. Необходимо запитать также пожарные краны, причем отдельно от спринклеров. Возможно ли их запитать от одной насосной, запитав спринклеры через узлел управления, а ПК через эл задвижку? Есть ли у кого пример проекта? поделитесь. нужна схема обвязки насосной, узла управления с компрессором.


От одной насосной запитать можно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.____________.dwg ( 199,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 6.5.2013, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Цитата(BTS @ 5.5.2013, 14:28) *
От одной насосной запитать можно.

спасибо за чертеж! возник вопрос. как будет вести себя воздушный узел управления при открытии электрической задвжки и включении насосов. так как давление в до узла повысится, откроется тарелка в клапане. вода превысит давление в воздушном трубопроводе и начнет заливать трубопроводы спрнлерного пожаротушения?

Сообщение отредактировал Gatalsky - 6.5.2013, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.5.2013, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Держите дежурное давление аналогичным рабочему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.5.2013, 18:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Gatalsky @ 6.5.2013, 16:59) *
спасибо за чертеж! возник вопрос. как будет вести себя воздушный узел управления при открытии электрической задвжки и включении насосов. так как давление в до узла повысится, откроется тарелка в клапане. вода превысит давление в воздушном трубопроводе и начнет заливать трубопроводы спрнлерного пожаротушения?

В описании сухих клапанов обычно в какой-то форме указывается соотношение между максимальным давлением воды под клапаном и необходимым давлением воздуха за клапаном, чтобы трубопроводы без нужды не заливало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных