Gatalsky
сообщение 6.5.2013, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Какой рабочий напор необходимо принимать перед оросителем СВВ-12? Минимальный 0,05 МПа. По графику зависимости орошения от давления подходят все значения от 0,2 до 1,0 МПа. высота установки 2,5 м.

Сообщение отредактировал Gatalsky - 6.5.2013, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.5.2013, 19:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Gatalsky @ 6.5.2013, 18:11) *
Какой рабочий напор необходимо принимать перед оросителем СВВ-12? Минимальный 0,05 МПа. По графику зависимости орошения от давления подходят все значения от 0,2 до 1,0 МПа. высота установки 2,5 м.

На бийских номограммах интенсивность/давление выбираете на вертикали интенсивность, находите наданного номограмме оросителя соотв. точку, а на горизонтали получаете давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.5.2013, 20:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Gatalsky @ 6.5.2013, 18:11) *
Какой рабочий напор необходимо принимать перед оросителем СВВ-12? Минимальный 0,05 МПа. По графику зависимости орошения от давления подходят все значения от 0,2 до 1,0 МПа. высота установки 2,5 м.

На бийских номограммах интенсивность/давление выбираете на вертикали интенсивность, находите на номограмме данного оросителя соотв. точку, а на горизонтали получаете давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 20.5.2013, 18:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Для расчета я беру минимальный напор на диктующем оросителе, чтобы интенсивность при этом напоре была требуемая. У всех остальных оросителей напор будет больше. А вообще, специалисты из ПО "Спецавтоматика" сказали, что меньше 0,1 МПа лучше не брать, хотя по документации у них написано минимальный напор перед оросителем 0,05 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных