Помогите пожалуйста разобраться: по ТУ - Система водоснабжения имеет III категорию надежности и расчитана для равномерной подачи воды абонентам со сливом воды в узлы приема воды. Для расчета объема резервуарного парка принять время ликвидации аварии - 72 часа.... ... межрайонная система предназначена для слива воды свободным давлением в узлы приема воды населенных пунктов. Напор воды в точке подключения на строительные нужды определить при проектировании.
т.е. ( если я правильно понимаю) резервуарный парк нужен для обеспечения подачи воды абонентам на период аварии. Установка емкостей тянет за собой прокладку сети приличного метража. Могу ли я рассматривать в данной ситуации, как альтернативный источник на момент аварии - скважину и емкость? И будет ли работать водопровод если не делать резервуарный парк а сразу ставить ПВНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 15.5.2013, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



На сколько понял из приведенной цитаты ТУ, резервуарный парк для регулируемой подачи воды, а не для подачи на время аварии.

п. 4.4 СНиП 2.04.02-84
III категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Время восстановления пожарного объема воды осуществляется за счет снижения подачи воды потребителю не более 30% в течении не более чем 3 суток (72 часа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных