Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с замерами (с ними ли?) полного давления в вент. системе, Полное давление ниже паспартного.
Караджи В.Г.
сообщение 15.5.2013, 8:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Нарисуйте, пожалуйста, хоть от руки, схему, как и где проводились измерения.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.5.2013, 8:53
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4021
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 11:34) *
в рабочем проеме самого дальнего вытяжного шкафа скорости не соответствую требованиям. Я сделал замеры - действительно ниже, причем довольного намного (вместо 1 м/с - 0,35 м/с). Сделал замеры в других шкафах, и там скорости были ниже, но ненамного.
И тут самое интересное - в этом помещении на данный момент нет приточки Замерил объемы удаляемого воздуха из помещения, Получилось около 7200 куб/ч (требуется около 9000).


Цитата(Black_Gorilla @ 14.5.2013, 16:40) *
Теперь расход составляет 9100 куб/час. Скорости в шкафах, соответственно увеличились. Но всё равно, при всех открытых шкафах не удалось достичь нужной скорости в самом проблемном шкафу (( Но все же есть прогресс. Теперь при 3-х закрытых шкафах, которые находятся в помещении справа, удается добиться нужной скорости в двух левых шкафах.

Ну добавили почти 2 тысячи, но изначальная проблема ведь осталась... Что и следовало ожидать. Дальше какой смысл заниматься вентилятором, тем более менять его? По крайней мере теперь это не первоочередная проблема. Сетью заниматься надо. Для начала регулировкой, на подсосы проверить... Ну и приток обеспечить, само собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Black_Gorilla
сообщение 27.5.2013, 7:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 67286



Еще раз здравствуйте и спасибо за помощь!
При регулировке практически удалось выйти на требуемые скорости во всех шкафах.

Дабы не открывать новую тему спрошу здесь.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то приблизительно, "на глазок", определить сопротивление вытяжного шкафа?
Размеры рабочего проема - 240х965; глубина шкафа - 500 мм; количество удаляемого воздуха - 830 м3/ч; вытяжной патрубок шкафа - 200х280.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 27.5.2013, 15:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Попробуйте поискать в справочнике Идельчика похожую картину.
Например, стр. 129 или стр.166. В этих разделах.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных