Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация ИТП, Выбор схемы автоматизации узла смешения для СО
Бойко
сообщение 10.5.2013, 21:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 21:59) *
Это работа ... ради работы. Во всем должен быть смысл, а не цель.
Мы на перемычке используем только для объектов большой мощности от 80 куб.м/ч и более.
Вместо регулирующего клапана - ручная регулировка, а на смешении частотник. Основная причина- высокая стоимость регулируюших клапанов с высоким Kvs и снижение мощности насоса, поскольку на циркуляционном контуре такой насос потребуется вдвое мощнее. Периодическая ручная подстройка требуется, если частотное регулирование перестает справляться с заданым уровнем смешения.


смысл vs цель... интересно.. ради цели и смыслом пренебречь можно? rolleyes.gif
.................................................
Т.е. у Вас постоянный коэф. смешения в таких схемах? Только из-за высокой стоимости клапана...
Но, как я понимаю, zr84 показал, что стабилизация точки смешения при переменном коэф. смешения +- возможна... если он еще и формулы покажет...

Это с двухходовым.... а если взять трехходовой клапан... там не проще? Хотя вроде одинаково..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 10.5.2013, 23:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Если распологаемого перепада хватает то ставте на перемычку (с частотником). Всё-ж в СП про ИТП расписано вдоль и поперек где когда и куда ставить. А с дуру можно что угодно сломать... даже хрустальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.5.2013, 23:13
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Хоттабыч @ 10.5.2013, 23:00) *
Если распологаемого перепада хватает то ставте на перемычку (с частотником).
Ой не факт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 11.5.2013, 12:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ну не поймешь Вас ХотСерв... то нравится, то не нравится. Если перепада заведомо хватает для обеспечения циркуляции то нужен только подмес маломощным насосом, желательно плавнорежимным. Что не так то? Нафига-же его (напор) ещё подталкивать? Отработал наос и клапан, вернулись на исходную.
Не, ну можно конечно напор погасить, и новый создать насосом на подаче или на обратке (в зависимости от статики, в т.ч. от самой системы) только зачем? Согласовать всё автоматика сможет на раз при размещении насоса на перемычке. Если просто тупо его воткнуть и включить (как это часто и бывает) то тогда да - проблемы в холодные зимние ночи неизбежны. А если с двухходовым, да с плавным пуском (встроенным частотником) и алгоритм нормальный автоматчик такой как Касс задаст по заданию теплотехника, то всё нормуль будет. Вы же умеете всё это готовить. Почему не факт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.5.2013, 17:38
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хоттабыч, ну вот чего вас так тревожит? Ну да, не есть всё определяющее только перепад меж Р1 и Р2, есть еще и и их абсолютные значения относительно высоты здания, на что Хит и намекнул( и сообразно этому насос может уйти и на подачу или на обратку, смотря какие значения эти, а не на перемычке быть). И что вас так с того начало на оспаривание пробивать?Да и относительно прочностных пределом применяемого оборудования систем тоже нужны в учете значения Р1 и Р2. Так и что? Начать спорить ради того что б оспорить?

Сообщение отредактировал инж323 - 11.5.2013, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.5.2013, 17:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Хоттабыч @ 11.5.2013, 9:34) *
А если с двухходовым, да с плавным пуском (встроенным частотником) и алгоритм нормальный автоматчик такой как Касс задаст по заданию теплотехника, то всё нормуль будет. Вы же умеете всё это готовить. Почему не факт?

Да нет такого алгоритма управления на один результат двумя независимыми механизмами. Вот это и есть проблема. Можно управлять чем-то одним. Представьте себе с двух сторон звуконепронекаемой стены находятся краны - с одной стороны холодный который Вы крутить будете с другой горячий, который будет крутить Ваш приятель. Результат смешения _тепленькую) и Вы и Ваш приятель видете на табло цифрового термометра. Получится слаженная работа по установке точной температуры, когда внешние условия постоянно изменяются (давление, температура холодной и горячей). Тут нормального алгоритма быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.5.2013, 17:50
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 18:40) *
Да нет такого алгоритма управления на один результат двумя независимыми механизмами.

Ну-у... huh.gif

Мой земляк пишет же, что нормально получается:

Цитата(KGP1 @ 7.5.2013, 17:00) *
температура регулировалась насосом, а перепад на СО - двухходовым перед узлом смешения. И постоянная времени 20мин. Претензий по работе не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.5.2013, 20:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 11.5.2013, 15:50) *
Ну-у... huh.gif

Мой земляк пишет же, что нормально получается:

"Отсутствие претензий по работе" - это не показатель нормальности.
За свои слова отвечаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.5.2013, 20:28
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Хоттабыч @ 11.5.2013, 12:34) *
Ну не поймешь Вас ХотСерв... то нравится, то не нравится. Если перепада заведомо хватает для обеспечения циркуляции то нужен только подмес маломощным насосом, желательно плавнорежимным. Что не так то? Нафига-же его (напор) ещё подталкивать? Отработал наос и клапан, вернулись на исходную.
Не, ну можно конечно напор погасить, и новый создать насосом на подаче или на обратке (в зависимости от статики, в т.ч. от самой системы) только зачем? Согласовать всё автоматика сможет на раз при размещении насоса на перемычке. Если просто тупо его воткнуть и включить (как это часто и бывает) то тогда да - проблемы в холодные зимние ночи неизбежны. А если с двухходовым, да с плавным пуском (встроенным частотником) и алгоритм нормальный автоматчик такой как Касс задаст по заданию теплотехника, то всё нормуль будет. Вы же умеете всё это готовить. Почему не факт?
Далеко не всегда эта самая циркуляция сохраняется, в переходные режимы (вот как сейчас, на улице +3...+12) циркуляция по системе обусловлена именно насосом, регуляторы закрыты больше полусуток. Зима - да, особенно когда теплосети недогревают. А как мы все знаем, израсходованная насосом энергия всё одно уходит на подогрев, поэтому...
Кроме того, тот же данфосс, не ко сну будь помянут, рекомендует именно насосы в линии, а не на перемычке, их мозги часто конфликтуют с насосом на перемычке (зависимость температуры смешения от положения регулятора расхода получается разной, в одном случае экспонента, в другом что-то другое).
А из личного опыта - есть пара систем отказавшихся работать с насосом на подмесе, и наоборот, объяснить почему так пока не могу.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.5.2013, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2013, 11:12
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 21:13) *
"Отсутствие претензий по работе" - это не показатель нормальности.
За свои слова отвечаю.

Это понятно.
Два года назад на этом форуме уже обсуждался похожий пример практического применения насоса с частотником на перемычке. Правда там автор предложил связать частоту с tн.в.
А на стенде расход подмешиваемой воды изменялся от 0 до расчётного при изменении частоты от 41 до 44 Гц (с РПД).

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Прикрепленный файл  _____._____________________________.PDF ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 820


Прикрепленный файл  statya_ILYINA___forum.abok.zip ( 81,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.5.2013, 12:39
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Мы такое реализовали, только алгоритм переделали немного. Насос с частотником (TPE), управление контроллером по смешению и температуре наружного воздуха, качество смешения обеспечивает регулятор расхода на перемычке с напорной стороны насоса. Рабоатает идеально, в контуре всегда один и тот же расход, исключая переходные режимы с экономичного на расчётный. Узел смешения один, 12 элеваторов. Идеально отработало несколько нештатных ситуаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 12.5.2013, 18:42
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 12.5.2013, 13:39) *
Мы такое реализовали, только алгоритм переделали немного. Насос с частотником (TPE), управление контроллером по смешению и температуре наружного воздуха, качество смешения обеспечивает регулятор расхода на перемычке с напорной стороны насоса. Рабоатает идеально, в контуре всегда один и тот же расход, исключая переходные режимы с экономичного на расчётный. Узел смешения один, 12 элеваторов. Идеально отработало несколько нештатных ситуаций.
Выделил Бойко

Плохо понятно. С этими грядками и .. mad.gif Т.е. Насос с ПЧ на перемычке и последовательно с ним, опять на перемычке(?!), регулятор расхода? Если расход через перемычку не меняется, то как меняется коэф. смешения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 12.5.2013, 20:20
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(HeatServ @ 12.5.2013, 0:28) *
...А как мы все знаем, израсходованная насосом энергия всё одно уходит на подогрев, поэтому...

....поэтому, греться насосом хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.5.2013, 21:18
Сообщение #44


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 12.5.2013, 18:42) *
Плохо понятно. С этими грядками и .. mad.gif Т.е. Насос с ПЧ на перемычке и последовательно с ним, опять на перемычке(?!), регулятор расхода? Если расход через перемычку не меняется, то как меняется коэф. смешения?
Вот такая схемко, диктует расходом в контуре регулятор перепада, коэффициент проверял установкой термодатчика на смешение со свободного контура тепловычислителя, потом пересчитал используя коммерческие данные с первого контура тепловычислителя.
Прикрепленное изображение



Цитата(zr84 @ 12.5.2013, 20:20) *
....поэтому, греться насосом хотите?
Ну, греться не греться... просто часто народ не понимает, что потреблённая электроэнергия никуда не девается, а переходит в ту же систему в виде тепла. Получается, что стОит такое тепло немного дороже, но в общем балансе цифра смешная, поэтому деньги на насос потратить надо только раз при покупке и далее его стоимость через несколько лет размажется счетами за тепловую энергию... как-то так....

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.5.2013, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.5.2013, 22:47
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А ЧР на насосе зачем, он в ручном режиме выставляется? Для плавности настройки? Работать то будет, но не вполне технически красиво ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.5.2013, 7:28
Сообщение #46


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 12.5.2013, 22:47) *
А ЧР на насосе зачем, он в ручном режиме выставляется? Для плавности настройки? Работать то будет, но не вполне технически красиво ИМХО.
Нет, насос на режиме постоянного напора, поле регулирования у него огромное. Технически не совсем красиво, но надёжнее, чем рулить частотой от температуры. Самое важное - чуть что, то вся эта карусель исчезает и не мешает работать в аварийном режиме ничему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 13.5.2013, 7:31
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 21:13) *
"Отсутствие претензий по работе" - это не показатель нормальности.
За свои слова отвечаю.

"Согласен". А что по-Вашему является в рамках обсуждаемой темы показателем нормальности? Можно кратко. Все понимают друг друга с полуслова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2019, 21:25
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хоттабыч @ 10.5.2013, 23:00) *
Всё-ж в СП про ИТП расписано вдоль и поперек где когда и куда ставить.


Мой взгляд на конфигурирование АИТП: Схемотехника АИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 15.8.2019, 9:56
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите с вопросом о регулировании систем вентиляции. Пишу в этой теме, чтобы не плодить похожие.

Есть жилой дом со встроенными помещениями и детским садом. Для дома предусмотрена крышная котельная без погодозависимого регулирования, постоянный отпуск 85/65С. Это решение не обсуждаетсяsmile.gif
Регулирование теплоносителя предусмотрено в ИТП, причем для отопления принято зависимое присоединение со смесительными насосами для погодного регулирования, а вентиляция присоединена на прямых параметрах без регулирования. Регулирование для вентиляции предусмотрено в смесительных узлах приточных установок.
Пожалуйста, подскажите, нормально ли будут работать смесительные узлы приточек при таком присоединении? Могут ли быть проблемы с работой клапанов в смесительных узлах?
Или лучше все же делать сначала смешение в ИТП, а потом в смесительных узлах до-регулирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.8.2019, 10:11
Сообщение #50


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Зачем? У Вас и так температура теплоносителя стабенькая, еще и мешать на магистрали. Все сделано правильно, теплоснабжение вентиляции делается без регулирования, регулировка будет на обвязке калорифера. Температура для клапанов незначительная, а вот "проблемы в смесительных узлах" решаются правильным расчетом и подбором клапанов...

Сообщение отредактировал dvortsov - 15.8.2019, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.8.2019, 10:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите с вопросом о регулировании систем вентиляции. Пишу в этой теме, чтобы не плодить похожие.

Есть жилой дом со встроенными помещениями и детским садом. Для дома предусмотрена крышная котельная без погодозависимого регулирования, постоянный отпуск 85/65С. Это решение не обсуждаетсяsmile.gif
Регулирование теплоносителя предусмотрено в ИТП, причем для отопления принято зависимое присоединение со смесительными насосами для погодного регулирования, а вентиляция присоединена на прямых параметрах без регулирования. Регулирование для вентиляции предусмотрено в смесительных узлах приточных установок.
Пожалуйста, подскажите, нормально ли будут работать смесительные узлы приточек при таком присоединении? Могут ли быть проблемы с работой клапанов в смесительных узлах?
Или лучше все же делать сначала смешение в ИТП, а потом в смесительных узлах до-регулирование?

При высоком перепаде на трёхходовых они могут уходить в клин, инфа 100%. А также весёлые картинки на графике t притока весной, при t на улице +5 и подаче 85. Но может и удастся всё настроить.
Поэтому погодозависимое регулирование лучше. Если будут проблемы, можно смесительный узел на входе в систему теплоснабжения вентиляции сделать. Если деньги дадут потом. Скорей всего не дадут.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.8.2019, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.8.2019, 10:54
Сообщение #52


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Представляете себе поведение двух завязанных регулируемых систем, гистерезис, все дела? Там оба регулятора только и будут друг друга ловить. Попросите LordN графики показать...

Сообщение отредактировал dvortsov - 15.8.2019, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.8.2019, 10:55
Сообщение #53


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50393
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите с вопросом о регулировании систем вентиляции. Пишу в этой теме, чтобы не плодить похожие.

Есть жилой дом со встроенными помещениями и детским садом. Для дома предусмотрена крышная котельная без погодозависимого регулирования, постоянный отпуск 85/65С. Это решение не обсуждаетсяsmile.gif
Регулирование теплоносителя предусмотрено в ИТП, причем для отопления принято зависимое присоединение со смесительными насосами для погодного регулирования, а вентиляция присоединена на прямых параметрах без регулирования. Регулирование для вентиляции предусмотрено в смесительных узлах приточных установок.
Пожалуйста, подскажите, нормально ли будут работать смесительные узлы приточек при таком присоединении? Могут ли быть проблемы с работой клапанов в смесительных узлах?
Или лучше все же делать сначала смешение в ИТП, а потом в смесительных узлах до-регулирование?
Если вентузлы нормально просчитаны, то работать будет без всяких смешений в ИТП.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.8.2019, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2019, 12:21
Сообщение #54


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) *
Есть жилой дом со встроенными помещениями и детским садом. Для дома предусмотрена крышная котельная без погодозависимого регулирования, постоянный отпуск 85/65С.

Думаю, что нужно последовательное включение. Например, такое:


Прикрепленное изображение


Шаровой кран всегда открыт.

Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2019, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 15.8.2019, 12:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Спасибо за комментарии.

tiptop, уточните, пожалуйста, вы имеете ввиду смесительный узел непосредственно у приточки? верно же, не в ИТП?

Цитата(tiptop @ 15.8.2019, 12:21) *
Думаю, что нужно последовательное включение. Например, такое:


Прикрепленное изображение


Шаровой кран всегда открыт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2019, 12:42
Сообщение #56


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 12:37) *
tiptop, уточните, пожалуйста, вы имеете ввиду смесительный узел непосредственно у приточки? верно же, не в ИТП?

Это более-менее полная схема. На её функционировании никак не скажется пространственное расположение приборов.
Может быть ещё вариант с насосом на перемычке (для системы отопления).

Сообщение отредактировал tiptop - 15.8.2019, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2019, 15:29
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите с вопросом о регулировании систем вентиляции. Пишу в этой теме, чтобы не плодить похожие.

Есть жилой дом со встроенными помещениями и детским садом. Для дома предусмотрена крышная котельная

Самый канительный вариант у вас. И не из за регулирования даже, а из за учета на этих трех разных потребителей с разным тарифом и только потом по схеме пойдет регулирование. И это сильно влияет на саму схему. Был бы один потребитель, то вобщем то все регулирование не сложно выполнить, а при трех разных(тем более еще и ДДУ у вас с дурацкой схемой утверждения тарифов канительной) и встройка с тарифом отличным от тарифа для жилья. Разделите все потоки на три, сделайте учет и лишь потом вопрос кто как с кем по схемам может включатся. Только лист побольше возьмите- а то схема после проработки сильно расширяется и места мало на листе.
Заждача достаточно трудоемкая, что б все учесть и не пропустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 15.8.2019, 17:43
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Инж323, спасибо, но вопрос совсем не об этом.

Есть мнение, которое выразил kosmos440o, что во время наладки и эксплуатации при переходных режимах (на улице 0-8С) клапаны клинит. Я ни в коем случае не опровергаю это, но хотелось бы узнать ещё другие примеры из опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2019, 18:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) *
Инж323, спасибо, но вопрос совсем не об этом.

Есть мнение, которое выразил kosmos440o, что во время наладки и эксплуатации при переходных режимах (на улице 0-8С) клапаны клинит. Я ни в коем случае не опровергаю это, но хотелось бы узнать ещё другие примеры из опыта.

Клин встречал только при зависимом подключении вентиляции и с "отсебятиной" в настройке Рд на неё. При "насосами создаваемых давлениях" клинов не было( маловаты они для клина).
Хотя и нет вещи, которую нельзя сломать.
А когда выберите всю регулировку, как вам сейчас видится и начнете с УУТЭ возиться, то поймете, что выбрано было неправильно, ибо не учтена автономность групп систем разных абонентов.
А даже у одних и тех же грабель черенок может быть разный, что весьма ощутимо по разному при наступлении на них.Хотите всё переделывать осознав почти в конце работы, что каждый субабонент должен быть отделен каждой своей системой от систем других субабонентов? И под какие Р, Ж и Т надо подбирать клапана и все остальное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2019, 19:01
Сообщение #60


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) *
Есть мнение, которое выразил kosmos440o, что во время наладки и эксплуатации при переходных режимах (на улице 0-8С) клапаны клинит. Я ни в коем случае не опровергаю это, но хотелось бы узнать ещё другие примеры из опыта.

Пожалуйста. Мой опыт: О трёхходовых клапанах (kotelna.tk)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных