> буферный бак, нюансы подбора
romano
сообщение 7.5.2013, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Здравствуйте, форумчане!
Такой вопрос: какие есть нюансы (и есть ли они вообще) при расчёте буферного бака для случаев, когда:
1) своя насосная группа для контура испарителя чиллера + своя насосная группа для контура потребителей;
2) общая насосная группа для испарителя + потребителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.5.2013, 3:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



1 в этом случае бак обычно выполнен по схеме гидравлической стрелки, соответственно он с четырьмя патрубками и обязательно не смешивающий.
2 в этом случае бак обычно стоит в линии. В этом случае он с двумя патрубками и желательно смешивающий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных