Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизированный ИТП, как увязать давление, обьясните
4y6
сообщение 27.6.2013, 7:15
Сообщение #601





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Ребят вопрос. Обратная гребёнка(коллектор) 5 труб входит в нее из СО, после греьенки стоит насосная группа на обратке получается. Так вот если смотреть на коллектор, 1 врезка ближайшая к насосам, в ней будет разряжение больше чем в 5 врезке, самой дальней от насоса. На сколько сильно разница будет?

Простыми словами если можно smile.gif

Вобще мне как то проще воспронимается и понимается в голове, когда насос стоит на подаче перед перемычкой, а вот если насосы стоят на обратке как то сложновато а посути то одно и тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2013, 8:57
Сообщение #602


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(4y6 @ 27.6.2013, 8:15) *
Ребят вопрос. Обратная гребёнка(коллектор) 5 труб входит в нее из СО, после греьенки стоит насосная группа на обратке получается. Так вот если смотреть на коллектор, 1 врезка ближайшая к насосам, в ней будет разряжение больше чем в 5 врезке, самой дальней от насоса. На сколько сильно разница будет?

В системе отопление нигде не должно быть ни разрежения, ни "разряжения". smile.gif
В любой точке должно быть избыточное давление воды.
Где какая разность давлений - надо вычислять, имея соответствующие исходные данные (расходы, размеры и т.п.).

Например, если взять горизонтальный стальной коллектор Dу50, в который сделано пять врезок трубопроводов Dу25 через 0,1 м, и по каждому втекает по 2 м3/ч:
Пусть будет гидростатическое давление перед насосом (0,1 м от врезки) - 10 м вод.ст.,
тогда в противоположном конце коллектора будет, наверное, не больше чем 10,1 м вод.ст.

Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2013, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 27.6.2013, 15:32
Сообщение #603


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(4y6 @ 27.6.2013, 10:15) *
Ребят вопрос. Обратная гребёнка(коллектор) 5 труб входит в нее из СО, после греьенки стоит насосная группа на обратке получается. Так вот если смотреть на коллектор, 1 врезка ближайшая к насосам, в ней будет разряжение больше чем в 5 врезке, самой дальней от насоса. На сколько сильно разница будет?

Простыми словами если можно smile.gif

Вобще мне как то проще воспронимается и понимается в голове, когда насос стоит на подаче перед перемычкой, а вот если насосы стоят на обратке как то сложновато а посути то одно и тоже.

Труба берется из расчета потерь при максимальном расходе 30-60 мм.в.ст. на метр. На гребёнку берут не "рабочий" диаметр - а заведомо больший...Ну...пусть будет тогда - 3 мм.в.ст на метр...Замеряйте длину гребёнки - высчитывайте потери.... laugh.gif

Нет - не одно и тоже...на обратке насос "опускает" статику, если схема зависимая....Если независимая - без разницы вааще....но поскольку режим работы при 70 грд.С считается более щадящим, чем режим работы при 95 грд.С, то при независимой схеме ставят всегда на обратку....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2013, 11:44
Сообщение #604





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 9:57) *
В системе отопление нигде не должно быть ни разрежения, ни "разряжения". smile.gif
В любой точке должно быть избыточное давление воды.
Где какая разность давлений - надо вычислять, имея соответствующие исходные данные (расходы, размеры и т.п.).

Например, если взять горизонтальный стальной коллектор Dу50, в который сделано пять врезок трубопроводов Dу25 через 0,1 м, и по каждому втекает по 2 м3/ч:
Пусть будет гидростатическое давление перед насосом (0,1 м от врезки) - 10 м вод.ст.,
тогда в противоположном конце коллектора будет, наверное, не больше чем 10,1 м вод.ст.


Интересно?! А в таких схемах есть нейтральная/"нулевая" точка? Где она на схеме?
Но тогда давления до неё можно считать со знаком "+", а за ней "-"...
Насос на обратке "просаживает" пьезометр объекта... даже бывали случаи закипания/кавитациии в сопле элеватора... при этом может "запираться подмес".. Аналогичная история может быть и в насосных смесительных узлах...

Про нейтральную точку... это надо еще немного "покатать"... там много чего закопано
....................

Про коллектор... меня учили простому правилу.. площадь сечения трубы коллектора должна быть не меньше суммы площадей врезаемых труб.... от себя добавляю еще калибр...

А давление в коллекторе... это как раз не линейные потери... физ. смысл коллектора в уравнении Бернулли
Прикрепленный файл  _1.PNG ( 67,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  _.PNG ( 70,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Опять не просто...

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2013, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2013, 12:16
Сообщение #605





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745




Про нейтральную точку...
"Нейтральной называется такая точка, в которой давление остается постоянным при любом гидравлическом режиме сети. Особенность нейтральной точки заключается в том, что при любых гидравлических режимах, возникающих при переменном расходе воды, пьезометрические линии обратной магистрали проходят через нее. Этим достигается определенная устойчивость давлений в тепловой сети, которая необходима для ограничения колебаний давлений, происходящих в ней из-за переменного расхода воды.

Нейтральная точка в сети создается расширительным баком при отоплении отдельных зданий и подпиточным насосом в крупных тепловых сетях.
Физическая причина неизменности давления в точке присоединения расширителя или подпиточного насоса объясняется тем, что сетевой насос подает в единицу времени к этой точке замкнутого кольца столько же воды, сколько он в ту же единицу времени отбирает от этой же точки. Поэтому она называется нулевой, или нейтральной и давление в ней всегда постоянное.
Установленные на станции подпиточные насосы предусматривают два режима, работы: динамический и статический.
Динамический режим. При падении давления в нейтральной точке подача подпиточного насоса увеличивается, при повышении давления подача уменьшается. Таким образом, сохраняется постоянство давления Нв у всасывающего патрубка сетевого насоса (в нейтраль¬ной точке 0) при динамическом режиме.
Статический режим. Во время остановки сетевых насосов подпиточный насос (другой марки или переключенный на новое давление предыдущий насос) устанавливает статическое давление, равное H0.
При горизонтальном профиле и небольшой разнице в высоте зданий линия статического давления может взять свое начало от нейтральной точки 0, и в этом случае подпиточный насос будет общим для динамическо¬го и статического режимов." (ц)

Понятно, что нейтральных точек может быть несколько...

Схема управления нейтральной точкой сети... и пьезометр сети и перемычки с нейтральной/нулевой точкой

Прикрепленный файл  _.0.PNG ( 18,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


А где точка "0" в насосной схеме? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2013, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2013, 13:52
Сообщение #606





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Бойко, не размещайте в теме неграмотных рисунков. ибо эпюрой давления файлик этот назвать нельзя, он не соответствует схеме(попробуйте поставить на схему точку А из эпюры или сообразить ,где на схеме точки В и К.
Да и кто там на схеме делает такой участок ОА из эпюры? Чего она у вас вверх полезла?

Сообщение отредактировал инж323 - 28.6.2013, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2013, 14:41
Сообщение #607





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Про нейтральную точку...

Схему простейшего смесительного узла с насосом на подающем трубопроводе можно представить в виде
Прикрепленный файл  __0_____.PNG ( 35,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Положение 1.
Рег. клапан закрыт. Рег. клапан плотный. Насос отключен.Тогда на клапане будет перепад давлений равный расп. напору ввода ΔРрк=Р1а-Р2б... и давление в точке "А": РА=Р1б
Положение 2.
Включаем насос. Рег. клапан плотен и закрыт. Давление в точке "А" будет:
РА=Р2б - ΔНнас/Х
Х... Это доля напора насоса на его всасе (?)... и зависит от... его конструкции (?)
Но в любом случае давление в точке "А" станет меньше давления в точке "б" (точке подключения узла к обратному трубопроводу тепловой сети).
РА < Р1б на ΔНнас/Х
А перепад давления на рег. клапане станет больше на это значение.
Положение 3.
Включаем контроллер. Начинает открываться рег. клапан...
Отступление
Тут возможны подводные камни... Если клапан существенно переразмерен или скорость привода высока..он может уже открывшись на 10-20% "отдать" 70-90% своей пропускной способности... температура смеси растет быстро.. и поступает команда на закрытие клапана... вот и колебания клапана вокруг чуток открыто-закрыто.... при этом возможно, что средняя температура смеси будет близка к требуемой.
Продолжим.
По мере открытия рег. клапана давление в точке "А" будет расти.... Это эквивалентно увеличению "подпора" насоса..
Мы уже показали, что при этом рабочая точка насоса будет смещаться вправо.. и расход в СО увеличиваться...
Прикрепленный файл  __11_655.PNG ( 124,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

На сколько? Это зависит от:
- падения давления на рег. клапане (рекомендуют 1/2 расп. напора ввода);
- напора насоса;
- крутизны Q-H характеристики насоса (чем более пологая, тем рост расхода больше)

Т.е. назвать эту схему как схему с независимыми контурами не получается.
Поставщики... уже сейчас предлагают варианты доработки подобных простых (а значит конкурентных) схем...
По сути это введение контуров управления нейтральной/нулевой точкой... ее фиксацией
Прикрепленный файл  ___5_____.PNG ( 41,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Ну или привод насоса с ПЧ....

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2013, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.6.2013, 16:33
Сообщение #608


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 28.6.2013, 15:16) *
Про нейтральную точку...
Динамический режим. При падении давления в нейтральной точке подача подпиточного насоса увеличивается, при повышении давления подача уменьшается. Таким образом, сохраняется постоянство давления Нв у всасывающего патрубка сетевого насоса (в нейтраль¬ной точке 0) при динамическом режиме.

причем здесь режимы работы насосов (итп)?? Давление падает ТОЛЬКО если есть утечки....Т.е. пришла техничка полА помыть - слила с батареи в ведро...Регулятор открылся и добавил слитое ведро.....Причем здесь динамика? Причем сдесь статика? bang.gif
Цитата(Бойко @ 28.6.2013, 15:16) *
Статический режим. Во время остановки сетевых насосов подпиточный насос (другой марки или переключенный на новое давление предыдущий насос) устанавливает статическое давление, равное H0.

А что - при работе сетевых насосов "подпиточный насос" что ли не "устанавливает статическое давление, равное H0."...Только при остановке сетевых насосов что ли??!!....Статика - она есть всехда и не зависит от того - работают насосы циркуляции, или нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2013, 16:55
Сообщение #609





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(инж323 @ 28.6.2013, 14:52) *
Бойко, не размещайте в теме неграмотных рисунков. ибо эпюрой давления файлик этот назвать нельзя, он не соответствует схеме(попробуйте поставить на схему точку А из эпюры или сообразить ,где на схеме точки В и К.
Да и кто там на схеме делает такой участок ОА из эпюры? Чего она у вас вверх полезла?


rolleyes.gif Инж. Чего раскричались.. rolleyes.gif
Чего там непонятного? Скопировал из книги. Обычная схема.
Вот с буквами...

Прикрепленный файл  ____89066.PNG ( 42,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Регуляторы управляются от нейтральной точки О. Степень открытия клапанов 2 и 3 устанавливается регуляторами (здесь прямого действия). При увеличении утечки из системы давление падает и мембранный привод клапана 2 открывает его, увеличивая подпитку сети насосом 1. При повышении давления мембранный клапан прикрывается и уменьшает подпитку. Если клапан 2 полностью закрыт, а давление растет, открывается дренажный клапан 3, стравливая часть воды в бак/деаэратор .
Пьезометрический график (без изысков) системы. Здесь ABCD и AKLD – пьезометрические графики магистральной тепловой сети; AOD – пьезометрический график перемычки; О – нейтральная точка на перемычке.

ABCD и AKLD это два состояния одной сети... изменились нагрузки подключились/отключились абоненты...

Да я и не ставил целью комент. схемы тепловых сетей, а только хотел обратить внимание на явные аналогии....

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2013, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2013, 19:31
Сообщение #610





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Бойко, вы и буквы расставили неграмотно, да и про неясный участок ОА не пишите, так что Эпюра по прежнему неграмотная и принципиально не соответствующая размещенной рядом с ней схемке.
Только и нет желания уже писать. А книжка имеет название? таких "героев" нуна знать в лицо, раскройте их имена, их с зачета по насосам, да и с экзамена по отоплению ВУЗовском бы выгнали и не в следующий бы день пустили на пересдачу..а очень после .. дабы дать время на усвоение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2013, 20:00
Сообщение #611





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(инж323 @ 28.6.2013, 20:31) *
Бойко, вы и буквы расставили неграмотно, да и про неясный участок ОА не пишите, так что Эпюра по прежнему неграмотная и принципиально не соответствующая размещенной рядом с ней схемке.
Только и нет желания уже писать. А книжка имеет название? таких "героев" нуна знать в лицо, раскройте их имена, их с зачета по насосам, да и с экзамена по отоплению ВУЗовском бы выгнали и не в следующий бы день пустили на пересдачу..а очень после .. дабы дать время на усвоение.

Инж. может я чего не догоняю.... Но там все нарисовано нормально... могут быть детали... Инж.! Какие проблемы с ОА? При мне... уж лет 20 так... подозреваю, что и раньше так было.. Не томите, а скажите, что не так... может в больших сетях иначе, но в мелочевке так или совсем уж дубово... т.е. без затей держат давление в точке подпитки... т. D по схеме...

ОА... Соотношние ОА и ОD можно выставить и держать любым в интервале давлений DА... mad.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2013, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 28.6.2013, 20:42
Сообщение #612





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Может котловой насос отзеркалить для начала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2013, 20:50
Сообщение #613





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не догоняете, именно эпюра четко не соответствует нарисованному на схеме. На эпюре от т. 0 до точки А подьем пьезометра- кто его в схеме на этом участке делает? Нет там ничего на схеме. А на участке от Д до А нет вопроса- но там пьезометр четко и правильно поднят насосом имеющимся на схеме.
Далее- что за веер из двух опускающихся пьезометров от А до букв В и К- там одна ветвь и в конце расхождение на три- откуда две наклонные линии? Да и даже схематическое изображение- ну и чего тогда наклоны пьезометров очень серьезно сопоставимы с падением в стояке(вертикальный участок справа на эпюре)?
Может и испорчен старыми учебниками,но как только вижу схемы с направлением рисунков не слева направо, да и всех простроений схемных, так прям просто коробит. Если вы этот котел и сетевой насос нарисуете нормально и уже перемычка смесительного узла станет нарисована вертикально, то и "лажа" в нарисовании пьезометра будет на этом рисунке вам лучше видна. Только вот прелестный комент- если подпитка открыта, да редко она открываться обязана, редко, и все увеличения объема обязан "скушать " РБ и именно он регулирует вопрос давлений в системе, и под этот уровень простраивают автоматику подпитки и работы системы, и не наоборот. Если наоборот, то готовьте тратить хорошие суммы на покупку массы ненужной автоматики, приборов защиты от её неграмотной работы и вообще не считанной схемы СО, которая вдруг "ни с того, ни с сего "вскипает"- это полный развод и развес лапши на читающих и попадание в зависимость от покупания оборудования у этого идееразмещальца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2013, 21:44
Сообщение #614





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(инж323 @ 28.6.2013, 21:50) *
Не догоняете, именно эпюра четко не соответствует нарисованному на схеме. На эпюре от т. 0 до точки А подьем пьезометра- кто его в схеме на этом участке делает? Нет там ничего на схеме. А на участке от Д до А нет вопроса- но там пьезометр четко и правильно поднят насосом имеющимся на схеме.
Далее- что за веер из двух опускающихся пьезометров от А до букв В и К- там одна ветвь и в конце расхождение на три- откуда две наклонные линии? Да и даже схематическое изображение- ну и чего тогда наклоны пьезометров очень серьезно сопоставимы с падением в стояке(вертикальный участок справа на эпюре)?
Может и испорчен старыми учебниками,но как только вижу схемы с направлением рисунков не слева направо, да и всех простроений схемных, так прям просто коробит. Если вы этот котел и сетевой насос нарисуете нормально и уже перемычка смесительного узла станет нарисована вертикально, то и "лажа" в нарисовании пьезометра будет на этом рисунке вам лучше видна. Только вот прелестный комент- если подпитка открыта, да редко она открываться обязана, редко, и все увеличения объема обязан "скушать " РБ и именно он регулирует вопрос давлений в системе, и под этот уровень простраивают автоматику подпитки и работы системы, и не наоборот. Если наоборот, то готовьте тратить хорошие суммы на покупку массы ненужной автоматики, приборов защиты от её неграмотной работы и вообще не считанной схемы СО, которая вдруг "ни с того, ни с сего "вскипает"- это полный развод и развес лапши на читающих и попадание в зависимость от покупания оборудования у этого идееразмещальца.



Стоп.
Это классическая схема.
На схемке иллюстрируется способ управления нейтральной точкой тепловой сети или ЦТП... Без всяких претензий на детали.
На схеме показаны рег. клапаны 6 (игольчатый/балансировочный... по нищете пробковый)... ими выставляется давление в точке "О". На пьезометре/эпюре... давление снижается от точки "А" до точки "О" и потом опять снижается от "О" до точки "D".... так и есть по жизни...
На схеме нет никаких котлов и теплообменников.. позиция 7 это бак подпитки/деаэратор.
Никаких расширительных баков в этой схеме нет. Закрытые/атмосферные расш. баки это другие схемы...
Пьезометры справа это два состояния одной сети...
Все.
Мы и так много времени уделили... тут есть действительно вопросы для обсуждения...
Как составить режимную карту насосного узла смешения...
Ну хоть такую или подобную..

Прикрепленный файл  __________________.PNG ( 681,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47


Или заказчик много хочет? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2013, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2013, 22:32
Сообщение #615





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Бойко @ 28.6.2013, 22:44) *
Стоп.
Это классическая схема.
...
Никаких расширительных баков в этой схеме нет. Закрытые/атмосферные расш. баки это другие схемы...
Пьезометры справа это два состояния одной сети...

Так классическая или схема для теплосети(без бака) и совсем уж не классическая для ЦТП?
Если для теплосети, то схема мягко говоря какая то игрушечная и совсем не поясняющая принципы. Кстати которые вы очень сильно поменяли местами по сути своей. если для ЦТП, то .. полный развод на набор оборудования и не получение результата. Для ИТП сильно неграмотного Зака с огромными шальными деньгами? Так ведь у таких быстро "ноги в таз с бетоном и поехали купаться".
Перечтите учебники , раздел динамика давления в СО. Что там для чего и чем занято в схемах и принципы регулирования(технология по требования самой системы, а не для регулирования по принципам "покупки полного комплекта выпускаемого для покупок оборудования".
Вы сильно смешиваете инженерные принципы с хозяйственными принципами, да и с маркетинговой политикой подгона ситуаций в выгодные для поставщика оборудования варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.6.2013, 9:57
Сообщение #616


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 28.6.2013, 15:16) *
Прикрепленный файл  _.0.PNG ( 18,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

С каких щей точка D улетела ниже точки 0???...т.е. на каком элементе схемы мы получаем падение dH=Ho-Hв??...на открытой задвижке 6 что ли?? Теперь про задвижки 6....если обе задвижки открыты - то перемычат насос (коротят) и давления вааще никакого не будет...точнее напора...потому что насос либо сгорит, либо защитится...если открыть только "верхнюю" задвижку, то неправильно будут работать регуляторы подпитки...эта задвижка нужна для заполнения СО через подачу....если вдруг понадобится....Поэтому открыта ТОЛЬКО нижняя задвижка 6...При этом получается, что расход от точки врезки импульсной трубки (0 на схеме), до непосредственной врезки подпитывающего и сбрасывающего клапана является тупиковым...Т.е. там нет расхода по-определению...соответственно этот участок на пьезометре не может иметь наклона по-определению!!! Это чистая точка статики...тупиковая...потери (наклоны) - они есть только на участках циркуляции...
При этом - обращаю ваше внимание, что в точку 0 врезана просто импульсная трубка...для отбора импульса давления...а не трубопровод...так откуда взялось падение dH=Ho-Hв??

Сообщение отредактировал Usach - 29.6.2013, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.6.2013, 10:05
Сообщение #617


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 28.6.2013, 23:00) *
ОА... Соотношние ОА и ОD можно выставить и держать любым в интервале давлений DА... mad.gif

ето с какого перепою?...
...ну что ж - диагноз преждний..... laugh.gif
Цитата(Usach @ 23.6.2013, 16:12) *
Кто-нибудь - объясните пациенту разницу понятий "статика" гидравлической сети и насосы подпитки, и рабочий перепад циркуляционного насоса (неважно - сетевого или отопленческого)!!
И срочно закрывайте тему в мусорку!!! Это УЖЕ не смешно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.6.2013, 11:15
Сообщение #618





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Usach @ 29.6.2013, 10:57) *
С каких щей точка D улетела ниже точки 0???...т.е. на каком элементе схемы мы получаем падение dH=Ho-Hв??...на открытой задвижке 6 что ли?? Теперь про задвижки 6....если обе задвижки открыты - то перемычат насос (коротят) и давления вааще никакого не будет...точнее напора...потому что насос либо сгорит, либо защитится...если открыть только "верхнюю" задвижку, то неправильно будут работать регуляторы подпитки...эта задвижка нужна для заполнения СО через подачу....если вдруг понадобится....Поэтому открыта ТОЛЬКО нижняя задвижка 6...При этом получается, что расход от точки врезки импульсной трубки (0 на схеме), до непосредственной врезки подпитывающего и сбрасывающего клапана является тупиковым...Т.е. там нет расхода по-определению...соответственно этот участок на пьезометре не может иметь наклона по-определению!!! Это чистая точка статики...тупиковая...потери (наклоны) - они есть только на участках циркуляции...
При этом - обращаю ваше внимание, что в точку 0 врезана просто импульсная трубка...для отбора импульса давления...а не трубопровод...так откуда взялось падение dH=Ho-Hв??


Да.... mad.gif
Usach! Напрягитесь и мысленно закройте регулирующую арматуру (в мое время там был игольчатый клапан) на схеме они под номерами 6... Сначала закройте тот , что на участке перемычки ОD... Какое будет давление в точке О? Правильно... Ро=Ра... Теперь по другому... открываем на ОD и закрываем на ОА....
Какое будет давление в точке О?... Опять правильно... Ро=РD
Мы показали, что давление в точке О может меняться от РA до РD... Ну а теперь крутите и снимайте импульс нейтральной точки...

Usach! Сейчас станет страшно... я лично видел людей, которые при помощи расчитанных дросселей меняли коэф. передачи таких систем/регуляторов.. добивались почти ПИ закона... знали где там гидроускоритель...

Сообщение отредактировал Бойко - 29.6.2013, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.6.2013, 12:30
Сообщение #619


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Падсталом!!! laugh.gif
Во-первых: если задвижки 6 на схеме никакие не задвижки (а выглядят как задвижки для заполнения СО), то тогда и "рисуйте" - что это РЕГУЛЯТОРЫ....
Во-вторых: система подпитки, как Вы же сами и описывали - она в диапазоне не работает. Она работает в ТОЧКЕ. Называемой в простонародье "статикой"...если Вы видите человека, который "при помощи расчитанных дросселей" меняет значение давления в точке 0, то хватайте палку и бейте его по рукам. Потому что тронув какой либо из регуляторов поз.6, он изменит значение уставки для системы подпитки. При этом либо в систему даванет давление с подпитки через клапан 2, либо систему начнет опопрожнять через клапан 3....
и в-третьих (самых хлавных): неважно - отчего поплывет "статика" системы - из-за того, что какой-то полудурок врезал в байпас насосу парочку регуляторов - и с ними играется, или из-за того, что местная техничка в ведро воду с батареи набирает, или из-за того, что я взял ключ на 19-ть и кручу уставку на регуляторе 2 или 3 - важно, что из-за изменения СТАТИКИ работа циркуляционных насосов или системы целиком НИКАК не меняется...Ну неважно системе - сколько у неё "статика" - 2метра, 12 метров или 20 метров...на работе узла смешения это НИКАК не отразится...При этом разумеется - если статика будет слишком мала, то просто воздух будет в системе...Или если надавить от души - то понятно дело порвем систему...Но если статика в рабочем поле давлений - то ни насос, ни сеть, ни регуляторы её "не видят и не слышат"...и только странные люди, меняя уставку для системы подпитки "при помощи расчитанных дросселей меняли коэф. передачи таких систем/регуляторов.. добивались почти ПИ закона... знали где там гидроускоритель..." laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 29.6.2013, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.6.2013, 13:01
Сообщение #620


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 29.6.2013, 1:44) *
Ну хоть такую или подобную..

Прикрепленный файл  __________________.PNG ( 681,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47


Или заказчик много хочет? rolleyes.gif


По пункту.1.
Автоматические воздушники ставить на контур сети нельзя. Там температура выше 100грд.С и давление может быть выше 10-ти (а для некоторых автоматов — и выше 6-ти) атмосфер. Удаление воздуха из сетей — это головная боль сетей. Они когда трассы вскрывают — то же по-Вашему, потом автоматами воздух сбрасывают?
Кстати — про ремонты трасс...Заполнение я бы всё-таки сделал через подачу — там фильтр есть...Просто на обратке задвижку закрыть и давануть через подачу. А воздух сбросить через воздушник на грязевике подачи. Как все и делают... rolleyes.gif
Дальше — ПЕРЕД заполнением СО надо заполнить насос и бак и настроить регулятор. Но никак не после. При закрытой гребёнке подачи включить насос, и при настроенном регуляторе по-немногу (а не ме-е-едленно... laugh.gif ) открывать задвижки по стоякам на гребёнке...

Сообщение отредактировал Usach - 29.6.2013, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.6.2013, 18:10
Сообщение #621





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Usach @ 29.6.2013, 14:01) *
По пункту.1.
.........................


Ну откуда у сибиряков прямо израильское хитропопие rolleyes.gif
Usach! Мы тут за насосный узел смешения разговоры ведем, а не про независимый..
Про независимый... инструкций полна сеть...

Давайте про насосный узел смешения..... РЕЖИМНАЯ КАРТА ИТП... если ее не дал проектант/монтажник, то появляется инспектор и.... требуют/хотят ... 327 тыс (грозя закрытием rolleyes.gif) , по ФЕРп 07-10-010-06 МДС35 пр.1.
Хотят (хотеть не вредно)... понятно, что не взять...но и не бесплатно.

Поэтому понятно здоровое желание получить/требовать эту карту в составе проекта или отчета по наладке...

Возьмем такой тепловой пункт.
Пусть
Темп. график сети 150-70*
Верхняя срезка при 115*
Нижн. срезка при 80*
Темп. график системы отопления 95-70*
.............................................................
Само собой образовались три характерных зоны/режима работы ИТП
Режим № 1
Находится в интервале температур наружного воздуха от температуры нижней до верхней срезки ...
Т.е. это зона проектного температурного графика 150-70*
Коэф. смешения в этой зоне условно постоянный и равен 2,2
Режим №2
Находится в интервале температур наружного воздуха от верхней срезки до расчетной для отопления.
В этой зоне коэф. смешения уменьшается от 2,2 до 0,8
Т.е. количество первичного теплоносителя может превышать расчетный в 2,8 раза... (?)
Само собой это кратное увеличение расхода... для сети не может быть нейтральным...
Режим №3
Находится в интервале температур наружного воздуха от нижней срезки до... +18* (?)... пусть +10*.
В этой зоне коэф. смешения увеличивается от 2,2 до 10
............................
Тогда вопросы..
Эти режимы должны быть расчитаны в проекте?
Подтверждены/уточнены в отчете по наладке?
Различимы по приборам КИП в эксплуатации..?

Сообщение отредактировал Бойко - 29.6.2013, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.6.2013, 19:18
Сообщение #622


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А на картинке - независимый...Я только не понимаю - а что, есть принципиальная разница в порядке действий при заполнении дома и запуска ИТП??!! Ах да! не с трубопровода подпитки заполняем - а с обратки....Конечно - из-за этого текстовка радикально изменится... laugh.gif ... Прям вот так сразу и спрашивают - а у Вас ИТП какой? А! Нет - по зависимой это мы ни в жись не запустим...Только по независимой...Извиняйте...Про зависимую в интернете нет....Всё забанили.... laugh.gif
"РЕЖИМНАЯ КАРТА ИТП... если ее не дал проектант/монтажник, то появляется инспектор и.... требуют/хотят ... 327 тыс (грозя закрытием rolleyes.gif) , по ФЕРп 07-10-010-06 МДС35 пр.1. ".... laugh.gif ...Я Вам настойчиво рекомендую закусывать! laugh.gif
Есть понятие "Проектная документация"...есть понятие "Исполнительная документация"....когда проспитесь - погуглите...кто/что делает - "проектант/монтажник" и в каком объёме....А заодно и порядок ввода ИТП в эксплуатацию и сдачу ехо местному "району"...
И про коэффициент смешения - это от души! laugh.gif ... Жду с нетерпением диссертацию...Потому что по закону (СП41-101) предусмотрен "один на всех" коэффициент смешения....И используется он ТОЛЬКО для выбора насоса циркуляции...Никаких "многорежимных" коэффициентов смешения не бывает...нет - ну, если посмотреть "вооруженным хлазом" - то мы увидим ещё один коэффициент...а потом ещё один....а потом прибежит инспектор требовать за нечто под кодовым названием "РЕЖИМНАЯ КАРТА ИТП" треть лимона...иначе дверь вынесет и ляжет хрудью на трубы - мол тепла не дам!... laugh.gif
P.S. Кстати - в какой части нашей Бохом забытой страны можно узреть такую чуду, как смета по ФЕРам?...У нас, в губерниях, всю жись обдирают по ТЕРам...если б мне дали возможность работать по ФЕРам - я б давно уже заработал себе на домик в Альпах... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Usach - 29.6.2013, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.6.2013, 19:47
Сообщение #623





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Так че Usach?
Я так понимаю, что Вы предпочитаете не замечать реальных условий работы оборудования указанных в ТУ...
А что делать проектанту... я пишу в ТЗ... и если он чего там "не заметил" подписывая договор... разговор другой... ему деньги даны... и он их взял... тут шуткам конец.
Это и про монтажника.... нужна работа оборудования не по праздникам... вторникам и последним четвергам месяца...
А во всем диапазоне эксплутационных нагрузок... подписал договор... будь добр... а мы часто и договор не пишем.. взялся и делай... но и отвечай... "Падсталом!!! " или на столе...
И это Usach правильно/справедливо...
Это все лирика... значит вам еще серьезно Отвечать не приходилось... Вам это СП... ну понимаете куда засунут...
..............................................................................
Так вот про ИТП с насосным узлом смешения...
Ясно, что он расчитывается вполне понятным образом... учитывая неопределенности и линейки оборудования, он нуждается в регулировке... такая регулировка адекватно воспроизводимо может быть проведена при помощи трех балансировочных клапанов

Прикрепленный файл  __19_000.PNG ( 13,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Эти клапана должны подбираться при проектировании... как неотъемлемый элемент узла смешения.

Сообщение отредактировал Бойко - 29.6.2013, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.6.2013, 20:25
Сообщение #624





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Не вместился в один пост.
Так вот... измерять и регулировать там техническими манометрами бесполезно....
А как мысль использовать дифманометры... снимать перепад с балансировочных клапанов... тогда ммы имеем адекватный процессу по точности КИП... и сигнал преобразуемый в расход... мало того сигналы расхода можно использовать в алгоритме стабилизируя сложную гидравлику узла.... а можно в ручную.. выставлять расходы ориентируясь по шкале прибора

Прикрепленный файл  pd200__dd_fin.jpg ( 113,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Сообщение отредактировал Бойко - 29.6.2013, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.6.2013, 20:46
Сообщение #625


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А я когда-то на работе предлагал купить DPI 705 R :

Прикрепленный файл  02e8f1d3.gif ( 2,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Прикрепленный файл  DPI705_R.png ( 5,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


Цитата(Бойко @ 29.6.2013, 20:47) *
регулировка адекватно воспроизводимо может быть проведена при помощи трех балансировочных клапанов

Прикрепленный файл  __19_000.PNG ( 13,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


А почему в левом контуре не один балансировочник, а два?
Это будет ГРУБО и ПЛАВНО ? biggrin.gif
Там, вообще-то, просто дроссельная диафрагма должна быть. Хотя, в идеале, лучше бы и её не было...

Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2013, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.6.2013, 20:58
Сообщение #626


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 29.6.2013, 23:47) *
Так че Usach?
Я так понимаю, что Вы предпочитаете не замечать реальных условий работы оборудования указанных в ТУ...
.......................................
А во всем диапазоне эксплутационных нагрузок... подписал договор... будь добр... а мы часто и договор не пишем.. взялся и делай... но и отвечай... "Падсталом!!! " или на столе...

Падсталом!!.... laugh.gif
Можно хлянуть на этот чудо-договор?....Ну - или не эти чудо-ТУ....laugh.gif

Цитата(Бойко @ 30.6.2013, 0:25) *
Так вот... измерять и регулировать там техническими манометрами бесполезно....
... мало того сигналы расхода можно использовать в алгоритме стабилизируя сложную гидравлику узла....

laugh.gif .... всё!...у меня икота...пойду водички попью... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 29.6.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.6.2013, 20:59
Сообщение #627


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Usach @ 29.6.2013, 21:58) *
laugh.gif .... всё!...у меня икота...

Смотри там, Лену не разбуди! laugh.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2013, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.6.2013, 21:21
Сообщение #628





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 21:46) *
А я когда-то на работе предлагал купить DPI 705 R :

Уж сразу
Прикрепленный файл  ____.PNG ( 523,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

rolleyes.gif
Но это наладка...
Согласитесь, что по логике/уму на узле должены быть КИП отображающие процесс... а это десятки кПа... их манометрами нельзя взять... да и этот прибор в руках обычной эксплуатации пока инороден mad.gif Лет через 600...

Поэтому я и веду речь про стационарные приборы.... и режимные карты таких узлов...

Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 21:46) *
А почему в левом контуре не один балансировочник, а два?
Это будет ГРУБО и ПЛАВНО ? biggrin.gif
Там, вообще-то, просто дроссельная диафрагма должна быть. Хотя, в идеале, лучше бы и её не было...


Если реально снимать расходную характеристику рег. клапана, то этот бал. клапан понадобится для его подгонки... так думаю... пока.

Сообщение отредактировал Бойко - 29.6.2013, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.6.2013, 13:14
Сообщение #629





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 21:46) *
А я когда-то на работе предлагал купить DPI 705 R :
Прикрепленный файл  02e8f1d3.gif ( 2,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

А зачем его покупать применительно к ИТП с насосным узлом смешения если если в нем нет балансировочных клапанов с портами для замеров, расходомеров или измерительных диафрагм...
Прикрепленный файл  __.PNG ( 312,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  __1.PNG ( 254,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  __3.PNG ( 255,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Но все эти устройства влияют на гидравлику узла... и значит должны быть подобраны на этапе проектирования.
Это то, что в теме называется "распределением давления".
Это деньги.
Приборы для наладки балансировки... кроме указанного Вами
Овентроп "OV-DMC 2" - 232000 руб.
Данфосс "PFM 5000" - 139000 руб.
ТА Hydronics CBI" (универсальный) - 350000 руб.

Представляете лицо главного врача больнички в Томске rolleyes.gif

Какому дяде Васе (дежурный слесарь/оператор) можно выдать этот прибор?
Срок жизни этого прибора в условиях четырехсменки?
Сколько и за сколько надо учить дядю Васю.
Сколько ему (это уже Василий Васильевич) надо платить?
Где найти Вась на сотни тысяч ИТП?

И все одно... стационарные приборы нужны.
Такими приборами могут быть любые дифманометры... ну не пугает же дифманометр при измерениях уровня, расхода...
ДМ-3583М; ДМЭ-МИ
Прикрепленный файл  1323724_5.jpg ( 4,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  3583.jpg ( 3,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Вот этот ОВЕН ПД200-ДД
Прикрепленный файл  pd200__dd_fin.jpg ( 113,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

стоит 21600 руб.
Можно использовать эл. магнитные дачики расхода...

Ну и обязательно режимная карта с коэф. смешения от 0,8 до 10,0... rolleyes.gif

И куда прятаться "Чубу" от главного врача этой больницы... когда тот узнает, что, вместо всего этого геморроя, на его домике мог стоять обычный регулируемый элеватор за 32000 руб. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 30.6.2013, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2013, 14:04
Сообщение #630


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Бойко @ 30.6.2013, 14:14) *
вместо всего этого геморроя, на его домике мог стоять обычный регулируемый элеватор за 32000 руб. rolleyes.gif

Искусственное противопоставление несвязанных между собой вещей. smile.gif
Не стремитесь ко "всему этому геморрою", и всё будет о'кей и с элеватором, и без элеватора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных