Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет потери напора, местные сопротивления
Алексей01
сообщение 10.5.2013, 14:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2013
Пользователь №: 183348



Добрый день. Прошу сильно не пинать. Подскажите расчет потерь напора в системе водяного пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.5.2013, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП5.13130.2009 п.В.2.5
По теме рассчётов на этом форуме было 5 или 6 веток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 16.5.2013, 11:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(BTS @ 10.5.2013, 16:34) *
СП5.13130.2009 п.В.2.5

Кто о чем, а Вы всегда об АУП )))

Если АУП то СП5.13130.2009.
Если ВПТ, то требуемый напор (не потери):
потери подлине + 1,2 на местные + потери в УУ + геодезическая высота подьема + свобдный напору у рукова по табл.3 СП10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.6.2013, 7:11
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2013, 14:43) *
1,2 на местные


1,1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2013, 10:14
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2013, 11:43) *
Кто о чем, а Вы всегда об АУП )))

Если АУП то СП5.13130.2009.
Если ВПТ, то требуемый напор (не потери):
потери подлине + 1,2 на местные + потери в УУ + геодезическая высота подьема + свобдный напору у рукова по табл.3 СП10.13130.2009

7.7. Потери напора на участках трубопроводов систем холодного водоснабжения Н, м, следует определять по формуле

. (12)

Значения kl следует принимать:
0,3 — в сетях хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и общественных зданий;
0,2 — в сетях объединенных хозяйственно-противопожарных водопроводов жилых и общественных зданий, а также в сетях производственных водопроводов;
0,15 — в сетях объединенных .производственных противопожарных водопроводов;
0,1 — в сетях противопожарных водопроводов.
СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274