Гарантированный напор в пожаротушении, Давайте обсудим |
|
|
|
27.10.2006, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Цитата(andrey R @ Oct 27 2006, 10:44 ) BarKaS, циркуляционные насосы дают маленькие напоры. Посмотрите, боюсь это не вариант. Мне как раз и нужен мальнеький напор на большой расход Могу я поставить вот этот насос Размер 2метра
Прикрепленные файлы
_____.rar ( 1,91 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 96
|
|
|
|
|
27.10.2006, 12:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А как быть с напором сети? Решили всё же учитывать?
|
|
|
|
|
27.10.2006, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Спрашивал в водоканале, говорят на момент аварии "ну метров 10 будет" да при последовательном соединении 17... на пожар конечно не хватит напора, можно глянуть с большим напором.....
|
|
|
|
|
27.10.2006, 13:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
"Ну" - это не аргумент. Отвечать то ВАМ. Водоканал, как всегда, отмажется. В свете только что состоявшейся дискуссии, я бы этот вопрос согласовал с заказчиком хотя бы (во избежание). А на полметра ставить повысительный - это не инженерия, а бюрократические игры. Дабы формально соответствовать потолочной цифре. Засмеют.
|
|
|
|
|
27.10.2006, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
Дело то в том что самая удаленная точка водопотребления - кабинет директора, а у него там планируется и душ и "ванна и чашечка кофе")) Воды то не будет как раз у него...... Вообщем заказчик мне сказал что делайте как положено, а там как они смонтируют так и будет... Хотя я настаивал на установке насоса!!!!!!!
|
|
|
|
|
27.10.2006, 13:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
27.10.2006, 15:43
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Oct 27 2006, 13:27 ) А как быть с напором сети? Решили всё же учитывать? Вот так и не понял я - к чему мы тут пришли.
|
|
|
|
|
27.10.2006, 16:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как всегда! Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
|
|
|
|
|
27.10.2006, 17:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AlexReal @ Oct 27 2006, 16:43 ) Цитата(andrey R @ Oct 27 2006, 13:27 ) А как быть с напором сети? Решили всё же учитывать? Вот так и не понял я - к чему мы тут пришли. У Вас бардак ещё больше чем у нас.
|
|
|
|
|
27.10.2006, 18:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да уж!
|
|
|
|
|
27.10.2006, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(AlexReal @ Oct 27 2006, 16:43 ) Вот так и не понял я - к чему мы тут пришли. Мы поняли, что ничего не поняли! Вот еще одна мысль пришла: допустим взяли мы гарантированные 10м в сети водопровода, подобрали насос допустим метров на 30, а при пожаротушении все таки напор такой оказался, как в техусловиях. Тогда напор у пожарного крана составил 30+30=60м и что? пожарные с этим краном летать что-ли будут? Силища то приличная, не каждый удержит! Нет, все же я за то, чтобы придерживаться данных водоканала! Пожарный не согласен - пусть пишет, а не говорит! Ну а дальше, как получиться....
|
|
|
|
Гость_Ilya S_*
|
27.10.2006, 19:36
|
Guest Forum

|
Поставте диафрагмы у пожарных кранов, и не кто летать не будет
|
|
|
|
|
27.10.2006, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Ilya S @ Oct 27 2006, 20:36 ) Поставте диафрагмы у пожарных кранов, и не кто летать не будет Для того чтобы поставить диафрагмы - надо знать напор в сети водопровода! Об этом мы и толкуем здесь уже третью страницу!
|
|
|
|
|
27.10.2006, 20:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что то не туда разговор пошел, коллеги Позволю себе ещё пару слов. Первое. Негарантированный и непредсказуемый напор в городских сетях - это безобразие. Так не должно быть. Все аргументы водоканала о физической невозможности его гарантировать - смешны. Здесь не появляются сотрудники водоканала (сегодня в первый раз была дама из одного маленького водоканальчика подмосковного - уже хорошо), а жаль, могли бы попробовать защитить свою позицию. А позиция одна - не хотим и не будем. Поход, мягко говоря, не государственный. Почему? потому, что - Второе. Второе. Невозможно строить инженерию города с непредсказуемой отправной точкой. Когда напор в сети может быть любой, как проектировать водоснабжение зданий? Заложишь учёт "гарантированного" напора - не потушишь пожар или не подашь воду на верхние этажи "в мирное время". Не успеваем дом построить, как народ начинает городить в каждой квартире насосы подкачки. Не учитываешь напор города и ставишь насосы - на нижнем пожарном кране превышаешь допустимый напор (это раз), тушить всё равно нельзя, так как напор выбивает шланг из рук (это два), напор в системе хозбыта выше необходимого (это три). Все бросаются ставить диафрагмы и регуляторы давления. При пожаре опять горим. Кроме того, омертвляется огромное количество основных средств. Ставим насосы, которые не нужны и стоят по принципу "на всякий случай". Созданное в системе давление просто глушится без всякой пользы. Если посчитать экономику, получается, что такая позиция водоканала наносит колоссальный материальный ущерб всему городу. Городские власти при этом пребывают в весьма благодушном настроении. Правильно тут кто то сказал - бардак Сорри, в двух словах не получилось
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
30.10.2006, 8:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Ilya S @ Oct 27 2006, 20:36 ) Поставте диафрагмы у пожарных кранов, и не кто летать не будет Да-да. Поставил диафрагмы , а напор из-за снижения напора в городских сетях , оказался меньше расчётного. И срезал напор так, что ничего из ПК не потушишь.
|
|
|
|
|
30.10.2006, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ставте насосы для повышения, а за ними регуляторы для понижения.  И резервуары на 3 часа тушения раз неизвестно кольцевой или нет. У нас дают пьезометр в точке подключения, диаметр и пишут кольцевая сеть или нет. Правда теперь на румынском языке. Ну дак есть переводчик.
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
30.10.2006, 11:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 30 2006, 11:21 ) Ставте насосы для повышения, а за ними регуляторы для понижения.  И резервуары на 3 часа тушения раз неизвестно кольцевой или нет. У нас дают пьезометр в точке подключения, диаметр и пишут кольцевая сеть или нет. Правда теперь на румынском языке. Ну дак есть переводчик. у нас - это где?
|
|
|
|
|
30.10.2006, 13:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AlexReal @ Oct 30 2006, 11:40 ) Цитата(Serg Ivanov @ Oct 30 2006, 11:21 ) Ставте насосы для повышения, а за ними регуляторы для понижения.  И резервуары на 3 часа тушения раз неизвестно кольцевой или нет. У нас дают пьезометр в точке подключения, диаметр и пишут кольцевая сеть или нет. Правда теперь на румынском языке. Ну дак есть переводчик. у нас - это где? Дык, по месту жительста, етественно.. В Кишинёве.
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
31.10.2006, 8:53
|
Guest Forum

|
Подведём итог. При проектировании решили ориентироваться на напор, приведённый в ТУ Водоканала. Лично я, ориентируясь на напор по ТУ своего Водоканала, при проектировании по-прежнему чувстую себя неуютно.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.10.2006, 9:10
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Oct 27 2006, 19:29 ) Вот еще одна мысль пришла: допустим взяли мы гарантированные 10м в сети водопровода, подобрали насос допустим метров на 30, а при пожаротушении все таки напор такой оказался, как в техусловиях. Тогда напор у пожарного крана составил 30+30=60м и что? пожарные с этим краном летать что-ли будут? Если станция с частотным регулированием - то она будет просто добавлять недостающее давление, не больше...
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Я не понимаю как крупные Московские проектные институты мирятся с таким бардаком в ТУ? Себя не уважают. Почему письма не пишут в городские власти? В МЧС? Разруха начинается в головах.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дорогое, но стопудово надёжное решение - насосы с частотником без учёта напора водоканала. Работать будет по-любому, но может экспертиза указать на завышение стоимости проекта. Выбирайте  Пишут, пишут, Сергей! Мосгосэкспертиза уже вмешалась. В вопросе больше политиканства, чем инженерии. Потому и туго идёт. Кого наказать за бардак решить не могут.
|
|
|
|
|
4.8.2008, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(andrey R @ 31.10.2006, 12:03) [snapback]55862[/snapback] Дорогое, но стопудово надёжное решение - насосы с частотником без учёта напора водоканала. Подождите, а как же то, что пожарные насосы устанавливают без частотного регулирования?????
|
|
|
|
|
14.5.2009, 14:21
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Познавательная тема! Интересно за 2.5 года, что то изменилось?
|
|
|
|
|
14.5.2009, 15:03
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(Juven @ 4.8.2008, 11:01) [snapback]278809[/snapback] Подождите, а как же то, что пожарные насосы устанавливают без частотного регулирования?????  А а каком документе этот пункт посмотреть можно, я что то найти не могу.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ни в каком. Так просто дешевле.
|
|
|
|
Гость_Tatyana Z_*
|
17.2.2010, 20:11
|
Guest Forum

|
Добрый день! У меня из водоканала имеются вот такие "смешные" ТУ: На ваш запрос... сообщаем, трубопровод кольцевой... давление в трубопроводе Д=200 мм в нормальном режиме работы сети составляет 25 м вод. ст. При отключении насосной станции II подъема давление в данном трубопроводе в точке подключения объекта составляет 3 м. вод.ст. От точки подключения до объекта 250 м. С таким напором вода просто до насоной пожаротушения в здании не дойдет. Можно как-то от тех кто эксплуатирует насоную станцию II подъма попросить гарантийное письмо, что при пожаре их насосная будет работать? Что-то вроде того, что при первом телефонном звонке они свои насосы включат...
|
|
|
|
|
17.2.2010, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Tatyana Z @ 17.2.2010, 20:11)  Добрый день! У меня из водоканала имеются вот такие "смешные" ТУ: ..... Можно как-то от тех кто эксплуатирует насоную станцию II подъма попросить гарантийное письмо, что при пожаре их насосная будет работать? Что-то вроде того, что при первом телефонном звонке они свои насосы включат... Наверное, стоит при таких ТУ составить бумагу в Водоканал с напоминанием о требованиях техрегламента по пожарной безопасности, обязательному к исполнению и при эксплуатации тоже статья 68 п.14: "14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров."
|
|
|
|
|
17.2.2010, 21:12
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А до регламента требовалось в таком случае предусмотреть резервуар. Может стоит?
|
|
|
|
Гость_Tatyana Z_*
|
17.2.2010, 21:22
|
Guest Forum

|
На счет резервуара ГИП сказала, что нет никаких возможностей. Что они это до меня уже обсуждали.
|
|
|
|
|
  |