Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста марку насосной станции для автономной системы ХВС. Имеется здание (ощежитие - 200чел ) 2-х этажное.высота этажа 3 м. Насосное помещение на первом этаже. Вода холодная привозная 6 м.куб., горячая от электроводонагревателей (бойлер 200л - 3шт) На первом этаже - 5 душей , 5 умывальников, 5 унитазов ; на втором этаже - 5 душей , 20 умывальников , 5 унитазов . Общежитие для рабочих т.е пришли со смены и пошли в душ 10 сеток непрерывно работают в течении 45мин. с общим расходом 2л/с ; 120л/мин ; 4,8 куба в час. Я считаю это будет максимальный водоразбор. необходимый напор : 3м (геометр высота подъема) + 5 (потери по длине) + 7 м на свободный излив = 15м По формулам СНиПа получается : 1,72 л/с ; 2,9 м3/час по макс что не совпадает с теоретическим (логическим) подсчетом - 4,8м3/час
1 - По какому значению 2,9 или 4,8 подобрать насос (насосную станцию) ? 2- для такой схемы подойдет ли выбранный вариант : насосная станция DAB 2 102М ?
|